Вопрос о автоматах-защиты в электрощиток
Нужны 2 автомата-защиты в электрощиток на 16 Ампер и 1 на 32. Посоветуйте, что брать. Безымянное китайское барахло сразу отсекается, а вот выбор отечественных довольно широкий... "глаза разбегаются"... они от 50 рублей и выше, видел французские Легранд, те подороже, где-то от 100, 150... ну а продавцы, естественно, хвалят, лишь бы продать, но нужны качественные, долговечные, вобщем, посоветуйте!
|
06.01.2007, 13:42 | #2 |
любитель больших пультов
Сообщений: 3,731
Регистрация: 08.10.2002
Возраст: 43
Не в сети |
Legrand в АВС электро. Там же Shneider. В принципе и дешевые автоматы ИЭК меня лично никогда не подводили.
|
06.01.2007, 16:07 | #3 | |
Форумец
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005
Не в сети |
Цитата:
По сабжу - Легранд, Шнайдер, АВВ. Причем, в АВС-электро есть как фирменные, так и сделанные на наших заводах. При выписывании лучше уточнять этот момент. Хотя автоматы не так критичны, как УЗО. Вот на нем лучше не экономить. |
|
06.01.2007, 17:23 | #4 |
SuperGud
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 46
Не в сети |
|
06.01.2007, 21:03 | #5 |
Форумец
Сообщений: 7,763
Регистрация: 14.03.2006
Возраст: 50
Не в сети |
creator013, спасибо за ссылку, скорее всего остановлюсь на Legrand, только твоя ссылка - на оптовые партии, а вот - в розницу: http://www.avselectro.ru/ViewCatalog...=1&gd_pid=8964
Кстати, в прайс-листе, к примеру автомат на 16А по разной цене в зависимости от типа - тип "B" - 175 рублей, тип "С" -150,87... для дома что брать? В чем различия? |
06.01.2007, 21:21 | #6 |
SuperGud
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 46
Не в сети |
SERG16, секундочку...
|
06.01.2007, 21:28 | #7 |
Форумец
Сообщений: 7,763
Регистрация: 14.03.2006
Возраст: 50
Не в сети |
Да, и еще хотел бы узнать, примерно, какая реальная "стоимость" работы по замене трех автоматов, а то один скажет 100 рублей, другой - 1000? С мастером говорил, сумму сказал - оценю на месте "по ходу дела"...
|
06.01.2007, 21:44 | #8 |
SuperGud
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 46
Не в сети |
B, C, D и так далее - это характеристики срабатывания автоматов... Характеристика срабатывания показывает зависимость времени срабатывания автомата от величины тока, превышающего номинальное значение, на которое автомат расчитан... файлик вложил.
Для бытового ипользования, в том числе - в квартирах, применяй автоматы с характеристикой С (5...10)хIном |
06.01.2007, 21:58 | #9 | |
SuperGud
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 46
Не в сети |
Цитата:
если культурно собранный щиток 100-200ру, не более, думаю... одно но... если щиток на лестничной площадке, неплохо бы позаботиться о защите автоматов от несанкционированного съема - известны случаи... перенос вводных автоматов и счетчика в прихожую квартиры, как вариант |
|
06.01.2007, 22:57 | #10 |
Форумец
Сообщений: 7,763
Регистрация: 14.03.2006
Возраст: 50
Не в сети |
creator013, спасибо, понятно. Да у меня минус в том, что счетчик стоит в квартире, а эти автоматы - в щитке на лестничной площадке... Вот так в свое время электрики из домоуправления перенесли, да мало того, провод удлинительный от щитка на площадке к счетчику в квартире медный, а в щитке - алюминиевый... так они, эти мурэповские электрики, как сейчас оказалось, просто алюминий скрутили с медью... думаю, без комментариев...
|
13.01.2007, 08:28 | #13 | |
Форумец
Сообщений: 2,496
Регистрация: 13.09.2004
Возраст: 50
Не в сети |
Цитата:
PS только сначала дырочки просверлить везде надо, а потом провод резать... а то я к соседям за электричеством ходил. |
|
13.01.2007, 13:53 | #14 |
Форумец
Сообщений: 7,763
Регистрация: 14.03.2006
Возраст: 50
Не в сети |
Кстати, у кого нет возможности поставить хорошие автомат-защиты в квартире, могут просто их немного "покрасить" каким-нибудь въедливым в пластик лаком, и вероятность того, то их снимут из щитка с лестничной клетки, намного уменьшится.
|
13.01.2007, 14:32 | #15 | |
Гарний хлопець
Сообщений: 836
Регистрация: 25.08.2004
Возраст: 46
Не в сети |
Цитата:
|
|
13.01.2007, 17:14 | #16 | |
Форумец
Сообщений: 7,763
Регистрация: 14.03.2006
Возраст: 50
Не в сети |
мЫкола, это верно, но ведь "дешевое дерьмо" ставить - тоже не выход...
Цитата:
|
|
16.01.2007, 20:18 | #18 | |
SuperGud
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 46
Не в сети |
Цитата:
Реле контроля 1-фаз. напряжения РН-111 (3мод.) или Защита аварийная сетевая |
|