Старый 22.02.2013, 07:51   #1171   
motor sport
 
Аватар для motul
 
Сообщений: 5,739
Регистрация: 18.11.2011

motul вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Abelan Посмотреть сообщение
основное кабелирование я успел сделать до стяжки,купил гофру 16 и уложил антенный,интернетный и зл.кабели в гофре по полу до разеток. Теперь так по мелочи...розетки на другое место, бра и тд.
это правильно. чтобы потом не штробить)
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 08:57   #1172   
Форумец
 
Сообщений: 580
Регистрация: 23.11.2005

macand вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от rmk Посмотреть сообщение
По п.2. У меня и в мыслях не было ставить автомат на каждую розетку, я на это нигде не намекал. Дальше ход рассужения до конца не понял
Хорошо, еще раз, и подробнее.
Допустим, что на автомате 16А висит группа розеток из 5 шт. Провод 2,5 кв, розетки стандартные на 16А.
Так получилось, что Вам пришлось включить в каждую розетку приборы мощностью по 1Квт. Что получается? Розетки не греются, провод тоже чувствует себя замечательно, но автомат отключает эту группу розеток. А у меня лично, на каждом дифавтомате 25А висит по 8 двойных розеток! Какие уж тут 16А....
Так понятно?

Последний раз редактировалось macand; 22.02.2013 в 11:08.
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 10:19   #1173   
motor sport
 
Аватар для motul
 
Сообщений: 5,739
Регистрация: 18.11.2011

motul вне форума Не в сети
ещё совет обратите внимание как на лестничной клетке у вас соединения поживают. ато у некоторых провода просто вставленны в автоматы.
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 10:20   #1174   
motor sport
 
Аватар для motul
 
Сообщений: 5,739
Регистрация: 18.11.2011

motul вне форума Не в сети
macand, какие новости по платёжкам?
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 11:06   #1175   
Форумец
 
Сообщений: 580
Регистрация: 23.11.2005

macand вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от motul Посмотреть сообщение
macand, какие новости по платёжкам?
Пока неясно. Я не платил...
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 11:30   #1176   
Освоившийся.
 
Аватар для Iury 68
 
Сообщений: 1,173
Регистрация: 21.11.2012

Iury 68 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от macand Посмотреть сообщение
Пока неясно. Я не платил...
Есть шансы на улучшение ситуации с платежами?
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 12:19   #1177   
Форумец
 
Аватар для Abelan
 
Сообщений: 336
Регистрация: 24.10.2012
Возраст: 55

Abelan вне форума Не в сети
motul,скажите пожалуйста вы штукатурку в санузле сбивали под плитку?
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 12:53   #1178   
Форумец
 
Сообщений: 357
Регистрация: 24.01.2013

rmk вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от macand Посмотреть сообщение
Хорошо, еще раз, и подробнее.
Так получилось, что Вам пришлось включить в каждую розетку приборы мощностью по 1Квт. Что получается? Розетки не греются, провод тоже чувствует себя замечательно, но автомат отключает эту группу розеток. А у меня лично, на каждом дифавтомате 25А висит по 8 двойных розеток! Какие уж тут 16А....
Так понятно?
Розетка- это всего лишь "точка доступа", их Вы на одну линию, защищенную 16А автоматом, можете повесить сколько угодно, как Вам удобно, хоть по 10 на каждую стену, чтоб вставлять вилку с закрытыми глазами (куда не ткни-попадешь))).Она когда висит на стенке- есть не просит и ничего не потребляет, а теоретически в любую другую розетку (если их очень мало на линии) Вы можете вставить кучу переносок и автомат сработает (либо розетка сгорит, если автомат большего номинала, чем способна пропустить розетка). Номинал автомата и сечение кабеля проектировщик выбирает не по количесту розеток, а по нагрузкам (электроприборам), которые будут эксплуатироваться. Но и здесь происходит не банальное суммирование мощности, все сложнее, в дело вступают всякие коэффициенты, cos фи и тд. Если же мы не знаем и не предполагаем что мы будем включать в розетки потом, согласно нормам принимается стандарт- по 60Вт на одну бытовую розетку, таким образом, при проектировании на 16А автомат планируют по 20-30 розеток (в бизнес-центрах так и есть, ведь там никто на 5 розеток не ставит свой автомат), ведь во многие никто никогда и не включится, или включится раз в мес. Но, повторюсь, количество розеток на 1 линию, защищенную 16А автоматом может быть любым, все определяет проектная нагрузка. А смысл автомата в щите- как раз защитить линию (проложенный кабель) от перегрузок и токов короткого замыкания, дабы не вызвать возгорание проводки, т.е не дать Вам включить лишнего, чтобы не вызвать перегрев кабеля
P.S. Тема эта обширная, вопросов может быть много, предлагаю не переводить основную тему форума в электрическую, если остались вопросы- готов из обсудить как-то по другому, тем более это мой хлеб. Соглашаться со мной или нет- дело Ваше, я лишь за то, чтобы здесь не проскакивали советы, противоречащие нормам и правилам и люди не набивали себе шишки, говорю вообще, не имею ввиду конкретно Вас

Последний раз редактировалось rmk; 22.02.2013 в 13:17.
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 12:58   #1179   
Форумец
 
Аватар для alex23945
 
Сообщений: 686
Регистрация: 12.01.2007
Возраст: 42

alex23945 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от macand Посмотреть сообщение
А если на автомате висит 4-5 розеток, и в каждую включен прибор на 1 Квт, то Автомат на 16А будет эту группу розеток отключать. Хотя сечение провода и допустимый ток на каждую розетку не превышают нормы..
Возражения есть?
Лет 6 назад делал ремонт в доме. Электрику переделывал сам с тестем. Долго курил соответствующие форумы. Четко запомнил что 16 А это на 2,5 кв меди.
В Вашем случае, если я правильно понимаю что розетки соединены последовательно, от автомата до первой розетки сила тока будет превышена, кабель может грется что может привести к пожару.
16 А - это конечно с запасом, но это вопрос собственной безопасности экономить или нет - каждый решает сам.
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 13:02   #1180   
Форумец
 
Сообщений: 357
Регистрация: 24.01.2013

rmk вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от alex23945 Посмотреть сообщение
Четко запомнил что 16 А это на 2,5 кв меди.
и это верно, предлагаю на этом остановиться))
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 13:18   #1181   
Форумец
 
Аватар для Abelan
 
Сообщений: 336
Регистрация: 24.10.2012
Возраст: 55

Abelan вне форума Не в сети
rmk, сегодня познакомился с соседом с 5 этажа,тоже работает...дверь поставил входную,штробит под электрику. Перекурили с ним пообщались.Я посмотрел проводку на розетках: тоже самое на кухне 2,5 в комнате 1,5. Наш подъезд делали последним,материал заканчивался, может и поступила команда "гоните, таможня дает добро"
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 13:53   #1182   
Форумец
 
Сообщений: 357
Регистрация: 24.01.2013

rmk вне форума Не в сети
спрашиваю, поскольку держал в руках NYM 3х2,5 разных заводов (Севкабель и Псковский). У одного жилы толстые, у другого явно потоньше и лучше гнутся, хотя на обоих написано NYM 3х2,5
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 14:18   #1183   
Форумец
 
Аватар для Abelan
 
Сообщений: 336
Регистрация: 24.10.2012
Возраст: 55

Abelan вне форума Не в сети
rmk, ну вот в щитке 2 кабеля обсалютно одинаковых это освещение и как оказалось комнатные розетки, сечение и того и другого 1,5. Я сначала подумал что это на звонок,потом начал чистить подразетники и обнаружил то о чём речь. На кухне и около двери ванной совершенно другой кабель 2,5
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 14:27   #1184   
Форумец
 
Аватар для Aleg26
 
Сообщений: 208
Регистрация: 18.01.2011
Возраст: 38

Aleg26 вне форума Не в сети
Каким образом люди делают ремонт в квартирах? Кому надо доплатить чтобы не ждать еще 2 месяца и начать делать ремонт?
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 16:19   #1185   
Освоившийся.
 
Аватар для Iury 68
 
Сообщений: 1,173
Регистрация: 21.11.2012

Iury 68 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Abelan Посмотреть сообщение
сегодня познакомился с соседом с 5 этажа,тоже работает...
Интересно как это у вас получается, тут ключи выпросил еле-еле на 10 минут, квартиру посмотреть.
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 18:03   #1186   
motor sport
 
Аватар для motul
 
Сообщений: 5,739
Регистрация: 18.11.2011

motul вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Abelan Посмотреть сообщение
motul,скажите пожалуйста вы штукатурку в санузле сбивали под плитку?
нет, она на удивление была ровной. просто пропитал хорошо грунтом и потом бетоноконтактом прошёлся.
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 23:29   #1187   
Форумец
 
Сообщений: 580
Регистрация: 23.11.2005

macand вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от alex23945 Посмотреть сообщение
В Вашем случае, если я правильно понимаю что розетки соединены последовательно, .
Розетки не могут быть соединены последовательно в принципе! Это же не лампочки на 13,5V в старой советской гирлянде...
  Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 00:52   #1188   
Форумец
 
Сообщений: 357
Регистрация: 24.01.2013

rmk вне форума Не в сети
http://elektrichestvo.net/index.php/...-provodki.html
  Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 11:28   #1189   
Форумец
 
Аватар для ketrin86
 
Сообщений: 46
Регистрация: 23.01.2013

ketrin86 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Юлия А Посмотреть сообщение
Значит по 4 позиции уже можно доплатить? Если им позвонить, они скажут сколько?
я вчера позвонила! сказали что ещё не посчитали,перезвонить в понедельник!
  Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 11:31   #1190   
Форумец
 
Сообщений: 14
Регистрация: 18.02.2010
Возраст: 34

pulsetto вне форума Не в сети
Скажите пожалуйста, кто живет в первом доме, как обстоят дела с горячей водой ?
  Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 13:12   #1191   
Форумец
 
Аватар для ketrin86
 
Сообщений: 46
Регистрация: 23.01.2013

ketrin86 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Юлия А Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, куда звонили, телефон. Спасибо. )
отдел недвижимости 227-86-38! да не за что)
  Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 20:01   #1192   
Форумец
 
Аватар для alex23945
 
Сообщений: 686
Регистрация: 12.01.2007
Возраст: 42

alex23945 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от macand Посмотреть сообщение
Розетки не могут быть соединены последовательно в принципе!
Могут. Те немногие розетки которые видел были все "проходные". Самое обломное что защитный ноль (так вроде он называется) тоже соединен последовательно и в случае его обрыва или неправильного монтажа рабочая розетка (или даже группа рабочих розеток) может оказаться незащищенной или менее защищенной. Сам не электрик, все имхо, но у себя дома отказался от такой схемы подключения.
  Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 20:55   #1193   
Форумец
 
Сообщений: 357
Регистрация: 24.01.2013

rmk вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от alex23945 Посмотреть сообщение
Могут. Те немногие розетки которые видел были все "проходные".
не могут. Проходные (шлейф) и последовательное соединение-разные вещи. Касаемо соединения PE-проводника на клеммах розетки- эта проблема устраняется за 3 мин на розетку и без материальных затрат, зря отказалить.
P.S Сталкиваюсь уже не с первой новостройкой, это не первый форум, но тенденция людей, не сильно разбирающихся в проблеме просматривается четко (видимо с подачи работяг). Находится мелкий косяк, а дальше вывод- всю электрику меняем и делаем по новой, хотя зачем- никто не может объяснить. Не вижу смысла в лишних затратах. Рекомендую там где это возможно, по максиму использовать существующую проводку и отталкиваться от нее, от существующих распаечных коробок, но только, конечно, с умом и пониманием происходящего. Медь- она и в Африке медь, нет разницы от строителей она или ваша. Конечно, стоит обратить внимание на возможные проблемы строителей- довести до ума щиток либо заменить, если есть средства, проверить все скрутки, а лучше переделать их. Конечно, нечестным спецам выгодно развести людей и кинуть лишний кабель там, где он уже лежит, а также все переделать, это ж такие деньги, неделю штробить, а добавить пол метра кабеля и перенести розетку- так там ничего не заработаешь. Это лично мое мнение

Последний раз редактировалось rmk; 23.02.2013 в 21:54.
  Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 23:01   #1194   
Освоившийся.
 
Аватар для Iury 68
 
Сообщений: 1,173
Регистрация: 21.11.2012

Iury 68 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от rmk Посмотреть сообщение
Рекомендую там где это возможно, по максиму использовать существующую проводку
Я тоже к этому склоняюсь, а все переделывать, тогда нужно брать одни стены без штукатурки и полы без стяжки.
  Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 14:58   #1195   
motor sport
 
Аватар для motul
 
Сообщений: 5,739
Регистрация: 18.11.2011

motul вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от alex23945 Посмотреть сообщение
Могут. Те немногие розетки которые видел были все "проходные".
считаю вам нужно разобраться в терминах последовательно и параллельно!
  Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 21:44   #1196   
Форумец
 
Сообщений: 13
Регистрация: 21.02.2013

Helga88 вне форума Не в сети
А как обстоят дела с электричеством, были ли отключения?
  Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 07:47   #1197   
Форумец
 
Аватар для Aellinia
 
Сообщений: 674
Регистрация: 20.10.2012
Возраст: 37

Aellinia вне форума Не в сети
за выходные возник вопрос
а те кто уже делает ремонт
помню писали выше (2 или 4 позиция) получается уже доплатили и акт приемки- передачи подписали?
т.е. платят коммуналку?
  Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 08:00   #1198   
Форумец
 
Аватар для Aleg26
 
Сообщений: 208
Регистрация: 18.01.2011
Возраст: 38

Aleg26 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Aellinia Посмотреть сообщение
за выходные возник вопрос
а те кто уже делает ремонт
помню писали выше (2 или 4 позиция) получается уже доплатили и акт приемки- передачи подписали?
т.е. платят коммуналку?
скорей всего они нелегально
  Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 08:12   #1199   
Форумец
 
Аватар для Aellinia
 
Сообщений: 674
Регистрация: 20.10.2012
Возраст: 37

Aellinia вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Aleg26 Посмотреть сообщение
скорей всего они нелегально
как нелегально то? если они получают ключи и меняют дверь при этом
как потом акты то подписывать?
  Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 08:26   #1200   
Форумец
 
Сообщений: 23
Регистрация: 26.01.2013

султан вне форума Не в сети
у меня 4 этаж
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind