Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. |
Строю дом 11на11 |
|
Опции темы |
03.07.2019, 22:23 | #64 |
Форумец
Сообщений: 638
Регистрация: 16.11.2015
Возраст: 43
Не в сети |
Укладка плит перекрытий это конечно полный треш. Люди не понимают как такие плиты работают на что они рассчитаны, как они должны опираться, как анкероваться в стены..... Плиты уложены с нахлестом!!??, в проемах в несущих стенах нет усиленных несущих перемычек. по верху стен под плиты залито подобие монолитного пояса с непонятной арматурой стеклопластиковой. Монолитный пояс явно никто под нагрузку плит не считал. Есть такой сайт https://dwg.ru/bsk для проектировщиков раздел "Кунцкамера" эти фото как раз для него. Ни хочу никого обидеть, но бывает смотришь как люди строят, даже не строят а "лепят" холодный пот прошибает....
|
03.07.2019, 22:55 | #65 |
Форумец
Сообщений: 160
Регистрация: 01.01.2013
Не в сети |
ЮРАЕЦ, тише. тише. спугнешь. где еще такой годный контент взять? удали свое сообщение и наслаждайся. не ты один хочешь высказаться, перетерпи, брат.
|
04.07.2019, 20:03 | #67 |
Форумец
Сообщений: 160
Регистрация: 01.01.2013
Не в сети |
ЮРАЕЦ, Я так полагаю, что ты не удержался,
https://dwg.ru/bsk/5274 молодой, зеленый,нетерпеливый - побежал новости разносить. Эх, а впереди еще и кровля должна быть... |
04.07.2019, 20:37 | #68 | |
Форумец
Сообщений: 3
Регистрация: 04.07.2019
Не в сети |
Цитата:
|
|
04.07.2019, 21:11 | #69 |
Форумец
Сообщений: 160
Регистрация: 01.01.2013
Не в сети |
|
04.07.2019, 21:18 | #70 |
Форумец
Сообщений: 160
Регистрация: 01.01.2013
Не в сети |
Конечно можно еще долго и нудно глумитьтся. Про естественный отбор и про то, что один печальный случай более действенен на общество и не только человеческое, чем 10 положительно закончившихся действий и процессов.
|
04.07.2019, 21:28 | #71 |
Форумец
Сообщений: 160
Регистрация: 01.01.2013
Не в сети |
Luntik36, если все, что вы делали до этого чревато максимум отсутствием комфорта в первую очередь владения, а во вторую проживания, то последний представленный акт опасен уже для жизни, причем уже опасен. Не когда-то там, а в настоящий момент. Ужас... ужас...
Но я считаю, что надо было подождать - дабы как можно больший резонанс получило это строительство. Жестоко? |
04.07.2019, 22:18 | #72 | |
Форумец
Сообщений: 3
Регистрация: 04.07.2019
Не в сети |
Цитата:
1. Нет перемычек над дверными и оконными проёмами. Там, скорее всего, всё висит на арматуре, в надежде на то, что все нагрузки воспримет пояс. Думал, что, возможно, человек заморочился и сделал скрытые монолитные перемычки в U-образных блоках, но на фотографии армирования пояса видно, что над дверным проёмом сплошной ряд блоков. Усиливать. В несущих стенах обязательно. 2. Бутерброд из плит перекрытий — за гранью добра и зла. Верхний слой демонтировать. Консоли спилить (тоже треш, но не настолько). Пустоты зачеканить бетоном. Смонтировать всё в одном уровне. Если верхний ряд не перекрывает пролёт полностью, а опирается исключительно на консоли нижних плит, то бежать оттуда без оглядки, т.к. обрушение лишь вопрос времени. 3. Консоль из блоков убрать. Сделать нормальный монолитный участок. 4. Плиту, которая заходит боковой частью на 300 миллиметров в стену, распустить вдоль по второй пустоте. Получившийся кусок можно при большом желании использовать вместо монолитного участка из предыдущего пункта. Кладку восстановить, т.к. сейчас там: во-первых, мост холода, во-вторых, крайняя плита начинает работать как опёртая по трём сторонам. Может лопнуть. 5. Есть плита, которая частично заходит центральной частью на стену-аппендикс лестничной клетки. Может лопнуть. Переложить. Либо срезать часть стены под плитой для предотвращения опирания. |
|
04.07.2019, 22:56 | #73 |
Форумец
Сообщений: 160
Регистрация: 01.01.2013
Не в сети |
Посостязаемся в занудстве. Технически это не хохмить:
Хохма (ивр. חכמה мудрость; премудрость): Хохма́ (англ. Chokhmah) — премудрость в иудаизме. Хохма́ (англ. Chokhmah (Kabbalah)) — в каббале вторая из трёх верхних сфирот. Хо́хма (через переносное значение в идише) — шутка, розыгрыш. Сарказм, глум, но не шутка и розыгрыш. Понабежали мамкины советчики. Проверить остаточный класс бетона в первую очередь и оценить техническое состояние плит и только потом принимать решение о целесообразности их применения. Но и по фото видно, что это плиты как и блоки ФБС всю свою предыдущую жизнь провели на ж/д станции под открытым небом, что побило их морозом нещадно, что на некоторых плитах не хватает опорных участков и вангую ни один эксперт не даст добро на их вторичное применение в качестве перекрытия жилья - только в бой, в болото. И Luntik36, братец, ты же второй этаж хочешь делать, судя по лестничному проему, выставь пожалуйста материал для его строительства на перекрытие. И прошу меня извинить, постой при этом внизу, под плитами. По достоверным сведениям так раньше и сдавались объекты строительства. |
04.07.2019, 23:03 | #74 |
Форумец
Сообщений: 741
Регистрация: 03.04.2009
Возраст: 42
Не в сети |
Переделать обязательно! Про плиты хорошее наглядное видео: https://www.youtube.com/watch?v=GBQp_IxEryk
https://www.youtube.com/watch?v=NQiLe4CP8o4 |
05.07.2019, 00:40 | #75 |
Форумец
Сообщений: 104
Регистрация: 01.03.2012
Возраст: 37
Не в сети |
Улыбнуло. Есть такая поговорка (каждый дрочит как хочит).
Я не хочу и не буду комута что-то доказывать. А если ктото считае себя умнее теоретически, посмотрите Глеба Грина очень внимательно. Спасибо за критику)) Главное не очкавать. Если кому интересно на данный момент потрачено 705т. |
05.07.2019, 08:26 | #77 |
Форумец
Сообщений: 638
Регистрация: 16.11.2015
Возраст: 43
Не в сети |
Человека пытались предупредить, что он сделал не совсем правильно, однако получается как из всем известной поговорке: "умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих". Да, каждый занимается онанизмом как хочет, человек предпочел опасный секс.... Ок, ждем новых фото, будет же еще второй этаж и кровля!!!!
Я мысленно аплодирую и восхищаюсь тем чуваком (бог маркетинга), который умудрился за 90 тыс. рублей продать б/у плиты которым место в лучшем случае для перекрытия гаража. У самого на участке лежат три ребристые б\у плиты я их даже даром отдаю, но никто не берет. Последний раз редактировалось ЮРАЕЦ; 05.07.2019 в 09:17. |
06.07.2019, 20:52 | #80 | |
Форумец
Сообщений: 104
Регистрация: 01.03.2012
Возраст: 37
Не в сети |
Цитата:
по чистому 2.8-3.0. и кстати у 2го ряда плиты упор не на край 1го ряда плиты а на несущую стену, так-что край плиты 1го ряда в воздухе и упора на него нет. |
|
02.10.2019, 11:39 | #86 |
Denny Crane
Сообщений: 9,428
Регистрация: 11.12.2006
Не в сети |
А чего за планировка?
|