Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. |
Громко трещит трансформатор,помогите!!! |
Программирование микроконтролеров,ремонт аудио/видео/бытовой техники,полезные устройства для дома,телефония, обсуждение статей журнала Радио |
|
Опции темы |
31.05.2008, 13:36 | #1 |
Форумец
Сообщений: 332
Регистрация: 30.03.2007
Не в сети |
Громко трещит трансформатор,помогите!!!
Привет всем!Имеется трансформатор как на фото...так вот как только я его включаю то работает достаточно тихо..но спустя некоторое время(видимо как прогреется) то начинает очень неприятно трещать((
Как решить данную проблему?? Заранее всем спасибо! |
01.06.2008, 09:02 | #8 |
неламер
Сообщений: 2,557
Регистрация: 29.11.2005
Не в сети |
угу. на военку трансы делались ой-е-ей... хрен че с ним сделаешь.
|
01.06.2008, 22:05 | #11 |
неламер
Сообщений: 2,557
Регистрация: 29.11.2005
Не в сети |
Serge N куда клин? транс неразборный!
|
02.06.2008, 16:30 | #15 |
Форумец
Сообщений: 7,378
Регистрация: 26.10.2007
Не в сети |
а транс именно тот что на фото? Тогда он и будет трещать потому что соеднили вы его практически на 127в.
По схеме обмоток N1 - начало 1-й секции конец- N5 6 - начало второй секции, конец - N10. Т.е. надо подать 220 на 1 и (или) 8.9,10, а соединить секции соединив 5 и 6 !!!! Все странсы ТПП с числом секций первичной обмотки до 10 имеют одинаковую схему включения так что включи сначала правильно а потом послушай трещит он или нет. Источник: Сидоров Скорняков Транфсформаторы бытовой РЭА. |
03.06.2008, 22:02 | #16 |
Форумец
Сообщений: 332
Регистрация: 30.03.2007
Не в сети |
Serge N,
Что то я совсем растерялся...вот нарыл несколько справочников в интернете и они говорят следующее: http://cityradio.narod.ru/spr/trans/trans14.html "Для включения в сеть 220 В выводы 5 и 10 соединяют перемычкой, а выводы 1 и 6 подключают к сети. С 1979 г. часть трансформаторов выпускается с уменьшенным количеством выводов первичной обмотки без изменения их нумерации и только на напряжение 220 В. Подключение сети в этом случае производить к выводам 2 и 7, соединив перемычкой выводы 3 и 9." http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/tpp.html говорит следующее "На рис.4 приведена схема трансформаторов стержневой конструкции ТПП290...ТПП323 (выполненых на сердечниках ПЛ), допускающих включение в сеть с напряжением как 127 В, так и 220 В. В первом случае необходимо соединить выводы 1 и 9, 4 и 6, при этом магнитные потоки первичных обмоток обоих стержней суммируются, подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4. Во втором случае — соединить выводы 3 и 9, а напряжение 220 В подать на выводы 2 и 7." Так как мне быть??? Вроде по моему подключению транс выдает заданное напряжение и ток..и по началу не трещит..спутся пол часа начинает трещать.... |
03.06.2008, 22:32 | #17 |
умный чукча
Сообщений: 239
Регистрация: 14.07.2007
Не в сети |
я так соединял штук пять ниразу не ошибся
|
07.06.2008, 21:58 | #24 |
неламер
Сообщений: 2,557
Регистрация: 29.11.2005
Не в сети |
аффтор жжод. неплохо так жжод.
|