Кто нить пользовался болидовскими С2000-РПИ и С2000-БКИ

уже сильно жалею что решил использовать это чудо техники как С2000-РПИ (радиочастотный преобразователь интерфейса) - установка вроде ясна, инструкция с множеством как всегда ошибок и я бы сказал пустая! По ней все подключил, сделал что надо - не работает(( оказалось нада объеденить нули по напряжению - хотя в инструкции об этом ни слова! Теперь другая беда: с компа при подключении к пульту С2000 - удаленный прибор виден, но с пульта его не видно - пишет нет прибора, соотвественно под охрану не взять! всю голову уже сломал, все перепроверил) писал и звонил в болид - нечем не смогли помочь, в делке где брал сказали что я почти единственный кому продали его! Думал что даже бракованый, поменял на другие С2000-РПИ и все тоже самое!
тепреь о БКИ, сначала не хотел работать со старым пультом, потом поменяли пульт на С2000М и вроде бы загарелся и настроился как нада, как нада в БИ! Но тут же БКИ! И понеслась мозголомка как и что, как всегда инструкций и описание частых проблем в интернете не нашлись, болид поддержка опять толком мочит, вернее мычит чтото по 20 раз одно и тоже. Пароль в UProg.exe задал, а как ввести его не знаю. Подскажите кто сталкивался!) а то кнопки на взятие\снятие какждого раздела есть, но нечего кроме писка нечего не происходит)
  Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 18:46   #2   
Форумец
 
Аватар для teemplazza
 
Сообщений: 2,962
Регистрация: 11.05.2005

teemplazza вне форума Не в сети
и так в РПИ проблема решилась, пришол ответ из болида: нада было прописать всего 2 параметра в пульт прогой RS485settings.exe , суки не могли об этом в инструкции или хотябы на сайте написать - сразу все заработало! теперь проблема осталась с БКИ, ответ пока не прислали
  Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 16:19   #3   
Форумец
 
Сообщений: 1
Регистрация: 29.07.2010
Возраст: 39

redrey вне форума Не в сети
Пробую соеденить БКИ и С2000
Техподержка мычит про создание пароля.
Опишите кто этим сталкивался
  Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 18:06   #4   
Форумец
 
Аватар для teemplazza
 
Сообщений: 2,962
Регистрация: 11.05.2005

teemplazza вне форума Не в сети
заработало вроде без пароля, приявязку управления нада делать в Pprog


из минусов использования в адресной системе болит с2000 и БКИ - почемуто бывает что на секунды на 3 начинает орать БКИ о патере связи с разделом (каждый раз разный) и потом все приходит в норму само но пульт так и пищит. Но происходит это только когда раздел снят с охраны!
  Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 20:03   #5   
Форумец
 
Аватар для Plesya88
 
Сообщений: 5
Регистрация: 29.01.2008
Возраст: 35

Plesya88 вне форума Не в сети
Ставил в свое время С-2000-РПИ, были проблемы по-началу,тоже звонил Болиду, быстро объяснили ошибку настройки, ну прям точно та же. А вот земли у приборов я не объединял, работает вроде... Только вот связь неудовлетворительная: когда между приборами фура проезжает, сразу связь теряется((
  Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 10:46   #6   
Форумец
 
Сообщений: 429
Регистрация: 03.11.2005
Возраст: 45

heno вне форума Не в сети
БКИ действительно отображается как БИ, но кнопки работают. Надо просто дать права оператору БКИ на управление разделами.
Вы мне лучше скажите прога которая отчёты по событиям собирает платная, а есть ли какой нибудь кряк? (20 килорублей за неё платить многовато).
  Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 09:04   #7   
Форумец
 
Аватар для teemplazza
 
Сообщений: 2,962
Регистрация: 11.05.2005

teemplazza вне форума Не в сети
кряк нету, там флэшка-ключ используется скорее всего! так что никак.


С2000-РПИ уже в принципе почти год работает, жалоб и обрывов связи нету! По заводу построена целая сеть РПИ, каждый корпус, цех без проводом соеденен - связь построена путем ретрансляций друг от друга и на главный приемник от которого уходит в пульт интерфейс (схема в инструкции описана). Расстояние между РПИ около 50 метров и на улицу антены не выходят, т.е. приемник и передатчик внутри помещений стоят. Сначала расстояние между РПИ было порядка 100 метров, но обрывы были каждый день, пришлось сокращать расстояние до минимального.
  Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 13:57   #8   
Форумец
 
Сообщений: 1
Регистрация: 03.12.2010
Возраст: 44

S_Den1s вне форума Не в сети
Подскажите пожалуйста необходимо привязать Сигнал-20 к общей схеме, кабель кидать не очень хочется т.к. придется ставить мачты либо копать асфальт, как будут вести себе РПИ при расстоянии метров 300 друг от друга
  Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 13:55   #9   
Форумец
 
Сообщений: 1
Регистрация: 07.12.2011
Возраст: 38

redasar вне форума Не в сети
Question

Итак коллеги.. Те кому удалось таки настроить С2000-РПИ - опишите поэтапный процесс настройки этих приборов и их подключение к ПКУ С2000 (вер. 1.24) потому как не могу добиться каких-либо вменяемых ответов от тех. поддержки. teemplazza, пожалуйста объсните для чего вы объеденили между собой нули на приборах. У меня объект состоящий из нескольких зданий находящихся на расстоянии метров 300-400 друг от друга. Сигнал-10 стоит в каждом здании. В главном стоит пульт С2000. К каждому сигналу подключен РПИ. И еще.. необходимо ли будет настраивать РПИ таким образом чтобы промежуточное здание служило мостом от дальнего до главного?
  Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 22:29   #10   
Форумец
 
Аватар для teemplazza
 
Сообщений: 2,962
Регистрация: 11.05.2005

teemplazza вне форума Не в сети
Здравствуйте!

Процесс конфигурирования С2000-РПИ описан в руководстве на прибор раздел
п.
1.4.3.

После конфигурирования С2000-РПИ необходимо программой RS-485settings
настроить пульт С2000:
1) сбросить паузы кнопкой "по умолчанию";
2) "Тайм-аут для ответа при поиске" увеличить до 100 мс;
3) "Пауза перед сеансом со смен. напр." увеличить до 30 мс.
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 


Опции темы

Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Горячие предложения
Minetruck MT436LP
Стройтехника в аренду - 2
Бетононасос SCANIA
Стройтехника в аренду - 1
Стеклопластиковая арматура
Здесь будет магазин стройматериалов-2
Стеклопластиковая или композитная арматура
Бригада монолитчиков
Бригада каменщиков


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind