Электричество в квартире...
|
||
![]() |
|
|
Опции темы |
|
|
#1 |
|
Модератор-ША
Сообщений: 5,337
Регистрация: 06.08.2006
|
Электричество в квартире...
Есть вопрос к специалистам. В новой квартире странным образом разведена проводка: на одном проводе "висят" две комнаты, вся (!) кухня, весь свет. На другом проводе - туалет, ванна, две комнаты. Зато одна не очень нужная розетка в коридоре висит на отдельном проводе. Электрики клянутся мамой, что у всех так, и так и должно быть во всем доме. Есть мысль вывести кухню на фазу, отдельную от комнат. Нам кажется, что свет (люстры, и прочее) должны быть на отдельном проводе, а не вместе с розетками. Как должно быть по правилам? Какими ГОСТами это регулируется? И если там явно накосячили, надо идти в ТСЖ и вставлять им дыню. Особенно этот вопрос адресуется Sapienti Sati, как знатоку вопроса...
|
|
|
|
|
#2 |
|
Мегафорумец
Сообщений: 12,065
Регистрация: 28.11.2006
Возраст: 25
|
Для начала померьте сечение провода. Быть может, провода с таким сечением не хватит даже на одну кухню? Провод-то хоть медный?
Нормы самому бы интересно узнать. Для себя когда делаю-выбираю провод сечением чуть больше, чем лепят электрики) Естессно, медь. Провода-то ваши небось от одной фазы параллельно запитаны? Тогда имхо нет разницы, свет там или вентилятор висит. Главное-чтоб по сечению все нормально было. С остальным не заморачивался. |
|
|
|
|
#3 |
|
Registered User
Сообщений: 8,313
Регистрация: 25.09.2006
|
Тема интересная!!!!!!
Мне мастеры делают, каждое помещение по отдельности. И нагрузки меньше и если пробку выбьет, то тока в том помещении, тока количество кабеля больше. Провод 2,5 медь, 3-х жильный. На кухне из других делать будут, под духовой шкаф с варочной поверхностью более толстый, плюс вся проводка в таких местах в гофру прячут вроде. Плюс еще менять кабель, который из подъезда идет и перенос счетчика в бокс, а бокс в стену, замена автоматов на более мощные, плюс еще перед ними какие-то устройства ставить будут, которые срабатывают раньше автоматов при возникновении в сети неполадок, не помню название. |
|
|
|
|
#4 | ||||
|
Мегафорумец
Сообщений: 12,065
Регистрация: 28.11.2006
Возраст: 25
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
|
|
|
#5 | ||||
|
Форумец
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005
|
Цитата:
Тем не менее. В ТСЖ идти незачем, ибо это эксплуатирующая организация, а не строительная - они обслуживают то, что уже есть, а почему это есть неправильно - не их дело. Основных библий электрика две - ПУЭ и ГОСТ на электромонтаж, который основан на первом документе и достаточно подробно расписывает нормы электромонтажа. Как дополнение используются еще ПНПБ, СанПиНы и пр. По сабжу - есть несколько схем подключения ввода к конечному потребителю, иначе говоря - схем расключения в щите и подключения ввода. Схемы внутриквартирной электропроводки оставлены на усмотрение застройщика. Можно все розетки посадить на один провод, можно к каждой протянуть свой от щита - главное, чтобы сечение было выбрано правильно. Есть небольшой нюанс с помещениями повышенной влажности (санузлами), но если там кроме лампочки ничего нет, то все нормально. Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
|
|
|
#6 | |
|
Форумец
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Форумец
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
#8 | |
|
Модератор-ША
Сообщений: 5,337
Регистрация: 06.08.2006
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
Модератор-ША
Сообщений: 5,337
Регистрация: 06.08.2006
|
А насчет сечения - в маленькой комнате, где электрикам было велено сделать отдельные розетки под компьютер, сечение провода 2,5, но он все равно висит на одной вместе с кухней, где нагрузка - холодильник, варочная поверхность, духовка, посудомойка, микроволновка. Разве это нормально? А остальные неусиленные провода - сечение 1,5. И только дурак может так наворотить, и ненужную одинокую коридорную розетку повесить на отдельный провод... Все через задницу, пардон.
|
|
|
|
|
#10 | ||
|
Registered User
Сообщений: 8,313
Регистрация: 25.09.2006
|
Цитата:
Цитата:
Sapienti_Sati, А вы как делаете обычно. Стиральную машинку и водонагреватель подключать отдельным проводом до счетчика и на каждую из этих двух вещей ставить УЗО собственный. И для водонагревателя по идее сечение должно быть больше, чем для машинки, 4 должно хватить? И еще момент такой. Если параллельно с силовой проводкой проложить рядом например телефонный кабель, антены или их в плинтусе - кабель канале спрятать. Я поглядел сейчас прям розетки стали такие продавать. Удобно очень, только подсоединяй, что нужно и все. |
||
|
|
|
|
#11 | ||||||||||||
|
Форумец
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||||||||
|
|
|
|
#12 | ||
|
Registered User
Сообщений: 8,313
Регистрация: 25.09.2006
|
Sapienti_Sati, СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!!!
Цитата:
Цитата:
|
||
|
|
|
|
#13 | ||||
|
Форумец
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005
|
Цитата:
Цитата:
ps. Отдельным пунктом стоит протяжка кабелей в закрытых коробах - внутри каркасных перегородок, за подвесными потолками. Цитата:
Цитата:
|
||||
|
|
|
|
#15 |
|
Форумец
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005
|
Временный коммутационный щит, щит учета находится в другом месте. Сразу поставить постоянный щит не позволяли объективные обстоятельства, после его установки все будет перемещено в новый щит. Присутствие автоматов ИЭК временно, в постоянном щите они будут заменены на Shneider или ABB.
|
|
|
|
|
#17 |
|
Форумец
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005
|
Kostuxa2086, Да нормально все, не надо пугаться - обычное дело для современной трехкомнатной квартиры с кондиционерами, бойлерами, электродуховками, двумя санузлами. Общих групп всего три.
|
|
|
|
|
#19 |
|
Форумец
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005
|
Lati, какие именно вопросы? Если те, что в первом посте, то я уже ответил - схема внутриквартирной разводки не регламентируется ничем, кроме желания заказчика и исполнителя.
|
|
|
|
|
#20 | |
|
Модератор-ША
Сообщений: 5,337
Регистрация: 06.08.2006
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
#22 |
|
SuperGud
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 48
|
Sapienti_Sati, последняя картинка заинтересовала...
Слева напрво: кросс модуль Legrand, вводной 2-хполюсной серии "Домовой", УЗО серии "Multi 9", а дальше левота какая-то... |
|
|
|
|
#23 | ||
|
Форумец
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
|
|
|
#25 |
|
Форумец
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005
|
Если кратко - должна быть обеспечена сменяемость электропроводки, невозможность ее повреждения в процессе монтажа перегородок, приняты меры по нераспространению пламени. Если подробно - лучше почитать ПУЭ и ГОСТ на электромонтаж.
|
|
|
|
|
#26 |
|
Где-то...
Сообщений: 454
Регистрация: 04.07.2003
Возраст: 40
|
Будучи дилетантом в деле проводке, но имея тех. образование и некий домашний опыт тоже морочился с щитком для кв. и проводкой. щиток собран ниже фотка ждет своего времени замурование в квартиру.
Советую форум http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=4 там есть все. только в поиск. кратко для себя ---> два узо отдельно на кв. (ток 30ма. тип АС - на счет типа долго читал взял АС) отдельно на ванну и туалет. (10ма) свет 10ам. автоматы. розетки 16 ампер по 2 автомата на комнату свет и розетки. с кухней пока не определился будет ли электропечь или газ.... провод ВВГ свет 1.5. розетки 2.5. ввод нум 6кв. Кухня пока думаю. еще купил в радиодиталях лампочку на 220 вольт маленькую будет в щетке показывать наличие фазы. на фото маленькая оранжевая что получилось см. на фото. читал изучал - месяца 2-3 эту тему.... автоматы очень удобно соед. шинной разводной. а так читаем форум мастерсити потом велком на сайт авс. потом на текстильщиков 2а. и потом день крутить дома провода =). удачи в этом деле. пс мой щиток на двушку. |
|
|
|
|
#27 |
|
Где-то...
Сообщений: 454
Регистрация: 04.07.2003
Возраст: 40
|
пожарное узо типа s ставить не стал... узо удовольствие дорого .
хотя безопасность конечно важнее. тип S - узо противопожарное. дом новой будет сдаваться надеюсь такие поставят в общем щитке сами строители - электрики хотя в этом мире лучше на себя надеется. да чуть не забыл не забываем про верное заземление ванной комнаты. отдельно на будущие два авто на 2 кондера. |
|
|
|
|
#29 | |
|
Форумец
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005
|
Цитата:
|
|
|
|