
| Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. |
![]() |
||
Контактор выдержит ли?
|
||
| Программирование микроконтролеров,ремонт аудио/видео/бытовой техники,полезные устройства для дома,телефония, обсуждение статей журнала Радио |
![]() |
|
|
Опции темы |
|
|
#1 |
|
Форумец
Сообщений: 90
Регистрация: 21.06.2008
|
Контактор выдержит ли?
Контактор 3-пол. 9А, катушка 220В, серия D, 1но+1нз
http://avselectro.ru/catalog/000igivor/000ihjvor.html Решил дома навести порядок в т.ч. и с электрикой. Думаю поставить в разрыв цепи данный контактор, который будет управляться с помощью реле контроля 1-фаз. напряжения РН-111М. Выдержит ли LC1D09M7 40A, если фазу разобью на 3 провода при входе, а на выходе соед.? |
|
|
|
|
#2 |
|
Ща скалОтим
|
Простая математика 3*9А=27А говорит, что он 40А не выдержит.
Да и вообще, соединение контактов параллельно, ожидая увеличения пропускного тока, - плохая идея. Это три РАЗНЫХ контакта, с СОВЕРШЕННО РАЗНЫМИ переходными сопротивлениями. И если распараллеленные контакты работают на пределе, то вначале греется один, отваливается, а дальше лавинно второй и третий. Берите контактор срезу на нужный вам ток, а лучше с запасом раза в полтора. |
|
|