Старый 10.10.2012, 11:11   #1   
%===
 
Сообщений: 1,435
Регистрация: 25.06.2003

Кот Баюн вне форума Не в сети
6000 вольт вдоль участка

предлагают участок неплохой, но с краю - эл. столб с надписью 6 кв. специалистам вопрос: насколько вредно? на каком расстоянии от проводов можно строить? реально ли столб перенести и сколько стоит ?
 
Старый 01.11.2012, 23:47   #2   
Форумец
 
Аватар для ______
 
Сообщений: 221
Регистрация: 17.02.2007

______ вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Кот Баюн Посмотреть сообщение
предлагают участок неплохой, но с краю - эл. столб с надписью 6 кв. специалистам вопрос: насколько вредно?
Судя по возрасту, тебе надо о душе думать, а не о 6000 V.
 
Старый 08.11.2012, 15:14   #3   
Форумец
 
Аватар для Ryan
 
Сообщений: 217
Регистрация: 21.08.2005
Возраст: 47

Ryan вне форума Не в сети
Такой старый а про ПУЭ не слышал никогда. Читайте ПУЭ, глава 2.5 ВЛ напряжением выше 1 кв.
А в целом картина такая. Охранная зона воздушных линий 6-10кв 10м в обе стороны от крайних проводов. Но это еще не означает полный запрет на строительство в этой зоне. Вопрос что появилось раньше - проект и строительство этой линии или отвод земельного участка. Если линия появилась раньше и у владельца с документами полный порядок (проект трассы ВЛ, отвод земли под ВЛ) - то он тебя нагнет если влезишь в 10ти метровую охранную зону. А ежели участок отвели гораздо раньше чем появилась ВЛ и есть документы (отвод земли под участок, зеленка, съемка границ участка, кадастровый номер) - то можно затевать тяжбу с владельцем линии и добиться ее переноса от границы участка.
Ну это лирика все. Теперь практика. По ПУЭ Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до поверхности земли, производственных зданий и сооружений в населенной местности таблица 2.5.22 пункт 2.5.13 - до зданий и сооружений 3 метра. Но это если линия технически исправна и с ней нет проблем. А вот вдруг обрыв фазного провода. Тогда он будет лежать у вас на земле, конечно под напряжением, и я вам настоятельно не рекомендую приближаться к такому проводу ближе 8 метров. Иначе то что рисуют на знаках не лезь убъет - будет реальным. Иначе шаговое напряжение и летальный исход. Оно вам надо ?? Особенно если у вас дети. Лежать на земле провод под напряжением может сутки пока не устранят аварию. Подумайте на досуге стоит ли строить так близко.
 
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind