Старый 04.10.2010, 09:28   #1   
Форумец
 
Сообщений: 443
Регистрация: 06.09.2010

ЮрOk вне форума Не в сети
Отопление. Теплотехника. Спецы откликнитесь

Скоро опять зима. Опять замерзать.
Хочу побороться с ЖКХ-шниками.
Дело в том, что у нас котельная на 3 дома. Фикс-идея состоит в том, что бы через расход газа котельной доказать, что столько ГКал, сколько они вменяют, они просто не могут выработать.
Второй путь - через разницу t радиаторов и t воздуха в квартире (учитывая, число секший радиаторов) доказать, что столько тепла не передается.
Для этого нужны специальные знания. Потому прошу откликнуться спецов разбирающихся в теплотехнике и водяном отоплении. Вместе мы можем выработать способ доказательства который подойдет всем, и поставить зарвавшихся на место. No pasaran!
  Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 11:00   #2   
Форумец
 
Сообщений: 25
Регистрация: 19.11.2004

lexa2000 вне форума Не в сети
Теплотворная способность газа 8 750 ккал/кубм, или 0,0088 Гкал/кубм. Усреднённый КПД газовой установки 87,1%. Т.е. из 1 кубм газа, грубо говоря, получается 0,0076 Гкал тепла.
  Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 23:04   #3   
хроник
 
Аватар для jeck
 
Сообщений: 5,521
Регистрация: 15.01.2005
Возраст: 44

jeck вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
сколько они вменяют
а сколько они вменяют? если дома 3, то на каждом доме должен быть свой узел учета. а не один на котельной.
Цитата:
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
Второй путь - через разницу t радиаторов и t воздуха в квартире (учитывая, число секший радиаторов) доказать, что столько тепла не передается.
а вот это анриал. через расход газа, хоть более менее похожие цифры будут.
  Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 22:41   #4   
Форумец
 
Сообщений: 443
Регистрация: 06.09.2010

ЮрOk вне форума Не в сети
Большой привет! Спасибо, что откликнулись!
"а сколько они вменяют? если дома 3, то на каждом доме должен быть свой узел учета. а не один на котельной."
Вменяют 0,013 Гкал/м2. Узлов учета (что бы это могло быть?) у них наверняка нет! 100% они учитывают расход газа. Как не знаю. Котлов - 2.

"а вот это анриал. через расход газа, хоть более менее похожие цифры будут."
Сложный вопрос! Но и его хочу рассмотреть. Более или менее похожие цифры хотелось бы иметь. А если они сойдутся? Это ж красота будет!
  Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 22:48   #5   
хроник
 
Аватар для jeck
 
Сообщений: 5,521
Регистрация: 15.01.2005
Возраст: 44

jeck вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
Вменяют 0,013 Гкал/м2.
это очень хорошие цифры!!! в реале в панельках 0,018-0,025.... по приборам.
ps есть одно "но", 0,013 из расчета 6 или 12 месяцев?
  Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 22:56   #6   
Форумец
 
Сообщений: 443
Регистрация: 06.09.2010

ЮрOk вне форума Не в сети
Привет! Спасибо за участие!
Цитата:
Сообщение от lexa2000 Посмотреть сообщение
Теплотворная способность газа 8 750 ккал/кубм, или 0,0088 Гкал/кубм. Усреднённый КПД газовой установки 87,1%. Т.е. из 1 кубм газа, грубо говоря, получается 0,0076 Гкал тепла.
Я делал прикидочные расчеты. В интернете нашел: в Москве для двушки принимают для расчета 5500 тыс. квт на отопительный сезон.
В мою двушку они (УК) по их счетам закачивают около 10000.
И бог бы с ними, но второй год приходится буквально спать в одежде. Меня это бесит! И платить им круглый год!
Потому хочу качественно подготовиться к спору. Потому любые сведения, цифры могут пригодиться. И конечно все данные должны быть со ссылками, обоснованные.
Одному мне не справиться, потому обратился на форум. Думаю толк будет!
  Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 22:58   #7   
Форумец
 
Сообщений: 443
Регистрация: 06.09.2010

ЮрOk вне форума Не в сети
Ну ясный пень - 12!!!!!
Дома кирпичные, сталинки.
  Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 23:18   #8   
хроник
 
Аватар для jeck
 
Сообщений: 5,521
Регистрация: 15.01.2005
Возраст: 44

jeck вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
5500 тыс. квт на отопительный сезон.
квт*часов?
ну пускай так
5,5 * 1.163 = 6,4 ГКал.
6,4 / 60 (m^2) / 6 ( месяцев) = 0,018 ГКал/ч
  Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 23:19   #9   
хроник
 
Аватар для jeck
 
Сообщений: 5,521
Регистрация: 15.01.2005
Возраст: 44

jeck вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
Ну ясный пень - 12!!!!!
у вас платежи все 12 месяцев?
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 00:14   #10   
Форумец
 
Сообщений: 443
Регистрация: 06.09.2010

ЮрOk вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от jeck Посмотреть сообщение
у вас платежи все 12 месяцев?
Именно так! Почему Москва в квт - расчет для электроотопления.
Квт я как бы представляю, а Гкал - нет.
Как я понимаю, те , кто рассчитывает отопление имеют вводную информацию - для Воронежа сколько Квт, Гкал на м2 надо (Московская зима посуровей будет).
Да и нас зимы разные бывают. Какие нибудь сведения затрат на отопления от метеоусловий было бы интересно посмотреть! Где?
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 00:21   #11   
хроник
 
Аватар для jeck
 
Сообщений: 5,521
Регистрация: 15.01.2005
Возраст: 44

jeck вне форума Не в сети
ЮрOk, ну если на 12 тогда у вас 0,026 в расчете на 6мес. конечно не айс. но и не фатально. у меня на доме получается 0,022 по счетчику.
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 00:22   #12   
хроник
 
Аватар для jeck
 
Сообщений: 5,521
Регистрация: 15.01.2005
Возраст: 44

jeck вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
Какие нибудь сведения затрат на отопления от метеоусловий было бы интересно посмотреть!
все по разному. не ток от погоды зависит, но и от конструкции дома. усредненно все сравнивают ГКал/м:2
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 00:59   #13   
Форумец
 
Сообщений: 443
Регистрация: 06.09.2010

ЮрOk вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от jeck Посмотреть сообщение
ЮрOk, ну если на 12 тогда у вас 0,026 в расчете на 6мес. конечно не айс. но и не фатально. у меня на доме получается 0,022 по счетчику.
У Вас тепло? Что за прибор? Где установлен?
У нас холодно. Я с этим не согласен. Я просто уверен, что тепла нам не додают!
Хочу это доказать. Сильно не люблю когда меня обманывают.

У нас радиаторы горячими не бывают. Как я понимаю 1 секция радиатора (чугунный, обычный) может отдать N-ную мощность при t1-t2 перепаде при влажности x.
Но информации на эту тему не нашел.
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 01:08   #14   
хроник
 
Аватар для jeck
 
Сообщений: 5,521
Регистрация: 15.01.2005
Возраст: 44

jeck вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
Как я понимаю 1 секция радиатора (чугунный, обычный) может отдать N-ную мощность при t1-t2 перепаде при влажности x.
Q=C*M*(t2-t1) обьем теплоносителя вы никогда не узнаете...

Цитата:
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
У Вас тепло? Что за прибор? Где установлен?
да, тепло. на вводе в дом. теплосчетчик. по ФЗ 261, должен быть и в вашем доме.
Цитата:
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
Я просто уверен, что тепла нам не додают!
Хочу это доказать. Сильно не люблю когда меня обманывают.
как знать... или у вас большие теплопотери.
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 06:19   #15   
Форумец
 
Аватар для скелет в шкафу
 
Сообщений: 1,836
Регистрация: 16.03.2007

скелет в шкафу вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
Вменяют 0,013 Гкал/м2. Узлов учета (что бы это могло быть?) у них наверняка нет! 100% они учитывают расход газа. Как не знаю. Котлов - 2.
Узлов учета точно нет, потому 0,013 - это норматив среднемесячного потребления. Установлен органами местного самоуправления, но никак не теми, кто проводит начисления.
Как правильно здесь написали, не самый плохой для Воронежа норматив ))
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 07:57   #16   
Форумец
 
Сообщений: 443
Регистрация: 06.09.2010

ЮрOk вне форума Не в сети
[QUOTE=jeck;12846479]Q=C*M*(t2-t1) обьем теплоносителя вы никогда не узнаете...

По этой формуле - кол-ко тепла в секции, а мне надо сколько секция может отдать тепла.
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 12:36   #17   
Форумец
 
Сообщений: 443
Регистрация: 06.09.2010

ЮрOk вне форума Не в сети
Ув. jeck!
Цитата:
Сообщение от jeck Посмотреть сообщение
квт*часов?
ну пускай так
5,5 * 1.163 = 6,4 ГКал.
6,4 / 60 (m^2) / 6 ( месяцев) = 0,018 ГКал/ч
5,5*1,163 = 6,4 Гкал.???
У меня в справочнике 1ккал=1,16 вт-ч, тогда
5,5 / 1,163 = 4,73 Гкал.?
..........................= 0,013.... или я не прав?
Найдена интересная инфа по стальным радиаторам http://forum.vashdom.ru/message201931.htm#to_202186 Как это соотносится с чугунными ...

Последний раз редактировалось ЮрOk; 06.10.2010 в 13:23.
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 14:51   #18   
Форумец
 
Сообщений: 443
Регистрация: 06.09.2010

ЮрOk вне форума Не в сети
Произвел расчеты с учетом полученной информации

отопительный сезон, мес 6
отопительный сезон, дн. 6*30 180
отопительный сезон, ч T 6*30*24 4320

тепло по счету, Гкал/мес Qм 0,68
тепло по счету, Гкал/год Qг Qм*12 8,14
тепло по счету, Квт-ч/год Q Qг*1,16*1000 9 446,11

тепло по счету, Квт-ч/ч Q/T 2,19

Оплата, руб/год S 9 822,36
Цена 1 Квт, руб S / Q 1,04

Теплотворная
способность газа, Гкал/м3
(с учетом КПД) q 0,0076
Объем газа, м3/год V Qг /q 1 071,47
Цена газа, руб/1000м3 sг 3 946,52
Цена газа, руб/год Sг V*sг 4 228,59

Сразу возникают вопросы. Например олата (за тепло) и цена газа (расценку взял какая попалась, возможно для целей отопления она другая?) - не слишком большая ли разница? Может нормативы какие есть?
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 18:32   #19   
хроник
 
Аватар для jeck
 
Сообщений: 5,521
Регистрация: 15.01.2005
Возраст: 44

jeck вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
или я не прав?
прав. эт я чет в ночной запарке намудрил. ток эт все равно ни че не меняет. так... "сферический конь в ваккуме"... насчитать, что угодно можно.
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 18:53   #20   
Форумец
 
Сообщений: 443
Регистрация: 06.09.2010

ЮрOk вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от jeck Посмотреть сообщение
прав. эт я чет в ночной запарке намудрил. ток эт все равно ни че не меняет. так... "сферический конь в ваккуме"... насчитать, что угодно можно.
Ну, мы ж, типа с научной точки эрения..., потому точность нужна...
А то, что 0,013 выскочило!? Знакомая цифирочка!
Мне то ее в ДВОЙНОМ размере впаривают!

УВ. jeck, я выше ссылочку выкладывал, взгляните, плиз! Я бегло пробежал, не все понял, требуется Ваше просвещенное мнение!
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 19:00   #21   
хроник
 
Аватар для jeck
 
Сообщений: 5,521
Регистрация: 15.01.2005
Возраст: 44

jeck вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
Мне то ее в ДВОЙНОМ размере впаривают!
да ни чего вам не впаривают! как правильно заметили это скорее всего норматив. вы не с того конца начали. вы сперва подробно в ук узнайте. сколько, как и почему вам начисляют. я в этом разделе выкладывал в какой-то теме образец заявления.
ps полно случаев когда после установки ОДПУ жильцы стали платить больше... расчеты здесь ни о чем не говорят. а по ссылке не скажу. не моя это тема.
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 19:36   #22   
Форумец
 
Сообщений: 443
Регистрация: 06.09.2010

ЮрOk вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от jeck Посмотреть сообщение
ps полно случаев когда после установки ОДПУ жильцы стали платить больше... расчеты здесь ни о чем не говорят. а по ссылке не скажу. не моя это тема.
Прошу прощения, что есть ОДПУ?
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 19:51   #23   
хроник
 
Аватар для jeck
 
Сообщений: 5,521
Регистрация: 15.01.2005
Возраст: 44

jeck вне форума Не в сети
обще домовой прибор учета
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 20:16   #24   
Форумец
 
Аватар для скелет в шкафу
 
Сообщений: 1,836
Регистрация: 16.03.2007

скелет в шкафу вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от jeck Посмотреть сообщение
ps полно случаев когда после установки ОДПУ жильцы стали платить больше... расчеты здесь ни о чем не говорят. а по ссылке не скажу. не моя это тема.
Более того, есть мнение, что нормативы занижены. Потому и по ОДПУ выходит дороже, чем по нормативам, как это ни прискорбно.
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 21:17   #25   
хроник
 
Аватар для jeck
 
Сообщений: 5,521
Регистрация: 15.01.2005
Возраст: 44

jeck вне форума Не в сети
скелет в шкафу, из того, что лично видел - все зависит от дома, и особенно от его состояния. там щель, там тонко вот и набегает... а к примеру в квартире у родителей всю зиму батареи закрыты хватает одних стояков! (хороший кирпич, обшитый пенопластом и поштукатуренный).
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 21:34   #26   
Форумец
 
Аватар для скелет в шкафу
 
Сообщений: 1,836
Регистрация: 16.03.2007

скелет в шкафу вне форума Не в сети
jeck, тоже верно. От состояния дома, утепления и т.п. тоже много зависит.
  Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 06:57   #27   
Форумец
 
Сообщений: 443
Регистрация: 06.09.2010

ЮрOk вне форума Не в сети
Понятно, что от дома, его состояния сильно зависят потери тепла.
Для того, что бы получить какие-нибудь сведения для сравнения я открывал рядом тему:

Индивидуальное отопление в коммунальном доме
Существует теоретическая возможность отключения от общей отопительной сети и установки индивидуального отопительного котла.
Кто сталкивался с этим вопросом? Поделитесь.

Но модератор посчитал необходимым перенести эту тему Клуб потребителей> хозяйничаем

Если бы сравнить затраты с таким вариантом, было бы оч. здорово!
  Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 11:43   #28   
хроник
 
Аватар для jeck
 
Сообщений: 5,521
Регистрация: 15.01.2005
Возраст: 44

jeck вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ЮрOk Посмотреть сообщение
Если бы сравнить затраты с таким вариантом, было бы оч. здорово!
а вот возмите и узнайте сколько люди платят в своих домах за газ...
  Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 16:11   #29   
Форумец
 
Аватар для ВасиЛ
 
Сообщений: 58
Регистрация: 11.11.2009

ВасиЛ вне форума Не в сети
Прошлой зимой отапливал частный дом 70 кв.м., газ.котел., так вот за прошлый отопительный сезон в среднем за газ платил 1300 руб. в месяц. (топил с октября по апрель).
А что касается расчетов, то в "правилах учета тепловой энергии и теплоносителя" №954 от 25.09.95г. иного способа по учету ГКАЛ кроме приборов учета нет. (любой суд в первую примет во внимание показания приборов учета, а не ваши рассчеты)
Большой расход из-за отсутствия изоляции теплотрасс, разбитые стекла в подъездах (сквозняки в квартирах), 100% изос трубопроводов (не везде), отсутствие оперативного регулирования температуры теплоносителя в зависимости от погоды (получается что когда на улице +5 в квартире + 40), и не менее главное исправность прибора учета (они не вечны, их нужно чистить хотябы раз в год т.к. трубы у нас ржавые и за отопительный сезон забивается всё что можно, а также их нужно настраивать т.к. они электронные, а электронная техника у нас оч. чуствительная сбой можес случиться даже из-за отключения света) ВООБЩЕМ НУЖНО ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬ и будет вам экономия!
  Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 18:59   #30   
Форумец
 
Сообщений: 443
Регистрация: 06.09.2010

ЮрOk вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ВасиЛ Посмотреть сообщение
1.Прошлой зимой отапливал частный дом 70 кв.м., газ.котел., так вот за прошлый отопительный сезон в среднем за газ платил 1300 руб. в месяц. (топил с октября по апрель).
2."правилах учета тепловой энергии и теплоносителя" №954 от 25.09.95г.
3.(любой суд в первую примет во внимание показания приборов учета, а не ваши рассчеты)
4.Большой расход из-за отсутствия изоляции теплотрасс, разбитые стекла в подъездах (сквозняки в квартирах), 100% изос трубопроводов (не везде), отсутствие оперативного регулирования температуры теплоносителя в зависимости от погоды (получается что когда на улице +5 в квартире + 40), и не менее главное исправность прибора учета (они не вечны, их нужно чистить хотябы раз в год т.к. трубы у нас ржавые и за отопительный сезон забивается всё что можно, а также их нужно настраивать т.к. они электронные, а электронная техника у нас оч. чуствительная сбой можес случиться даже из-за отключения света)
5.ВООБЩЕМ НУЖНО ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬ и будет вам экономия!
Привет ВасиЛ! спасибо, что присоединились к обсуждению!
Ваша нформация нужная, но неполная, местами спорная. По пунктам:
1. Я понимаю, затратили на сезон 1300*6=7800 ? Топили нормально? Не мерзли? Какова расценка на газ? А с меня хотят (52м2) - 9800 и я постоянно замерзаю!
2. Нужная инфа, обязательно ознакомлюсь, спасибо!
3. Это спорно. Суд принимает доказательства какие сочтет...
4. Все эти беды - забота УК.
5. Если трубы всегда чуть теплые как правильно пользовать?
Спасибо еще раз!
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind