Замена стояков

Как известно,в настоящее время во многих многоквартирных домах ведутся работы по капитальному ремонту, в том числе по замене инженерных коммуникаций. При замене стояков системы холодного водоснабжения были демонтированы стальные трубы диаметром 32 мм и установлены пластиковые диаметром 20 мм. Дом - пятиэтажка, по три квартиры на этаж. Собстенно вопрос знающим людям: допустимо ли по действующим нормам уменьшение диаметра стояков???
  Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 19:10   #2   
Специалист
 
Аватар для SV
 
Сообщений: 4,097
Регистрация: 20.03.2004
Возраст: 43

SV вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Mr. Sniff Посмотреть сообщение
допустимо ли по действующим нормам уменьшение диаметра стояков???
нет - вашей заменой вы в десятки раз увеличили потери напора на замененном участке. (для неверующих - мне лень, но если кто будет активно лезть в залупу - как два пальца - докажу расчетом по все нормам...).
и если соседи подадут в суд или просто надают по голове за такую самодеятельность тому кто так поменял - будут правы на 100% и юридически и "по-понятиям".

з.ы. при замене стальной трубы d32 нужно было ставить пластиковые (полипропиленовые) диаметром 40 - это равнозначные диаметры условного прохода (внутренего сечения).
  Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 19:24   #3   
Отделочник
 
Сообщений: 403
Регистрация: 28.02.2008

stern вне форума Не в сети
Еще и от ЖКО можно огрести за эти фокусы по полной - обслуживание и замена стояков находятся под их ответственностью.
  Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 06:32   #4   
Специалист
 
Аватар для SV
 
Сообщений: 4,097
Регистрация: 20.03.2004
Возраст: 43

SV вне форума Не в сети
хм... сорри за грубость моего первого сообщения - как истинный сантехник - писал сильно нетрезвым...
есть ряд вопросов к топикстартеру:

1. Как в вашем доме решено горячее водоснабжение - централизованное (отдельные стояки) или в квартирах висят газовые колонки? (т.е. в квартирах только стояки холодной воды?).
2. сколько стояков холодной воды в каждой квартире? где они стоят? где стоят замененные?
3. неужели с одного стояка обслуживаются все три квартиры на этаже? наверно все таки в каждой квартире есть свой стояк?
4. сколько прборов подключено к замененному стояку в каждой квартире? (унитаз, смеситель умывальника, и т.п. в штуках).
5. Каков точно был наружный диаметр старого стояка (померьте штангенциркулем или линейкой хотя бы) и каков новый? а лучше напишите что написано на новых трубах ?

после этого можно будет сказать точно что вас ожидает после такй замены.
  Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 08:02   #5   
Форумец
 
Аватар для Mr. Sniff
 
Сообщений: 947
Регистрация: 01.12.2005

Mr. Sniff вне форума Не в сети
SV, спасибо за ответ, теперь по порядку...
Стояки меняю не я, а управляющая компания по федеральной программе капремонта. Работяги сказали, что 20-я труба предусмотрена по смете, соотвтственно будем разбираться с УК.
Теперь по вопросам:
1. Централизованное (отдельный стояк).
2. В одной квартире один стояк, рядом с горячим, кстати по СНИПу, горячий правее холодного. Так как на этаже три квартиры, соответственно на подъезд стояков три.
3. Соответственно в каждой квартире свой стояк (один).
4. Приборов по общему правилу три: мойка на кухне, смеситель в ванной, унитаз. Плюс у некоторых еще стриральная машина.
5. Старый стояк имеет наружный диаметр 33,8 мм. Наружный диаметр новой пластиковой трубы 26 мм, какая-либо маркировка в видимой области отсутствует.
  Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 15:03   #6   
Специалист
 
Аватар для SV
 
Сообщений: 4,097
Регистрация: 20.03.2004
Возраст: 43

SV вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Mr. Sniff Посмотреть сообщение
Теперь по вопросам:
1. Централизованное (отдельный стояк).
2. В одной квартире один стояк, рядом с горячим, кстати по СНИПу, горячий правее холодного. Так как на этаже три квартиры, соответственно на подъезд стояков три.
3. Соответственно в каждой квартире свой стояк (один).
4. Приборов по общему правилу три: мойка на кухне, смеситель в ванной, унитаз. Плюс у некоторых еще стриральная машина.
5. Старый стояк имеет наружный диаметр 33,8 мм. Наружный диаметр новой пластиковой трубы 26 мм, какая-либо маркировка в видимой области отсутствует.
ну это все меняет, все не так страшно как казалось в первом посте (3 квартиры на одном стояке и т.п.).
в общем раньше ваш стояк был условного диаметра 25мм, а теперь стал условного диаметра 20мм. Потери напора по длине раньше были 0.25м.вод.ст. , а стали 3.06 м.вод.ст., т.е. хоть и увеличились более чем в 10 раз, но в абсолютной величине увеличение потерь напора составляет всего лишь 2.8м, что не критично, если только дом не испытывает проблем с напором.
Но мне все равно не нравится - диаметр таки заужен, эквивалентным был бы наружный диаметр 32 пластиковой трубы.
Вложения
Тип файла: zip расчет .doc.zip (14.9 Кб, 19 просмотров)
  Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 10:55   #7   
Форумец
 
Аватар для Mr. Sniff
 
Сообщений: 947
Регистрация: 01.12.2005

Mr. Sniff вне форума Не в сети
SV, огромное Вам спасибо! Успокоили. Правильно ли я понял, что полученные расчетным путем потери напора для 20-ой трубы являются допустимыми?
Мне самому не нравится, то, что стояки заузили. Если уже меняют, то пусть меняют на аналогичные. В УК сказали, что у старшего по дому есть смета и проект. Попробую обнаружить там необходимые расчеты. Хотя в УК клянутся и божатся, что в нашем случае устанавливать 20-ю трубу допустимо.
  Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 12:57   #8   
Специалист
 
Аватар для SV
 
Сообщений: 4,097
Регистрация: 20.03.2004
Возраст: 43

SV вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Mr. Sniff Посмотреть сообщение
равильно ли я понял, что полученные расчетным путем потери напора для 20-ой трубы являются допустимыми?
теоретически да - скорости и потери на трение допустимые.
но если на вводе в дом был "запас" напора всего в 2 метра то последнему этажу может и не хватить. а если там давление (на вводе) здоровое - то и голову можно не забивать ибо не почувствуете.
правда еще шуметь будут эти трубы сильнее - т.к. скорость в них больше чем была.

вы б поглядели - вам там в подвале ничего не делают? - может там тоже "оптимизируют" диаметры магистралей?... а то так позажмут везде - и набежит понемногу отовсюду потерей...
  Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 00:17   #9   
waterfireman
 
Аватар для li-on
 
Сообщений: 876
Регистрация: 17.03.2006
Возраст: 49

li-on вне форума Не в сети
SV, сходи поругай их.
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.
Горячие предложения
Minetruck MT436LP
Стройтехника в аренду - 2
Стеклопластиковая арматура
Здесь будет магазин стройматериалов-2
Стеклопластиковая или композитная арматура
Бетононасос SCANIA
Стройтехника в аренду - 1
Цемент
Здесь будет магазин стройматериалов
Цемент


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind