Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. |
Кто нить пользовался болидовскими С2000-РПИ и С2000-БКИ |
|
Опции темы |
10.12.2009, 16:15 | #1 |
Форумец
Сообщений: 2,962
Регистрация: 11.05.2005
Не в сети |
Кто нить пользовался болидовскими С2000-РПИ и С2000-БКИ
уже сильно жалею что решил использовать это чудо техники как С2000-РПИ (радиочастотный преобразователь интерфейса) - установка вроде ясна, инструкция с множеством как всегда ошибок и я бы сказал пустая! По ней все подключил, сделал что надо - не работает(( оказалось нада объеденить нули по напряжению - хотя в инструкции об этом ни слова! Теперь другая беда: с компа при подключении к пульту С2000 - удаленный прибор виден, но с пульта его не видно - пишет нет прибора, соотвественно под охрану не взять! всю голову уже сломал, все перепроверил) писал и звонил в болид - нечем не смогли помочь, в делке где брал сказали что я почти единственный кому продали его! Думал что даже бракованый, поменял на другие С2000-РПИ и все тоже самое!
тепреь о БКИ, сначала не хотел работать со старым пультом, потом поменяли пульт на С2000М и вроде бы загарелся и настроился как нада, как нада в БИ! Но тут же БКИ! И понеслась мозголомка как и что, как всегда инструкций и описание частых проблем в интернете не нашлись, болид поддержка опять толком мочит, вернее мычит чтото по 20 раз одно и тоже. Пароль в UProg.exe задал, а как ввести его не знаю. Подскажите кто сталкивался!) а то кнопки на взятие\снятие какждого раздела есть, но нечего кроме писка нечего не происходит) |
14.12.2009, 18:46 | #2 |
Форумец
Сообщений: 2,962
Регистрация: 11.05.2005
Не в сети |
и так в РПИ проблема решилась, пришол ответ из болида: нада было прописать всего 2 параметра в пульт прогой RS485settings.exe , суки не могли об этом в инструкции или хотябы на сайте написать - сразу все заработало! теперь проблема осталась с БКИ, ответ пока не прислали
|
21.08.2010, 18:06 | #4 |
Форумец
Сообщений: 2,962
Регистрация: 11.05.2005
Не в сети |
заработало вроде без пароля, приявязку управления нада делать в Pprog
из минусов использования в адресной системе болит с2000 и БКИ - почемуто бывает что на секунды на 3 начинает орать БКИ о патере связи с разделом (каждый раз разный) и потом все приходит в норму само но пульт так и пищит. Но происходит это только когда раздел снят с охраны! |
19.09.2010, 20:03 | #5 |
Форумец
Сообщений: 5
Регистрация: 29.01.2008
Возраст: 35
Не в сети |
Ставил в свое время С-2000-РПИ, были проблемы по-началу,тоже звонил Болиду, быстро объяснили ошибку настройки, ну прям точно та же. А вот земли у приборов я не объединял, работает вроде... Только вот связь неудовлетворительная: когда между приборами фура проезжает, сразу связь теряется((
|
28.09.2010, 10:46 | #6 |
Форумец
Сообщений: 429
Регистрация: 03.11.2005
Возраст: 45
Не в сети |
БКИ действительно отображается как БИ, но кнопки работают. Надо просто дать права оператору БКИ на управление разделами.
Вы мне лучше скажите прога которая отчёты по событиям собирает платная, а есть ли какой нибудь кряк? (20 килорублей за неё платить многовато). |
09.10.2010, 09:04 | #7 |
Форумец
Сообщений: 2,962
Регистрация: 11.05.2005
Не в сети |
кряк нету, там флэшка-ключ используется скорее всего! так что никак.
С2000-РПИ уже в принципе почти год работает, жалоб и обрывов связи нету! По заводу построена целая сеть РПИ, каждый корпус, цех без проводом соеденен - связь построена путем ретрансляций друг от друга и на главный приемник от которого уходит в пульт интерфейс (схема в инструкции описана). Расстояние между РПИ около 50 метров и на улицу антены не выходят, т.е. приемник и передатчик внутри помещений стоят. Сначала расстояние между РПИ было порядка 100 метров, но обрывы были каждый день, пришлось сокращать расстояние до минимального. |
03.12.2010, 13:57 | #8 |
Форумец
Сообщений: 1
Регистрация: 03.12.2010
Возраст: 44
Не в сети |
Подскажите пожалуйста необходимо привязать Сигнал-20 к общей схеме, кабель кидать не очень хочется т.к. придется ставить мачты либо копать асфальт, как будут вести себе РПИ при расстоянии метров 300 друг от друга
|
07.12.2011, 13:55 | #9 |
Форумец
Сообщений: 1
Регистрация: 07.12.2011
Возраст: 38
Не в сети |
Итак коллеги.. Те кому удалось таки настроить С2000-РПИ - опишите поэтапный процесс настройки этих приборов и их подключение к ПКУ С2000 (вер. 1.24) потому как не могу добиться каких-либо вменяемых ответов от тех. поддержки. teemplazza, пожалуйста объсните для чего вы объеденили между собой нули на приборах. У меня объект состоящий из нескольких зданий находящихся на расстоянии метров 300-400 друг от друга. Сигнал-10 стоит в каждом здании. В главном стоит пульт С2000. К каждому сигналу подключен РПИ. И еще.. необходимо ли будет настраивать РПИ таким образом чтобы промежуточное здание служило мостом от дальнего до главного?
|
27.12.2011, 22:29 | #10 |
Форумец
Сообщений: 2,962
Регистрация: 11.05.2005
Не в сети |
Здравствуйте!
Процесс конфигурирования С2000-РПИ описан в руководстве на прибор раздел п. 1.4.3. После конфигурирования С2000-РПИ необходимо программой RS-485settings настроить пульт С2000: 1) сбросить паузы кнопкой "по умолчанию"; 2) "Тайм-аут для ответа при поиске" увеличить до 100 мс; 3) "Пауза перед сеансом со смен. напр." увеличить до 30 мс. |