Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. |
Электрическая тема. |
Обсуждение научных и околонаучных проблем, с которыми каждый из нас сталкивается в повседневной жизни. |
|
Опции темы |
12.05.2007, 11:05 | #121 | |
Технарь
Сообщений: 481
Регистрация: 16.04.2007
Возраст: 73
Не в сети |
Цитата:
Дома,максимум сейчас 204 вольта,зимой-180-190.А ещё сварщик завёлся на моей фазе,модем,комп отрубаются сразу. Вопрос:чей сектор,кто курирует,чем можно мне помочь? Trotsky,помогай,если что черкни в личку или на мыло. |
|
01.06.2007, 02:25 | #122 | |
Коминтерн
Сообщений: 4,852
Регистрация: 20.04.2005
Возраст: 48
Не в сети |
Цитата:
Что за подстанция, откуда питается, какова установленная мощность, нагрузка и её характер? Протяжённость ВЛ-0,4 кВ и её состояние? Износ трансформатора? Это только часть вопросов, ответы на которые необходимы для более-менее компетентного ответа. В идеале - нужна инспекция. Из того, что написано, делаю вывод, что подстанция мачтовая, мощностью не более 160 кВА, напряжением 10/0,4 кВ. Питается, видимо, от трансформатора 35/10 кВ, маловероятно, что 110/35/10 (в вашем районе такая подстанция одна - Панино). Возможно, напряжение на питающей вашу подстанцию обмотке трансформатора регулируется устройством ПБВ (переключение без возбуждения), но это дело в идеале происходит по надобности вручную (с отключением) не чаще 2-х раз в год (сезонное регулирование), при этом пределы регулирования напряжения обычно (на типовых трансформаторах) плюсминус 2,5% пятью положениями переключателя. Большую, я бы сказал, большущую роль играет соотношение мощности этого трансформатора и фактической нагрузки. На 90% я уверен, что ваш трансформатор попросту перегружен, отсюда и большое падение напряжения в сети. |
|
01.06.2007, 06:09 | #123 | |
Технарь
Сообщений: 481
Регистрация: 16.04.2007
Возраст: 73
Не в сети |
Цитата:
|
|