30.01.2007, 16:24 | #4 |
Форумец
Сообщений: 119
Регистрация: 19.11.2002
Не в сети |
4060, дык я и не рекламирую себя здесь - в отличии от тебя, поэтому и задаю такие вопросы!!!
Интересно а куда делось это первоначальное - "насчёт эстетики согласен собирал быстро в на счёт нуля во первых почитай ПУЭ а во вторых вводной кабель не подключен" ???? |
30.01.2007, 17:03 | #7 |
Форумец
Сообщений: 119
Регистрация: 19.11.2002
Не в сети |
и еще - безопасность при соединении земли на ноль будет зависеть от самого слабого соединения из всех, которые есть на нулевом проводе от щита до того места, где вы их соединили. Если любое из них будет нарушено то вы - труп, т.е. если отвалиться "ноль", а у кого то стоит буржуйская техника с заведением корпуса аппарата на ноль - то через корпус его долбанет так что мама не горюй!!!
|
30.01.2007, 17:48 | #8 |
Форумец
Сообщений: 119
Регистрация: 19.11.2002
Не в сети |
кстати из ПУЭ -
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. |