27.07.2009, 19:52 | #1 |
Форумец
Сообщений: 121
Регистрация: 12.08.2006
Не в сети |
Перекрытия плитами ПКЖ
Подскажите хоть кто нить(мнения знакомых разделились) можно ли использовать плиты ПКЖ (плиты покрытия) как перекрытия 1 этажа. Одни говорят можно если торцы заложить. Другие - типа не спасет могут переломиться пополам . А у меня на них стены 2го этажа стоять будут . Уж очень цены не дорогие у этих плит. Буду благодарен за обоснованное мнение.
|
30.07.2009, 08:16 | #4 |
Форумец
Сообщений: 86
Регистрация: 23.07.2005
Возраст: 45
Не в сети |
Как я понимаю плиты аналогичные этим:
Поговорил со строителями - крайне не советуют. Данные плиты оч не прочные, поэтому даже при небольшой нагрузке могут переломиться. Кстати вот данные из справочника: "Плита покрытия ПКЖ Плиты железобетонные из тяжелого бетона с ненапряженной рабочей арматурой ребер. Цифровой индекс марки обозначает временную равно-распределенную нагрузку на плиту с учетом собственного веса плиты (192 кгс/м2): 1 - 330 кгс/м2 2 - 430 кгс/м2 3 - 540 кгс/м2 4 - 660 кгс/м2 5 - 780 кгс/м2." |
30.07.2009, 10:12 | #6 |
Narkoteddy
|
Плита покрытия ПКЖ-1
Плиты железобетонные из тяжелого бетона с ненапря-женной рабочей арматурой ребер. Цифровой индекс марки обозначает временную равно-распределенную нагрузку на плиту с учетом собственного веса плиты (192 кгс/м2): 1 - 330 кгс/м2 2 - 430 кгс/м2 3 - 540 кгс/м2 4 - 660 кгс/м2 5 - 780 кгс/м2. Нужно знать индекс плиты, знать нагрузку, которая будет на них давить, смотреть состояние - потом решать применять или нет. |
30.07.2009, 10:41 | #8 |
Форумец
Сообщений: 86
Регистрация: 23.07.2005
Возраст: 45
Не в сети |
ЖБИ-2 http://www.gbi2.ru/price/35/ делает ПКЖ-6, по ссылке выше прайс.
|
30.07.2009, 10:51 | #9 |
Форумчанка
Сообщений: 197
Регистрация: 08.09.2008
Возраст: 45
Не в сети |
Я может и блондинка но разве само название плит не должно говорить об области их применения?
Читаем что означает ПКЖ: "плиты покрытий промзданий серии ***" и далее "Типы плит ПКЖ и ПЖ предназначены для устройства перекрытий без чердачных промышленных зданий с несущими конструкциями" Строим промздание? |
30.07.2009, 21:46 | #10 |
Форумец
Сообщений: 121
Регистрация: 12.08.2006
Не в сети |
Да уж не радостно . Спасибо всем кто откликнулся . хотя плиты действительно вкусные но по ходу бесполезные. Архитектор один из строяка привел пример который поставил точку на моих умозаключениях: Вот соберутся у тебя кучка друзей на собантуй и будут они все танцевать- проломится плита посередине , а так как стены на краях плиты стоят - потащит и стены. Все сложится пополам , стены внутрь и сверху крышей еще .... короче капать что останется от меня и друзей будут долго.
|
31.07.2009, 07:43 | #11 | |
Папанька
Сообщений: 7,301
Регистрация: 17.01.2007
Возраст: 39
Не в сети |
Цитата:
|
|
03.08.2009, 19:23 | #13 |
Форумец
Сообщений: 121
Регистрация: 12.08.2006
Не в сети |
ну если стены на этих плитах укладывать будут , а точки опоры в средине нет то теоретически можно предположить что так и может случиться - средина плит пойдет вниз - а края вверх . Пенобетонные стены если не удержат то произойдет как он и сказал
|
03.08.2009, 20:29 | #14 |
Форумец
Сообщений: 4,017
Регистрация: 01.03.2006
Не в сети |
наблюдаю дом с перекрытием такими плитами не менее 8 лет... точнее гараж на первом этаже перекрыт этими плитами на них стоят стены дома и печь.. все стоит довольно хорошо и без всяких эксцессов.... поверх плит настелен деревянный пол на лаги - он распределяет "точечную" нагрузку...
делать так можно, но нужно считать... |
10.08.2009, 20:17 | #15 |
Папанька
Сообщений: 7,301
Регистрация: 17.01.2007
Возраст: 39
Не в сети |
ну пенобетонные канеш сложно сказать...в люббом случае надо было вначале описать что за обьект - назначение, этажность, нагрузки, а потом уже про плиты спрашивать))
|