18.06.2010, 12:41 | #1 |
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
"Индикатор" тока с паразитным питанием
Старый дом, люминиевые провода в подьезном щитке выглядят не очень и по этому решил сделать сигнализатор слишком большого тока потребления. Если перегрузить сеть - начинает свистеть.
Сейчас работает такой( макетка в тормоусадке): примерная схема: Сейчас доделываю такой: схема( удалось немного упростить): Кто чего может посоветовать в плане доработок? |
29.06.2010, 19:10 | #3 |
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
Падение меньше. Трансформатор тока то не идеальный. чем больше выходное напряжение тем больше ошибка.
ATtiny13V пищит тока при большом токе( питание хорошее) |
29.06.2010, 20:11 | #4 |
хренпоймаете
Сообщений: 769
Регистрация: 04.12.2009
Не в сети |
|
29.06.2010, 23:16 | #5 |
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
|
08.09.2010, 11:47 | #6 |
Форумец
Сообщений: 3,036
Регистрация: 16.06.2006
Не в сети |
|
09.09.2010, 19:19 | #7 |
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
|
13.09.2010, 10:09 | #8 |
Форумец
Сообщений: 3,036
Регистрация: 16.06.2006
Не в сети |
|
13.09.2010, 20:37 | #9 |
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
Трансы новые( остались от одного проекта) Talema AC1020 кажись.
В первом варианте тот же самый транс стоит. |
14.09.2010, 10:27 | #10 |
Форумец
Сообщений: 3,036
Регистрация: 16.06.2006
Не в сети |
|
15.09.2010, 18:43 | #11 |
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
|
10.03.2011, 09:39 | #13 |
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
|
27.03.2011, 19:16 | #15 | |
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
Цитата:
Падение напряжения на шунте( мне сильно точно не надо). Диодный мост чтобы устройство паразитно питалось.Ну транс то токовый, а не напряжёниевый, так что падение 1.5В не сильно скажется на выходном токе. |
|
27.03.2011, 19:22 | #16 | |
Форумец
Сообщений: 147
Регистрация: 09.02.2010
Возраст: 35
Не в сети |
Цитата:
А измерение тока происходит в разрыв цепи? |
|
27.03.2011, 19:26 | #17 |
Форумец
Сообщений: 147
Регистрация: 09.02.2010
Возраст: 35
Не в сети |
В общем принцип действия понятен. Это Вы сами до такого додумались?..
Типа АЦП измеряет логарифм тока, по изменению напряжения питания контроллера))) Хитро! Это я про первую схему. Вторая схема ещё забавней. Но принцип действия всё же хотелось уточнить. |
27.03.2011, 19:41 | #18 | |
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
Цитата:
А вторая схема тоже все просто Получается что почти весь ток( кроме тока для питания АЦП/микроконтроллера( но он ничтожный)) пройдет через шунт R. Питается все нагрузки от Uвых Последний раз редактировалось pt200___dr.ON; 27.03.2011 в 19:59. |
|
27.03.2011, 20:34 | #19 |
Форумец
Сообщений: 147
Регистрация: 09.02.2010
Возраст: 35
Не в сети |
pt200___dr.ON, Вы померьте сколько вольт (действующее напряжение) у этого шунта будет на холостом ходу при протекании по нему переменного тока ну допустим в 1А с частотой 50 Гц.
Так я и не понял, этот трансформатор первичной обмоткой Вы в разрыв цепи подключаете? |
27.03.2011, 20:37 | #20 |
Форумец
Сообщений: 147
Регистрация: 09.02.2010
Возраст: 35
Не в сети |
|
27.03.2011, 20:45 | #21 | |
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
Циферки, графики ....
Цитата:
К=1:1000 кажись P.S. Такие вещи в "разрыв" подключают |
|
27.03.2011, 20:52 | #22 |
Форумец
Сообщений: 147
Регистрация: 09.02.2010
Возраст: 35
Не в сети |
Я просто не понял, зачем такие заморочки с МК? Не проще ли взять специальную головку-амперметр с электростатической системой?
Сначала подумал, что Ваша штуковина может измерять ток в проводнике не разрывая его. Т.е. просто поднося к нему прибор. P.S. Ещё проще купить мультиметр, с возможностью измерения на больших переменных токах. |
27.03.2011, 21:07 | #23 | |
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
Цитата:
1) можно было оценить загруженность домашней проводки, при беглом взгляде на нее 2) пищать если сильно перегружу сеть Головки и тестеры так делать не умеют. |
|
27.03.2011, 21:12 | #24 |
Форумец
Сообщений: 147
Регистрация: 09.02.2010
Возраст: 35
Не в сети |
Ну для начала о циферках, у Вас 20 амперный токовый трансформатор, предназначенный для измерения тока в цепях промышленной частоты (50-60 Гц). С соотношением количества витков 1 к 1000. Рекомендуемый нагрузочный резистор - 100 Ом, мощностью 40 мВт.
Как видно из таблички. Именно на 100 Ом скалиброван этот трансформатор. С этим нагрузочным резистором при токе 20 А на вторичной обмотке трансформатора напряжение равно 0,1 * 20 = 2 Вольта. При том же токе и нагрузочном резисторе 5 кОм (можно считать это режимом холостого хода) 0,93*20 = 18,6 Вольт. Как Вы понимаете на 100 омах (и вероятно более низкоомных резисторах) будет чётко выполнятся соотношение выходного к входному току - 1:1000. Таким образом даже при измерении тока 20 А, максимум что Вы можете выжать - это 2 Вольта на 100 омах и ток 20 мА. |
27.03.2011, 21:18 | #25 |
Форумец
Сообщений: 147
Регистрация: 09.02.2010
Возраст: 35
Не в сети |
P.S. Да можно взять шунт больше 100 Ом, такой, чтобы на нём падало больше напряжение (для того, чтобы хватало на питание МК). Но тогда соотношение токов будет меньше. Светодиоды и МК кушают немалый ток. думаю не меньше 10 мА. И назвать этот ток ничтожным как бы нельзя. Потому, что на 20 А с транса на весь этот девайс придёт даже меньше 20 мА.
P.S. Конечно на больших токах работать будет, но ни о какой точности и речи быть не может. К примеру на токах 1-3А Ваша разработка вряд ли запустится. Но вообще можно даже попробовать скалибровать показания с АЦП в диапазоне больших токов, например с 10 до 20 А. Интересно что получится!.. |
27.03.2011, 21:28 | #26 |
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
Да при таком включении транс работает в нелинейном режиме( кстати у меня и первичка не по даташиту намотанна), но это не важно, т.к. всеравно все "калибровалось"
МК кушает наверное 300мкА( вроде не много) А светодиоды и свистулька кушают через шунт, так что абсолютно неважно сколько им нада( весь ток - 300мкА пройдет через шунт и удет в стабилитрон + нагрузки) |
27.03.2011, 21:31 | #27 | |
Форумец
Сообщений: 147
Регистрация: 09.02.2010
Возраст: 35
Не в сети |
Цитата:
Ну гораздо проще сделать мультивибратор на двух транзисторах с динамиком. Далее подобрать такой шунт, чтобы при определённом токе он начинал "пищать". |
|
27.03.2011, 21:38 | #28 | ||
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
Цитата:
Дома можно и без допусков ковыряться. Цитата:
Заодно можно "сфетофор" приделать для быстрой оценки загруженности сети. И пороги крутить как захочется и ....... |
||
27.03.2011, 21:49 | #29 | |
Форумец
Сообщений: 147
Регистрация: 09.02.2010
Возраст: 35
Не в сети |
Цитата:
P.S. Можно конечно поиграться с первичной обмоткой транса. Кстати что там за ключи Вы используете? |
|
27.03.2011, 22:01 | #30 | |
бывший dr.ON
Сообщений: 205
Регистрация: 16.06.2010
Возраст: 40
Не в сети |
Цитата:
Про ключи незнаю, какие нашел такие и влепил( скорее всего биполярный транзистор). |
|