Старый 30.05.2016, 22:03   #1   
Форумец
 
Аватар для Vit.
 
Сообщений: 196
Регистрация: 13.12.2007

Vit. вне форума Не в сети
Заправить кондиционер

Собственно вот, стоит кондюк дома 3-й год, вроде стал меньше морозить. Кто знает проверенных дозаправщиков/заправщиков кондиционеров?
  Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 14:46   #2   
Moderator
 
Сообщений: 1,982
Регистрация: 28.02.2005
Возраст: 41

Ivan G вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vit. Посмотреть сообщение
Собственно вот, стоит кондюк дома 3-й год, вроде стал меньше морозить. Кто знает проверенных дозаправщиков/заправщиков кондиционеров?
http://www.ret.ru/?&pn=prod&gid=39348
  Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 21:37   #3   
Registered User
 
Аватар для toxat100
 
Сообщений: 3,902
Регистрация: 09.04.2007
Возраст: 41

toxat100 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vit. Посмотреть сообщение
Собственно вот, стоит кондюк дома 3-й год, вроде стал меньше морозить. Кто знает проверенных дозаправщиков/заправщиков кондиционеров?
Занимаюсь монтажом и ремонтом.
У вас надо замерить фреон, возможно дозаправить его, так же почистить внутренний и наружный блоки. Нормой утечки фреона считается от 6% до 8% в год.
Цена вопроса-1500 р.
В личку.
  Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 22:17   #4   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Интересно как точно замерить и как заправить. И откуда информация по утечке? Эт написано в каком мануале
  Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 22:38   #5   
Форумец
 
Аватар для Vit.
 
Сообщений: 196
Регистрация: 13.12.2007

Vit. вне форума Не в сети
Спасибо всем, уже все сделали. Давление фреона в норме, грязью зарос внешний и внутренний блоки за 2 года (улица и ремонт в доме сказались).
  Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 22:48   #6   
Registered User
 
Аватар для toxat100
 
Сообщений: 3,902
Регистрация: 09.04.2007
Возраст: 41

toxat100 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от pchola Посмотреть сообщение
Интересно как точно замерить и как заправить. И откуда информация по утечке? Эт написано в каком мануале
Опыт не пропьешь. Учись, и будешь знать чего и как!��
  Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 23:19   #7   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vit. Посмотреть сообщение
Спасибо всем, уже все сделали. Давление фреона в норме, грязью зарос внешний и внутренний блоки за 2 года (улица и ремонт в доме сказались).
Давление в норме эт конечно сильно. Знать бы какое оно точно.



Ну а если так от себя. То меньше знаешь крепче сон. Помыли, почистили, заправили и хорошо. Главное чтоб холодил.

Просто разговоры за давление от лукавого. Не простое это дело давление измерять, потому как важен вес фреона. А давление оно не показывает вес газа в системе.




Цитата:
Сообщение от toxat100 Посмотреть сообщение
Опыт не пропьешь. Учись, и будешь знать чего и как!

Даже с моим опыта работ, с различными бригадами кондёрщиков- ты меня удивил.

Последний раз редактировалось pchola; 08.06.2016 в 23:53.
  Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 00:02   #8   
Registered User
 
Аватар для toxat100
 
Сообщений: 3,902
Регистрация: 09.04.2007
Возраст: 41

toxat100 вне форума Не в сети
Если у человека плохо холодит, то причины две-загрязнен испаритель, или проблемы с фреоном. При последнем варианте вакумируется сам компрессор, далее через весы заправляется нужным количеством фреона.
Когда фреона остается совсем мало, кандей наоборот на последнем издыхании холодит лучше прежнего, что инеем покрываются трубки и испаритель.
  Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 00:04   #9   
Форумец
 
Аватар для Vit.
 
Сообщений: 196
Регистрация: 13.12.2007

Vit. вне форума Не в сети
так, R410A, давление при работающем кондее около 7,8; на улице было около 20 С, вроде холодит, при входящем воздухе 25-27 С на выдуве около 12-13 С, правда мерил обычным бытовым термометром , так же было и после установки.
  Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 00:09   #10   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vit. Посмотреть сообщение
так, R410A, давление при работающем кондее около 7,8; на улице было около 20 С, вроде холодит, при входящем воздухе 25-27 С на выдуве около 12-13 С, правда мерил обычным бытовым термометром , так же было и после установки.
Мерять термометром это надёжнее, чем руководствоваться тем что давление 7,8 вроде нормуль
  Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 07:16   #11   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от toxat100 Посмотреть сообщение
Если у человека плохо холодит, то причины две-загрязнен испаритель, или проблемы с фреоном. При последнем варианте вакумируется сам компрессор, далее через весы заправляется нужным количеством фреона.
Часов так несколько, потому как в масле которое осталось в компрессоре есть остатки газа.
Цитата:
Сообщение от toxat100 Посмотреть сообщение
Когда фреона остается совсем мало, кандей наоборот на последнем издыхании холодит лучше прежнего, что инеем покрываются трубки и испаритель.
Чушь. Кондей внутрянка не холодит. Это просто обмерзает жидкостная труба на внешке.
  Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 19:23   #12   
Форумец
 
Сообщений: 531
Регистрация: 14.04.2004

Arlak вне форума Не в сети
Риан (2-512-412, через дорогу от Кондитерск фабр.) еще занимается климатотехникой очень неплохо.
У нас не раз и ставили и чистили... Вопросов ни разу не было.

Чистить надо внешн. блок раз в 1-2-3 года примерно (особ. если тополей много рядом)
А вот внутренний - почаще. Там фильтры мыть надо чуть не раз в неделю-две...

По поводу
>>Когда фреона остается совсем мало, кандей наоборот на последнем издыхании холодит лучше прежнего, что инеем покрываются трубки и испаритель.
>Чушь. Кондей внутрянка не холодит. Это просто обмерзает жидкостная труба на внешке.

могу сказать что даже достаточно новый оконник не раз изнутри у нас обмерзал.
даже фотки есть старые. обмерзал именно теплообменник. со слоем инея в 3-5мм
  Ответить с цитированием
Старый 18.04.2021, 21:16   #13   
Форумец
 
Сообщений: 29
Регистрация: 23.02.2021

segrei4 вне форума Не в сети
Я не знаю хороших мастеров по холодильникам в вашей местности, но могу посоветовать, где купить фреон https://geofrost.ru/freons/. Я уверяю вас, здесь самые низкие цены, сам покупал и убедился в этом.
  Ответить с цитированием
Старый 20.04.2021, 21:25   #14   
Давно здесь
 
Аватар для ILar1n
 
Сообщений: 9,527
Регистрация: 06.09.2006
Возраст: 31

ILar1n вне форума Не в сети
segrei4, бот?
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind