Question Вопрос о автоматах-защиты в электрощиток

Нужны 2 автомата-защиты в электрощиток на 16 Ампер и 1 на 32. Посоветуйте, что брать. Безымянное китайское барахло сразу отсекается, а вот выбор отечественных довольно широкий... "глаза разбегаются"... они от 50 рублей и выше, видел французские Легранд, те подороже, где-то от 100, 150... ну а продавцы, естественно, хвалят, лишь бы продать, но нужны качественные, долговечные, вобщем, посоветуйте!
  Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 13:42   #2   
любитель больших пультов
 
Аватар для Harry Potter
 
Сообщений: 3,731
Регистрация: 08.10.2002
Возраст: 43

Harry Potter вне форума Не в сети
Legrand в АВС электро. Там же Shneider. В принципе и дешевые автоматы ИЭК меня лично никогда не подводили.
  Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 16:07   #3   
Форумец
 
Аватар для Sapienti_Sati
 
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005

Sapienti_Sati вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Harry Potter
В принципе и дешевые автоматы ИЭК меня лично никогда не подводили
Могу показать кучу неработающих автоматов ИЭК - самопроизвольно выключаются, могут вообще не включаться и т.д.
По сабжу - Легранд, Шнайдер, АВВ. Причем, в АВС-электро есть как фирменные, так и сделанные на наших заводах. При выписывании лучше уточнять этот момент. Хотя автоматы не так критичны, как УЗО. Вот на нем лучше не экономить.
  Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 17:23   #4   
SuperGud
 
Аватар для creator013
 
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 46

creator013 вне форума Не в сети
Legrand серия DX
  Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 21:03   #5   
Форумец
 
Аватар для SERG16
 
Сообщений: 7,763
Регистрация: 14.03.2006
Возраст: 50

SERG16 вне форума Не в сети
creator013, спасибо за ссылку, скорее всего остановлюсь на Legrand, только твоя ссылка - на оптовые партии, а вот - в розницу: http://www.avselectro.ru/ViewCatalog...=1&gd_pid=8964
Кстати, в прайс-листе, к примеру автомат на 16А по разной цене в зависимости от типа - тип "B" - 175 рублей, тип "С" -150,87... для дома что брать? В чем различия?
  Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 21:21   #6   
SuperGud
 
Аватар для creator013
 
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 46

creator013 вне форума Не в сети
SERG16, секундочку...
  Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 21:28   #7   
Форумец
 
Аватар для SERG16
 
Сообщений: 7,763
Регистрация: 14.03.2006
Возраст: 50

SERG16 вне форума Не в сети
Question

Да, и еще хотел бы узнать, примерно, какая реальная "стоимость" работы по замене трех автоматов, а то один скажет 100 рублей, другой - 1000? С мастером говорил, сумму сказал - оценю на месте "по ходу дела"...
  Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 21:44   #8   
SuperGud
 
Аватар для creator013
 
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 46

creator013 вне форума Не в сети
B, C, D и так далее - это характеристики срабатывания автоматов... Характеристика срабатывания показывает зависимость времени срабатывания автомата от величины тока, превышающего номинальное значение, на которое автомат расчитан... файлик вложил.
Для бытового ипользования, в том числе - в квартирах, применяй автоматы с характеристикой С (5...10)хIном
Вложения
Тип файла: zip хз.zip (130.0 Кб, 21 просмотров)
  Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 21:58   #9   
SuperGud
 
Аватар для creator013
 
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 46

creator013 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от SERG16
"стоимость" работы по замене трех автоматов
не знаю
если культурно собранный щиток 100-200ру, не более, думаю...
одно но... если щиток на лестничной площадке, неплохо бы позаботиться о защите автоматов от несанкционированного съема - известны случаи...
перенос вводных автоматов и счетчика в прихожую квартиры, как вариант
  Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 22:57   #10   
Форумец
 
Аватар для SERG16
 
Сообщений: 7,763
Регистрация: 14.03.2006
Возраст: 50

SERG16 вне форума Не в сети
creator013, спасибо, понятно. Да у меня минус в том, что счетчик стоит в квартире, а эти автоматы - в щитке на лестничной площадке... Вот так в свое время электрики из домоуправления перенесли, да мало того, провод удлинительный от щитка на площадке к счетчику в квартире медный, а в щитке - алюминиевый... так они, эти мурэповские электрики, как сейчас оказалось, просто алюминий скрутили с медью... думаю, без комментариев...
  Ответить с цитированием
Старый 07.01.2007, 00:33   #11   
SuperGud
 
Аватар для creator013
 
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 46

creator013 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от SERG16
алюминий скрутили с медью...
да... электрики разные бывают
по поводу соединения Al + Cu здесь
  Ответить с цитированием
Старый 07.01.2007, 13:53   #12   
Гарний хлопець
 
Сообщений: 836
Регистрация: 25.08.2004
Возраст: 46

мЫкола вне форума Не в сети
SERG16, вешай хорошие автоматы в квартире, а в щиток на лестничной клетке вкрути какой-нибудь рубильник (неавтоматический). Чтобы в случае чего можно было снаружи квартиру обесточить.
  Ответить с цитированием
Старый 13.01.2007, 08:28   #13   
Форумец
 
Аватар для Alex123
 
Сообщений: 2,496
Регистрация: 13.09.2004
Возраст: 50

Alex123 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от мЫкола
SERG16, вешай хорошие автоматы в квартире, а в щиток на лестничной клетке вкрути какой-нибудь рубильник (неавтоматический).
+1) а автоматы на "деревяшку" у щетчика закрепил
PS
только сначала дырочки просверлить везде надо, а потом провод резать... а то я к соседям за электричеством ходил.
  Ответить с цитированием
Старый 13.01.2007, 13:53   #14   
Форумец
 
Аватар для SERG16
 
Сообщений: 7,763
Регистрация: 14.03.2006
Возраст: 50

SERG16 вне форума Не в сети
Кстати, у кого нет возможности поставить хорошие автомат-защиты в квартире, могут просто их немного "покрасить" каким-нибудь въедливым в пластик лаком, и вероятность того, то их снимут из щитка с лестничной клетки, намного уменьшится.
  Ответить с цитированием
Старый 13.01.2007, 14:32   #15   
Гарний хлопець
 
Сообщений: 836
Регистрация: 25.08.2004
Возраст: 46

мЫкола вне форума Не в сети
Talking

Цитата:
Сообщение от SERG16
Кстати, у кого нет возможности поставить хорошие автомат-защиты в квартире, могут просто их немного "покрасить" каким-нибудь въедливым в пластик лаком, и вероятность того, то их снимут из щитка с лестничной клетки, намного уменьшится.
Вот на лестничной клетке лампочки выворачивают - я сомневаюсь, что для продажи. Так же и покрашеный автомат выдернут и себе вставят
  Ответить с цитированием
Старый 13.01.2007, 17:14   #16   
Форумец
 
Аватар для SERG16
 
Сообщений: 7,763
Регистрация: 14.03.2006
Возраст: 50

SERG16 вне форума Не в сети
мЫкола, это верно, но ведь "дешевое дерьмо" ставить - тоже не выход...
Цитата:
Сообщение от мЫкола
SERG16, вешай хорошие автоматы в квартире, а в щиток на лестничной клетке вкрути какой-нибудь рубильник (неавтоматический). Чтобы в случае чего можно было снаружи квартиру обесточить.
Самый оптимальный вариант.
  Ответить с цитированием
Старый 16.01.2007, 19:11   #17   
Форумец
 
Аватар для yrika
 
Сообщений: 177
Регистрация: 15.07.2004
Возраст: 48

yrika вне форума Не в сети
От коротыша легко защититься можно, а вот защита
от обрыва нулевого провода (разумеется для
многоквартирного дома) ооочень хороших денюшков
стоит ....
  Ответить с цитированием
Старый 16.01.2007, 20:18   #18   
SuperGud
 
Аватар для creator013
 
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 46

creator013 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от yrika
а вот защита
от обрыва нулевого провода (разумеется для
многоквартирного дома) ооочень хороших денюшков
стоит ....
Последний раз...
Реле контроля 1-фаз. напряжения РН-111 (3мод.)
или
Защита аварийная сетевая
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind