Дилемма:как правильно электрофицировать дом??

Нужна консультация специалистов.
У нас есть основной дом, довольно-таки старый. Мы к нему сделали пристройку. И хотим там поставить для себя счетчик, а от старого дома запитаться.
Так вот.Родители утверждают,что у них старая проводка и она не выдержит наши нагрузки.Муж утверждает,что если мы запитаемся напрямую от их счетчика , то при параллельном соединение (как-то так) наша нагрузка на их провода не ляжет.
Вот и дилемма:кто прав??
  Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 14:35   #2   
Без ГМО
 
Аватар для NeonMEGA
 
Сообщений: 3,130
Регистрация: 24.06.2005
Возраст: 36
Записей в дневнике: 3

NeonMEGA вне форума Не в сети
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос надо знать как минимум мощность ввода, который я так понимаю сделан воздушкой.Если кабель о него проложен по потолку, то родители отчасти правы (недавно был свидетелем пожара, ввиду КЗ вводного кабеля).ИМХО оптимальным вариантом будет замена проводки от изоляторов до первого счётчика и уже от него тянуть сеть к вашей пристройке.Только учтите, что манипуляции со старым счётчиком должны производиться с уведомлением обслуживающей организации, ибо будет срываться пломба и без данного уведомления вы будете оштрафованы.За более подробной информацией в ЛС.
  Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 14:44   #3   
ХАУСманка
 
Аватар для коза
 
Сообщений: 878
Регистрация: 08.10.2009
Возраст: 42

коза вне форума Не в сети
NeonMEGA, Если речь идет о вводе кабеля от столба к дому, то но будет заменен Горэлектросетью.
И тогда когда он будет заменен на более мощный,то тогда на их проводку не ляжет нагрузка?
  Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 15:37   #4   
Без ГМО
 
Аватар для NeonMEGA
 
Сообщений: 3,130
Регистрация: 24.06.2005
Возраст: 36
Записей в дневнике: 3

NeonMEGA вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от коза Посмотреть сообщение
NeonMEGA, Если речь идет о вводе кабеля от столба к дому, то но будет заменен Горэлектросетью.
И тогда когда он будет заменен на более мощный,то тогда на их проводку не ляжет нагрузка?
Вот примитивная схема.Общий ввод до первого щита.Меняете провод, который отмечен на схеме красным жирным, на медь 10 кв мм если плита газовая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок1.jpg
Просмотров: 73
Размер:	93.2 Кб
ID:	842681  
  Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 15:56   #5   
ХАУСманка
 
Аватар для коза
 
Сообщений: 878
Регистрация: 08.10.2009
Возраст: 42

коза вне форума Не в сети
NeonMEGA, спасибо.А ведь СИП купили..
А вы электрикой занимаетесь..или увлекаетесь?Я спрашиваю с целью корыстной..
  Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 16:07   #6   
Без ГМО
 
Аватар для NeonMEGA
 
Сообщений: 3,130
Регистрация: 24.06.2005
Возраст: 36
Записей в дневнике: 3

NeonMEGA вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от коза Посмотреть сообщение
NeonMEGA, спасибо.А ведь СИП купили..
А вы электрикой занимаетесь..или увлекаетесь?Я спрашиваю с целью корыстной..
Занимаюсь и увлекаюсь.Как-то так получилось.Давайте дальнейший разговор перенесём в ЛС.
  Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 18:57   #7   
Отделочник
 
Сообщений: 403
Регистрация: 28.02.2008

stern вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от NeonMEGA Посмотреть сообщение
еняете провод, который отмечен на схеме красным жирным, на медь 10 кв мм если плита газовая
Все бы хорошо, только 10 мм это мало - получим мощность ввода чуть более 12 киловатт (расчет по нагреву без запаса), что на два дома совсем немного. А при расчете с запасом по нагреву будет под 9 киловатт. Это при расстоянии 20м и двух раздельных медных проводах. При 16мм получим соответственно 15 и 10 киловатт. Практически эти же значения будут при воздушке из алюминия сечением 25мм.
  Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 19:21   #8   
Форумец
 
Сообщений: 1,068
Регистрация: 13.09.2005

SAX-AUL вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от stern Посмотреть сообщение
только 10 мм это мало - получим мощность ввода чуть более 12 киловатт (расчет по нагреву без запаса), что на два дома совсем немного
Все верно.


Также где будете параллелить строения,варианта 2:
На СИП при вводе
Или внутри,придется бокс ставить под опломбирование.
  Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 19:27   #9   
Без ГМО
 
Аватар для NeonMEGA
 
Сообщений: 3,130
Регистрация: 24.06.2005
Возраст: 36
Записей в дневнике: 3

NeonMEGA вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от stern Посмотреть сообщение
Все бы хорошо, только 10 мм это мало - получим мощность ввода чуть более 12 киловатт (расчет по нагреву без запаса), что на два дома совсем немного. А при расчете с запасом по нагреву будет под 9 киловатт. Это при расстоянии 20м и двух раздельных медных проводах. При 16мм получим соответственно 15 и 10 киловатт. Практически эти же значения будут при воздушке из алюминия сечением 25мм.
Просто изначально я имел другие представления при слове "пристройка" :-)
  Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 20:50   #10   
Форумец
 
Сообщений: 264
Регистрация: 03.01.2010
Возраст: 34

Хомяшенька вне форума Не в сети
господа, о чем идёт речь? при расчёте мощности в жилых домах берётся коэффицент 0.98, а не как не 0.7 , если почитать ПУЭ то выяснится, что 10 квадрат положенный в воздухе, длинной 20 метров и с патерями 10% тянет 14кВт, проложнный открыто 17!!! хотя признаю на два дома этого может быть маловато(тут уж считать надо) а по поводу нагрева, то кабель вообще греться не должен!!!! если это происходит, значит вы неправильно рассчитали сечение.
  Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 21:50   #11   
ХАУСманка
 
Аватар для коза
 
Сообщений: 878
Регистрация: 08.10.2009
Возраст: 42

коза вне форума Не в сети
не знаю о чем вы тут,господа..В качестве вводного кабеля уже куплен СИП..
  Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 08:36   #12   
Отделочник
 
Сообщений: 403
Регистрация: 28.02.2008

stern вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Хомяшенька Посмотреть сообщение
а по поводу нагрева, то кабель вообще греться не должен!!!! если это происходит, значит вы неправильно рассчитали сечение
С чего это он не будет греться? Физику никто не отменял, просто для разных условий есть разные значения рабочих температур. И варианты расчетов - по нагреву и потерям напряжения, тогда результат один будет, расчет нагрузки по сечению - тогда другой, расчет по максимальной нагрузке - третий...
  Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 13:36   #13   
Форумец
 
Сообщений: 264
Регистрация: 03.01.2010
Возраст: 34

Хомяшенька вне форума Не в сети
да, у кабелей есть предельно допустимые температуры нагрева, но в жилых домах не будут работать приборы с пусковыми токами которые превышают номинальные в 7 раз. и фактически нагрева не будет, если всё рассчитано по мощности. ну а если у вас на полторашке киловат 6 висит, то конечно на нем носки сушить можно.))))
  Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 08:08   #14   
Форумец
 
Сообщений: 429
Регистрация: 13.10.2006
Возраст: 65

Vladimir_V вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от коза Посмотреть сообщение
Муж утверждает,что если мы запитаемся напрямую от их счетчика , то при параллельном соединение (как-то так) наша нагрузка на их провода не ляжет.
Муж прав. Только не от их счетчика, а перед ним. Два счетчика на один дом подразумевают раздельные лицевые счета.

Насчет киловатт - тут непонятки понаписали. ВСК дает ТУ на мощность более 5кВт ТОЛЬКО при трехфазном подключении. Я ТУ получал в январе - на 8 кВт, пришлось подводку к дому переделывать на три фазы. Да еще и счетчик теперь требуют программируемый с автоматикой отключения при превышении потребления свыше заданного ТУ значения. Так что получить ТУ больше 5 кВт - большой геморрой.
  Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 10:05   #15   
Электрик
 
Сообщений: 66
Регистрация: 07.11.2008

Kuzmichara вне форума Не в сети
Пускать от столба разрешено только СИП, медный провод для воздушки напрямую запрящен ПУЭ, и соображающим людям, типа
NeonMEGA, надо это знать.А СИП 16 мм.кв. проложенный по воздуху расчитан на 75 А, что равняется 16,5 КВт. И по-этому при наличии газовой плиты его будет совершенно достаточно для питания двух домов!
  Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 22:19   #16   
Отделочник
 
Сообщений: 403
Регистрация: 28.02.2008

stern вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vladimir_V Посмотреть сообщение
ВСК дает ТУ на мощность более 5кВт ТОЛЬКО при трехфазном подключении. Я ТУ получал в январе - на 8 кВт, пришлось подводку к дому переделывать на три фазы. Да еще и счетчик теперь требуют программируемый с автоматикой отключения при превышении потребления свыше заданного ТУ значения. Так что получить ТУ больше 5 кВт - большой геморрой.
И сие есть мудро зело. Ибо перекос фаз в частном секторе суть бич повсеместный, коий аукается каждую зиму.
  Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 08:39   #17   
Электрик
 
Сообщений: 66
Регистрация: 07.11.2008

Kuzmichara вне форума Не в сети
stern, Совершенно согласен!
  Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 16:32   #18   
Форумец
 
Сообщений: 264
Регистрация: 03.01.2010
Возраст: 34

Хомяшенька вне форума Не в сети
stern, + 1
  Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 09:06   #19   
Форумец
 
Сообщений: 429
Регистрация: 13.10.2006
Возраст: 65

Vladimir_V вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от stern Посмотреть сообщение
И сие есть мудро зело. Ибо перекос фаз в частном секторе суть бич повсеместный, коий аукается каждую зиму.
Нефига не мудро. Перекос фаз возникает от бардака в порядке присоединения домов к разводящим линиям в частном секторе. Когда до 2\3 домов на улице висят на одной фазе, а 1\3 на двух других. Ибо никто за этим не следит.
"Разруха - она в головах, а не в клозетах" @ Булгаков
  Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 17:59   #20   
Отделочник
 
Сообщений: 403
Регистрация: 28.02.2008

stern вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vladimir_V Посмотреть сообщение
Ибо никто за этим не следит.
А за этим и не уследишь. Сносятся старые дома, на их месте строят новые, особенно в конце улиц, где приходит всего одна фаза. Делят участки на 2-3-4 части и пристраивают новые. Просто увеличивают потребляемую мощность - техника мощная и так далее. И во многих случаях это даже без замены воздушки. ТАк что в частном секторе перекошено все - только в путь, и без вины электросети.
  Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 07:55   #21   
Форумец
 
Аватар для Neznaika
 
Сообщений: 1,004
Регистрация: 23.07.2009

Neznaika вне форума Не в сети
mastertraff, Ваша реклама опоздала лет на 6 (смотрите дату создания темы).
  Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 23:31   #22   
BlondeHunter
 
Аватар для Димитри
 
Сообщений: 10,324
Регистрация: 19.01.2003
Возраст: 41

Димитри вне форума Не в сети
mastertraff, копатель мертвых тем...
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Горячие предложения
Цемент
Здесь будет магазин стройматериалов
Цемент
Бригада монолитчиков
Бригада каменщиков
Minetruck MT436LP
Стройтехника в аренду - 2
Экскаватор UMG
Стройтехника в аренду - 2


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind