стройка в сложных гидро-геологических условиях
Кто знает какой фундамент сделать где высокий уровень грунтовых вод?
|
08.01.2016, 13:10 | #2 |
Форумец
Сообщений: 23
Регистрация: 14.01.2013
Возраст: 31
Не в сети |
Я принимал участие в устройстве фундаментов, при высоком уровне залегания грунтовых вод и наличии в основании фундаментов просадочных грунтов.В селе Н.Усмань пойма реки Усманка https://www.youtube.com/watch?v=pO3xaVHZ_Kg
При этом выполнялись следующие мероприятия : 1 )водопонижение(устройством дренажных траншей,которые при этом использовались для устройства фундаментов под забор) ; 2) укрепление слабых грунтов основания,короткими грунто-цементными сваями; 3) устройством искусственного основания с послойным уплотнением тяжёлой техникой,за счет чего так же был поднят на 1м уровень залегания фундаментов; 4)устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.(использовался метод объёмной цементации грунтов для создания глиняной завесы,не допускающей попадание воды в полуподвальное помещение при весеннем паводке,а вертикальная гидроизоляция укладка гидроизоляционной пленки); 5)укладка б/у ж/б плит в основание фундамента для уменьшения и распределения нагрузок на основание фундамента и увеличения площади опирания; 6)для этого же по периметру под несущие стены были смонтированы ребристые плиты; 7)для снижения стоимости устройства фундаментов его стены из б/у колон и ригелей использовались для устройства полуподвального помещения (значительной площади) 8)б/у ж/б ригеля и колонны обварены и омоноличены, т.о. получили монолитный жёсткую ж/б конструкцию, способную выдержать моролзное пучение грунтов,неравномерную осадку и подтопление территории застролйки. ЦЕНА 1м2 составила 4000 рублей!!!!!!!! КОНТРОЛЬ за выполнением работ велся кафедрой : Строительных конструкций оснований и фундаментов имени Борисова Ю.М. ,Воронежского ГАСУ. Последний раз редактировалось delo_nomer42; 08.01.2016 в 13:33. |
08.01.2016, 14:21 | #3 |
Форумец
Сообщений: 138
Регистрация: 31.01.2013
Не в сети |
геология вот здесь:https://yadi.sk/i/Yz75hyRcmjhX2
|
08.01.2016, 14:35 | #4 | |
Форумец
Сообщений: 23
Регистрация: 14.01.2013
Возраст: 31
Не в сети |
Цитата:
Единственное если нет б/у ж/б можно заменить на монолитную коробку с меняющийся толщиной стены,где плитный монолитный ж/б фундамент толщиной 20 см ,монолитно соединённый со стенами полуподвального помещения ,под землёй их толщина 20 см ,переходит в 50 -60 см ( в зависимости от толщины стен) мероприятия по водопонижению ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. |
|
08.01.2016, 16:01 | #5 |
Форумец
Сообщений: 484
Регистрация: 04.05.2010
Возраст: 43
Не в сети |
delo_nomer42, смотрю практически только на этой кафедре (Строительных конструкций оснований и фундаментов имени Борисова Ю.М) остался старый состав. А так много где молодежи понабрали. на некоторых кафедрах отнюдь не во благо
|
08.01.2016, 16:08 | #6 |
Форумец
Сообщений: 23
Регистрация: 14.01.2013
Возраст: 31
Не в сети |
Молодого состава достаточно и на этой кафедре,но нас правильно учили )
|