подключение дифавтомата

суть проблемы в чем. имеем дифавтомат (узо), которое при подключении к защищаемой цепи не реагирует на кнопку тест. подключенное узо к проводу с вилкой прекрасно отключается от кнопки тест. то есть узо полностью исправно. на защищаемой цепи ввод фазы и нуля с одной стороны, вывод с другой. земля проходит отдельно. все по инструкции и ничего не перепутано. перепутать сложно, потому что это отдельная линия на электроплиту. почему эта зараза не реагирует на тест????
  Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 07:30   #2   
Следопыт
 
Аватар для Стр@нник
 
Сообщений: 946
Регистрация: 25.11.2009

Стр@нник вне форума Не в сети
Попробуй откинуть землю.Не любят эти аппараты заземления.(Диффавтомат и УЗО немного разные вещи))))))
  Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 12:46   #3   
ацкий
 
Аватар для superdiman
 
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41

superdiman вне форума Не в сети
а куда и от чего я ее откину? к дифавтомату подключены нуль и фаза.
  Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 13:30   #4   
ацкий
 
Аватар для superdiman
 
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41

superdiman вне форума Не в сети
небольшое хм.. уточнение
на то, что не срабатывает узо, нагрузка не влияет.
отключил всех потребителей, такая же фигня. узо подключено напрямую. фаза и нуль взяты с колодок, куда провода идут прямо от счетчика. непонятно. к розетке если подключить тест срабатывает, а в щитке нет.
  Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 18:16   #5   
Форумец
 
Сообщений: 287
Регистрация: 28.12.2006
Возраст: 49

Giro вне форума Не в сети
Там имеет значение сверху или снизу ввод-вывод. Не помню точно, когда сам ставил -смотрел схему в инете.
Помню, что некоторые провода были в притык по длине, чтоб правильно подключить.
  Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 21:06   #6   
ацкий
 
Аватар для superdiman
 
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41

superdiman вне форума Не в сети
ввод как надо сделан сверху. ничерта понять не могу
  Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 15:08   #7   
Форумец
 
Аватар для DimYch
 
Сообщений: 5,631
Регистрация: 22.03.2003

DimYch вне форума Не в сети
superdiman, для сработки узо или диф автомата по току утечки этот ток утечки должен иметь место быть. иными словами ток должен течь и по нулевому и по фазному проводу, и в случае если разница этих токов превысит 30ма то сработает расцепитель.

проверяем прибором наличие тока 30ма в фазовом и потом в нулевом проводе при нажатии кнопки тест при подключении в щитке.

ps что за марка столь чудных диф автоматов а?
  Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 22:09   #8   
барсук
 
Аватар для ShepA
 
Сообщений: 2,092
Регистрация: 14.06.2006
Возраст: 53

ShepA вне форума Не в сети
довольно приятный сайт с кучей инфы для чайников и профи http://устройство-защитного-отключен...%B8%D1%8F.html
  Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 07:25   #9   
ацкий
 
Аватар для superdiman
 
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41

superdiman вне форума Не в сети
ээээ
как проверить в закрытом приборе ток между нулем и фазой при нажатии на тест? марку дифа не помню если честно, но в розетке то он работает
  Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 09:51   #10   
Ща скалОтим
 
Аватар для Cheb-burashka
 
Сообщений: 1,056
Регистрация: 21.11.2008
Записей в дневнике: 1

Cheb-burashka вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от superdiman Посмотреть сообщение
ввод как надо сделан сверху. ничерта понять не могу
в разрыв обоих вводных проводов поставить два милиамперметра, без нагрузки нажать кнопку ТЕСТ и убедиться, что приборы показывают величину тока, СОГЛАСУЮЩУЮСЯ с величиной "тестового тока" для данного устройства.
  Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 21:21   #11   
ацкий
 
Аватар для superdiman
 
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41

superdiman вне форума Не в сети
угу. осталось только гдето выс**ть аж два амперметра на переменный ток
  Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 10:08   #12   
Ща скалОтим
 
Аватар для Cheb-burashka
 
Сообщений: 1,056
Регистрация: 21.11.2008
Записей в дневнике: 1

Cheb-burashka вне форума Не в сети
superdiman, точнее два МИЛЛИАМПЕРМЕТРА.

вот до чего страна докатилась...
А всего и надо-то два нормальных тестера - советских стрелочных тестера Ц43хх...
  Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 18:26   #13   
Форумец
 
Сообщений: 287
Регистрация: 28.12.2006
Возраст: 49

Giro вне форума Не в сети
superdiman, так как там все очень просто, скорее всего вы что-то настолько элементарное напутали, что это выпадает из возможных вариантов.
Позовите любого мужика, который не из современных белоручек, даже не обязательно чтоб сильно в предмете разбирался. Пока будете ему объяснять, что и как, скорее всего и понятно будет где косяк.

Сам ничего не могу подсказать больше. Только свой вариант. У нас после полной замены всего в щитках поставили по схеме: ввод - счетчик - пакетник общий - два пакетника защитных (один не подключенный так как хвост из квартиры 1). Может быть 2 и 3 наоборот.
Зануления защитного и заземления нет, дом старый панельный пятиэтажка.
Вот вместо двух защитных пакетников и поставил дифавтомат. Брал такой. Единственная проблема была что в пакетники ввод был сделан снизу, а в дифавтомат пришлось натягивать сверху. Ну благо длины хватило. Естественно что ноль был напрямую, только фаза через автомат. Ноль тоже завел. Потом прочитал что при нажатии на кнопку должно отрубать. Отрубило. Сам что-то боюсь пальцами лезть в розетку, а без этого считаю что вообще для самоуспокоения стоит. Дети в доме, мало чего им в голову взбредет, а так может и сработает когда нужно.
Схему брал здесь
  Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 18:00   #14   
ацкий
 
Аватар для superdiman
 
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41

superdiman вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Giro Посмотреть сообщение
superdiman, так как там все очень просто, скорее всего вы что-то настолько элементарное напутали, что это выпадает из возможных вариантов.
Позовите любого мужика, который не из современных белоручек, даже не обязательно чтоб сильно в предмете разбирался. Пока будете ему объяснять, что и как, скорее всего и понятно будет где косяк.

Сам ничего не могу подсказать больше. Только свой вариант. У нас после полной замены всего в щитках поставили по схеме: ввод - счетчик - пакетник общий - два пакетника защитных (один не подключенный так как хвост из квартиры 1). Может быть 2 и 3 наоборот.
Зануления защитного и заземления нет, дом старый панельный пятиэтажка.
Вот вместо двух защитных пакетников и поставил дифавтомат. Брал такой. Единственная проблема была что в пакетники ввод был сделан снизу, а в дифавтомат пришлось натягивать сверху. Ну благо длины хватило. Естественно что ноль был напрямую, только фаза через автомат. Ноль тоже завел. Потом прочитал что при нажатии на кнопку должно отрубать. Отрубило. Сам что-то боюсь пальцами лезть в розетку, а без этого считаю что вообще для самоуспокоения стоит. Дети в доме, мало чего им в голову взбредет, а так может и сработает когда нужно.
Схему брал здесь
подключено по второй схеме из ссылки. не работает!
советских тестеров нет. есть два мультика китайских.
  Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 18:19   #15   
ацкий
 
Аватар для superdiman
 
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41

superdiman вне форума Не в сети
не знаю видно или нет, но вот фотка щитка
синий ноль, белый фаза
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20130509_190712.jpg
Просмотров: 188
Размер:	470.9 Кб
ID:	2208689  
  Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 18:41   #16   
ацкий
 
Аватар для superdiman
 
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41

superdiman вне форума Не в сети
только что попробовал нажать. все работает....
что это было?????
  Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 19:22   #17   
Следопыт
 
Аватар для Стр@нник
 
Сообщений: 946
Регистрация: 25.11.2009

Стр@нник вне форума Не в сети
Может "ноль" прикручивал к рейке с верхнего и нижнего вывода автомата одновременно?
  Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 22:04   #18   
барсук
 
Аватар для ShepA
 
Сообщений: 2,092
Регистрация: 14.06.2006
Возраст: 53

ShepA вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от superdiman Посмотреть сообщение
не знаю видно или нет, но вот фотка щитка
синий ноль, белый фаза
собсна верх должен быть "вход" а низ - "выход". На фото явно наоборот
  Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 19:23   #19   
Форумец
 
Аватар для DimYch
 
Сообщений: 5,631
Регистрация: 22.03.2003

DimYch вне форума Не в сети
superdiman, как что - монтаж неквалифицированным персоналом
  Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 20:28   #20   
барсук
 
Аватар для ShepA
 
Сообщений: 2,092
Регистрация: 14.06.2006
Возраст: 53

ShepA вне форума Не в сети
по картинке пальцем водил, водил... там чо и верхи вместе( автоматы и узо) и низы??? %(
  Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 22:42   #21   
Форумец
 
Аватар для Серый 499
 
Сообщений: 79
Регистрация: 23.03.2012
Возраст: 38

Серый 499 вне форума Не в сети
Уважаемые электрики, подскажите или объясните пожалуйста! Начну с самого начала. Собрал мне "электрик" распределительный щит в квартире и я чёт очкую в правильности подключения! У меня каждая комната разбита на два отдельных контура (свет и розетки) и вот моя электро цепь: Вводной автомат С-50, потом счётчик, затем УЗО, от него запитанны только автоматы под разетки и ДИФ который идёт на ванную и луалет, автоматы на свет идут напрямую от счётчика! А теперь ВОПРОС!!!!! При замыкании любой разетки выбивает автомат С-20, УЗО и вводный выбивает аш вспышка видна, получается что вся квартира "умирает"!!! Должно так быть??? Задумка была что бы при замыкании любого эл. прибора розетки отклучаются, а свет горит!!! Подскажите ПЛИЗ что не так или может совет какой дадите!!!
  Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 08:28   #22   
Форумец
 
Аватар для DimYch
 
Сообщений: 5,631
Регистрация: 22.03.2003

DimYch вне форума Не в сети
Серый 499, совет один, не экономить на "электрике" и автоматах...
тогда и вопросов таких не будет...
  Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 08:35   #23   
Ща скалОтим
 
Аватар для Cheb-burashka
 
Сообщений: 1,056
Регистрация: 21.11.2008
Записей в дневнике: 1

Cheb-burashka вне форума Не в сети
Серый 499, ответ на ваш вопрос сокрыт в слове "селективность".

Селективность - это определённая очередность автоматического отключения автоматов. Автоматическое отключение происходит по двум параметрам: по току и по времени отключения. В зависимости от этого конструируют автоматы с разными время-токовыми характеристиками, чтобы соблюсти условия селективности.

Водной автомат должен был быть выбран с большим временем отключения, чем у последующих, тогда бы вы оставались хотя бы с освещением.
  Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 10:56   #24   
барсук
 
Аватар для ShepA
 
Сообщений: 2,092
Регистрация: 14.06.2006
Возраст: 53

ShepA вне форума Не в сети
я вверху давал ссыль. там все объяснено как должно подключаться.
коротко:
для среднестатистической квартиры вводной автомат - счетчик - узо - автоматы. на каждый автомат не более 3х розеток. автоматы на розетки 16а, на свет 10а. на кухню желательно 25а. Скрутки проводов не допускаются - т.е. от автомата до розетки без соединений и удлинений. Скрутки - только свет - выключатель - распаечная коробка. скрутки делательно сварить но дома не обязательно. однако лучше обращаться к профи. вводной и узо берутся из расчета допустимой нагрузки счетчика - как правило 40а вход и узо (диф) 32/40а 30мА. Как подключить узо или диф при отсутствии заземления - тоже на схемах по ссыли.
  Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 20:19   #25   
Форумец
 
Аватар для Серый 499
 
Сообщений: 79
Регистрация: 23.03.2012
Возраст: 38

Серый 499 вне форума Не в сети
так всё правильно работает или нет?
  Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 21:27   #26   
Ща скалОтим
 
Аватар для Cheb-burashka
 
Сообщений: 1,056
Регистрация: 21.11.2008
Записей в дневнике: 1

Cheb-burashka вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Серый 499 Посмотреть сообщение
так всё правильно работает или нет?
Нет конечно же.

Цитата:
Сообщение от Cheb-burashka Посмотреть сообщение
Вводной автомат должен был быть выбран с большим временем отключения, чем у последующих, тогда бы вы оставались хотя бы с освещением.
  Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 22:32   #27   
Форумец
 
Аватар для Серый 499
 
Сообщений: 79
Регистрация: 23.03.2012
Возраст: 38

Серый 499 вне форума Не в сети
завтра гляну что я там навыбирал)))))
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind