Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. |
Выбивает УЗО от обесточенного кабеля |
|
Опции темы |
20.08.2010, 14:21 | #1 |
WOWfree...
Сообщений: 3,134
Регистрация: 06.01.2008
Не в сети |
Выбивает УЗО от обесточенного кабеля
Такая ситуация - в щитке стоит УЗО,на него подключены автомат для кухонных розеток и автомат для бойлера. Отключаем автомат бойлера - при перекусывании кабеля бойлера (переносим розетку) выбивает УЗО. Если отключить оба автомата, УЗО не выбивает. При этом питание на кабель бойлера подается независимо от того, включен или выключен автомат кухни. Вопрос - каким загадочным образом связаны обесточенный кабель бойлера и автомат кухонных розеток?
Последний раз редактировалось Грейс; 20.08.2010 в 19:44. |
20.08.2010, 20:21 | #4 |
Форумец
Сообщений: 2,103
Регистрация: 22.02.2006
Возраст: 48
Не в сети |
Сильвана, третий провод в розетках есть? Откуда идет? Дом какого года постройки?
На кухне потребители были включены, или нет в момент перекусывания? Кусали кусачками с хорошей изоляцией? Вопросов много, иначе не ответить на ваш вопрос. Скорее всего дело было так: на кухне включены электроприборы в розетку и они, даже выключенные, потребляют небольшой ток (например фильтр в телевизоре или типа того). Т.е. небольшой ток течет. Кусая провод в ванной вы замыкаете через кусачки и тело нулевой провод на "землю" (стену дома). Нулевой провод общий для всей квартиры и не отключается автоматом, который стоит на фазе. УЗО видит , что ток через него стал неравным (часть потекла через кусачки и тело) и вырубает цепь. Как-то так. Можете повторить эксперимент, просто взявшись за нулевой провод в кабеле, который отрезали. Если третий провод в розетках есть то вы, кусая кабель, замкнули кусачками ноль и третий провод. Остальное - см. выше по тексту со слова УЗО. |
20.08.2010, 20:23 | #5 |
Форумец
Сообщений: 598
Регистрация: 04.04.2010
Не в сети |
Сильвана, Возможно, при переносе розетки на водонагреватель,перепутали местами нулевой провод и заземление.
|
20.08.2010, 23:06 | #6 |
WOWfree...
Сообщений: 3,134
Регистрация: 06.01.2008
Не в сети |
Green074, дом новый, кабели трехжильные ВВГ 3х2,5. Земля идет, вероятно, от щитка, так как есть во всех розетках и даже отдельным проводом для заземления ванны. Потребители на кухне были (электронные часы в духовке и микроволновке). Ваше объяснение наиболее вероятное. То есть, ничего криминально в принципе не происходит? По поводу эксперимента - предлагаете голыми руками взяться за ноль и посмотреть, не выбьет ли УЗО?
|
21.08.2010, 07:29 | #7 |
Форумец
Сообщений: 598
Регистрация: 04.04.2010
Не в сети |
Зачем браться голыми руками?Просто соедините между собой нулевой провод и провод заземления и УЗО обязательно выбьет.Это же произошло при перекусывании провода.
|
21.08.2010, 21:52 | #8 |
Форумец
Сообщений: 2,103
Регистрация: 22.02.2006
Возраст: 48
Не в сети |
Сильвана, можно голыми руками, для эксперимента, взяться за ноль. Ничего страшного. Но эксперимент сработает если есть потребители в цепи. Возможно, в УЗО есть свой нагрузочный резистор, тогда выбьет и без потребителей.
Ничего криминального не происходит, не беспокойтесь. |
24.08.2010, 14:49 | #11 |
Форумец
Сообщений: 2,449
Регистрация: 09.04.2002
Не в сети |
Сильвана, у меня было УЗО китайское, 2 года мучений, вырубалось по каждому поводу. Поменяли строители, на китайское новое, работало какое-то время, опять вырубать стало.
Купил сам. Шнайдер электрик, тьфу тьфу тьфу, все стало на свои места. |
24.08.2010, 18:00 | #13 |
Форумец
Сообщений: 2,915
Регистрация: 31.07.2005
Не в сети |
alexhlm, весь вопрос в том, сработало в процессе перекусывания или в процессе работы уже после перекуса. Если первое, то даже школьнику понятно, что коротыш N, общей с кухней, на PE вызвал разницу токов с L.
Яков, сам пользуюсь Шнейдером, пока никаких нареканий. Причем особо не видел проблем в зав-ти от стран производства. Последний раз редактировалось Morok; 24.08.2010 в 18:01. Причина: доответ |
|