подключение дифавтомата
суть проблемы в чем. имеем дифавтомат (узо), которое при подключении к защищаемой цепи не реагирует на кнопку тест. подключенное узо к проводу с вилкой прекрасно отключается от кнопки тест. то есть узо полностью исправно. на защищаемой цепи ввод фазы и нуля с одной стороны, вывод с другой. земля проходит отдельно. все по инструкции и ничего не перепутано. перепутать сложно, потому что это отдельная линия на электроплиту. почему эта зараза не реагирует на тест????
|
05.05.2013, 12:46 | #3 |
ацкий
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41
Не в сети |
а куда и от чего я ее откину? к дифавтомату подключены нуль и фаза.
|
05.05.2013, 13:30 | #4 |
ацкий
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41
Не в сети |
небольшое хм.. уточнение
на то, что не срабатывает узо, нагрузка не влияет. отключил всех потребителей, такая же фигня. узо подключено напрямую. фаза и нуль взяты с колодок, куда провода идут прямо от счетчика. непонятно. к розетке если подключить тест срабатывает, а в щитке нет. |
05.05.2013, 21:06 | #6 |
ацкий
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41
Не в сети |
ввод как надо сделан сверху. ничерта понять не могу
|
06.05.2013, 15:08 | #7 |
Форумец
Сообщений: 5,631
Регистрация: 22.03.2003
Не в сети |
superdiman, для сработки узо или диф автомата по току утечки этот ток утечки должен иметь место быть. иными словами ток должен течь и по нулевому и по фазному проводу, и в случае если разница этих токов превысит 30ма то сработает расцепитель.
проверяем прибором наличие тока 30ма в фазовом и потом в нулевом проводе при нажатии кнопки тест при подключении в щитке. ps что за марка столь чудных диф автоматов а? |
06.05.2013, 22:09 | #8 |
барсук
Сообщений: 2,092
Регистрация: 14.06.2006
Возраст: 53
Не в сети |
довольно приятный сайт с кучей инфы для чайников и профи http://устройство-защитного-отключен...%B8%D1%8F.html
|
07.05.2013, 07:25 | #9 |
ацкий
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41
Не в сети |
ээээ
как проверить в закрытом приборе ток между нулем и фазой при нажатии на тест? марку дифа не помню если честно, но в розетке то он работает |
07.05.2013, 09:51 | #10 |
Ща скалОтим
|
|
07.05.2013, 21:21 | #11 |
ацкий
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41
Не в сети |
угу. осталось только гдето выс**ть аж два амперметра на переменный ток
|
08.05.2013, 10:08 | #12 |
Ща скалОтим
|
superdiman, точнее два МИЛЛИАМПЕРМЕТРА.
вот до чего страна докатилась... А всего и надо-то два нормальных тестера - советских стрелочных тестера Ц43хх... |
08.05.2013, 18:26 | #13 |
Форумец
Сообщений: 287
Регистрация: 28.12.2006
Возраст: 49
Не в сети |
superdiman, так как там все очень просто, скорее всего вы что-то настолько элементарное напутали, что это выпадает из возможных вариантов.
Позовите любого мужика, который не из современных белоручек, даже не обязательно чтоб сильно в предмете разбирался. Пока будете ему объяснять, что и как, скорее всего и понятно будет где косяк. Сам ничего не могу подсказать больше. Только свой вариант. У нас после полной замены всего в щитках поставили по схеме: ввод - счетчик - пакетник общий - два пакетника защитных (один не подключенный так как хвост из квартиры 1). Может быть 2 и 3 наоборот. Зануления защитного и заземления нет, дом старый панельный пятиэтажка. Вот вместо двух защитных пакетников и поставил дифавтомат. Брал такой. Единственная проблема была что в пакетники ввод был сделан снизу, а в дифавтомат пришлось натягивать сверху. Ну благо длины хватило. Естественно что ноль был напрямую, только фаза через автомат. Ноль тоже завел. Потом прочитал что при нажатии на кнопку должно отрубать. Отрубило. Сам что-то боюсь пальцами лезть в розетку, а без этого считаю что вообще для самоуспокоения стоит. Дети в доме, мало чего им в голову взбредет, а так может и сработает когда нужно. Схему брал здесь |
09.05.2013, 18:00 | #14 | |
ацкий
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41
Не в сети |
Цитата:
советских тестеров нет. есть два мультика китайских. |
|
09.05.2013, 18:19 | #15 |
ацкий
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41
Не в сети |
не знаю видно или нет, но вот фотка щитка
синий ноль, белый фаза |
09.05.2013, 18:41 | #16 |
ацкий
Сообщений: 2,482
Регистрация: 27.06.2003
Возраст: 41
Не в сети |
только что попробовал нажать. все работает....
что это было????? |
13.05.2013, 22:42 | #21 |
Форумец
Сообщений: 79
Регистрация: 23.03.2012
Возраст: 38
Не в сети |
Уважаемые электрики, подскажите или объясните пожалуйста! Начну с самого начала. Собрал мне "электрик" распределительный щит в квартире и я чёт очкую в правильности подключения! У меня каждая комната разбита на два отдельных контура (свет и розетки) и вот моя электро цепь: Вводной автомат С-50, потом счётчик, затем УЗО, от него запитанны только автоматы под разетки и ДИФ который идёт на ванную и луалет, автоматы на свет идут напрямую от счётчика! А теперь ВОПРОС!!!!! При замыкании любой разетки выбивает автомат С-20, УЗО и вводный выбивает аш вспышка видна, получается что вся квартира "умирает"!!! Должно так быть??? Задумка была что бы при замыкании любого эл. прибора розетки отклучаются, а свет горит!!! Подскажите ПЛИЗ что не так или может совет какой дадите!!!
|
14.05.2013, 08:35 | #23 |
Ща скалОтим
|
Серый 499, ответ на ваш вопрос сокрыт в слове "селективность".
Селективность - это определённая очередность автоматического отключения автоматов. Автоматическое отключение происходит по двум параметрам: по току и по времени отключения. В зависимости от этого конструируют автоматы с разными время-токовыми характеристиками, чтобы соблюсти условия селективности. Водной автомат должен был быть выбран с большим временем отключения, чем у последующих, тогда бы вы оставались хотя бы с освещением. |
14.05.2013, 10:56 | #24 |
барсук
Сообщений: 2,092
Регистрация: 14.06.2006
Возраст: 53
Не в сети |
я вверху давал ссыль. там все объяснено как должно подключаться.
коротко: для среднестатистической квартиры вводной автомат - счетчик - узо - автоматы. на каждый автомат не более 3х розеток. автоматы на розетки 16а, на свет 10а. на кухню желательно 25а. Скрутки проводов не допускаются - т.е. от автомата до розетки без соединений и удлинений. Скрутки - только свет - выключатель - распаечная коробка. скрутки делательно сварить но дома не обязательно. однако лучше обращаться к профи. вводной и узо берутся из расчета допустимой нагрузки счетчика - как правило 40а вход и узо (диф) 32/40а 30мА. Как подключить узо или диф при отсутствии заземления - тоже на схемах по ссыли. |
14.05.2013, 21:27 | #26 |
Ща скалОтим
|
|