использование сетевого пакетника на постоянном токе.
есть проблемка. дело в следующем....
есть 12 вольтовая нагрузка(преобразователь 12--->220 вольт). У этого преобразователя на входе( по 12 вольт. шине) стоит предохранитель на 80А. так вот...хочу заменить этот предохранитель на сетевой пакетник( такие стоят в щитках с счётчиками эл. энергии).Только вот они работают в сети переменного тока, да и напряжение 220 вольт. при каком напряжении работают не важно, а вот ток!! проблема в том что пакетник на 10 ампер, срабатывает где-то 30 - 40 ампер, точнее нечем замерять. какого тока срабатывания нужно взять пакетник, что бы он вырубался при 80-90 ампер??? |
15.01.2011, 12:26 | #3 |
Форумец
Сообщений: 307
Регистрация: 19.11.2008
Возраст: 38
Не в сети |
Да, спасибо. Я в принципе знаю что есть на постоянный ток и универсальные, но мне нужно заменить их теми что есть в том же АВС. Темку одну создаю, для народа, что бы любой человек без особых усилий мог купить пакетник.
|
15.01.2011, 13:16 | #4 |
Форумец
Сообщений: 2,103
Регистрация: 22.02.2006
Возраст: 48
Не в сети |
Мое ИМХО - автомат содержит в себе две ступени - электромагнитную для мгновенного размыкания и тепловую для подстраховки. Так вот, при 220В 10А магнитное поле будет совсем не такое, как при 12В 10А. Поэтому он срабатывает при гораздо большем токе.
Еще раз - это мое ИМХО. |
15.01.2011, 13:21 | #5 |
Форумец
Сообщений: 307
Регистрация: 19.11.2008
Возраст: 38
Не в сети |
да я это уже понял и проверил. 10 амперник срабатывает на 30-40 ампер примерно, точнее измерить не могу... источник автомобильный аккумулятор, а вот нагрузка??
да и амперметр на 100А нужен. И ещё набор автоматиков. |
15.01.2011, 19:57 | #7 |
Форумец
Сообщений: 307
Регистрация: 19.11.2008
Возраст: 38
Не в сети |
Да шунт купить я могу, всё это я знаю, нагрузку вот где бы найти? Ну ладно и нагрузку найду, а пакетники для тестов мне покупать не хочется. Мне один пакетник нужен. Зачем тогда форум? Может кто сталкивался?может у кого инфа есть? Кстати, где Вы пакетник на постоянный ток купили?
|
15.01.2011, 21:01 | #8 | |
Форумец
Сообщений: 387
Регистрация: 10.10.2003
Не в сети |
Замечу, что на предохранителе указан номинальный (максимальный рабочий) ток. Ток плавления раза в два больше.
http://www.electro-mpo.ru/paper/2009/11/01/45/a644.htm: Цитата:
|
|
16.01.2011, 00:19 | #9 |
Форумец
Сообщений: 307
Регистрация: 19.11.2008
Возраст: 38
Не в сети |
ILYA3, спасибо!!! Правда по второй ссылке картина появляется весьма печальная. На нужный ток нету...да и стоят как то не оправданно дорого. спасибо.
|
16.01.2011, 16:51 | #10 | |
Ща скалОтим
|
Я что-то не понимаю. В автомате для переменного тока есть две защиты: тепловая и электромагнитная.
Тепловая - она одинакова и для постоянного , и для переменного токов с одинаковыми действующмими значениями. т.е. при превышении номинального тока тепловая защита должна сработать за определнное время, чем больше превышение, тем меньше время прогрева и срабатывания соответственно . Электромагнитная защита - работает по Амплитудному значению магнитного поля, а значит и тока соответственно. Тут существует несколько типов B, C, D,..., различающихся по ТОКУ срабатывания и ВРЕМЕНИ. Это сделано для каскадирования и селективности последовательновключенных автоматов. Так давайте разберемся, что и от чего защищаем. Цитата:
|
|
16.01.2011, 17:22 | #11 |
Форумец
Сообщений: 307
Регистрация: 19.11.2008
Возраст: 38
Не в сети |
пакетник тип C, срабатывала эл. магнитная. вообще не уверен что в моём пакетнике есть тепловая. разбирал один, видел только катушку.
В моём случае будет стоять преобразователь с 12 на 220 вольт. При подключении нагрузки к 220 будет будет перегрузка в цепи 12 вольт, из-за пускового тока в нагрузке. Вот что бы не менять постоянно предохранители и было решено поставить пакетник. |
16.01.2011, 21:08 | #12 |
Ща скалОтим
|
вот почитайте
"Методика проверки тепловых расцепителей автоматических выключателей." по адресу: http://www.elecab.ru/nva4.shtml ... и выберете себе автомат с номинальным током равным току по 12В при максимальной нагрузке преобразователя. характеристику B,C,D,.. надо выбирать из расчета, автомат не должен срабатывать за время "...перегрузка в цепи 12 вольт, из-за пускового тока в нагрузке...". При этом нормы по постоянному току, ИМНО, (а может и правда) должны быть в корень из двух раз больше. |
16.01.2011, 21:55 | #13 |
Форумец
Сообщений: 307
Регистрация: 19.11.2008
Возраст: 38
Не в сети |
ОК. спасибо!!! буду думать.
|
16.01.2011, 22:31 | #14 |
Ща скалОтим
|
ды не за что, собсно говоря.
|
19.01.2011, 20:24 | #15 |
9О421О4О77
Сообщений: 1,338
Регистрация: 26.04.2005
Возраст: 58
Не в сети |
Kolupashka, а есть еще "автомобильные" тумблеры, раньше ставились в грузовых авто, в КУНГах с военщиной, такие с фосфорным "носиком". Большая часть из них была автоматами на применение в бортсети. Можт где на развалах авторынка поискать...
|
20.01.2011, 11:24 | #16 |
Форумец
Сообщений: 307
Регистрация: 19.11.2008
Возраст: 38
Не в сети |
да да видел такие, когда служил))поискать можно, но не уверен что есть на ток 80 ампер..мне на 80 инужен...спасибо. я уже забыл про такие тумблеры.
|
20.01.2011, 13:14 | #17 |
9О421О4О77
Сообщений: 1,338
Регистрация: 26.04.2005
Возраст: 58
Не в сети |
Ну, в общем то, и я больше 40А не видел. Хотя, можт и существовали - х.з. Это ж надо найти тип, а потом в нете инфу поискать... Было б лето, я бы подсказал какие - на даче в хламе пара-тройка выляется, но щас туда...
|
20.01.2011, 13:22 | #18 |
Форумец
Сообщений: 307
Регистрация: 19.11.2008
Возраст: 38
Не в сети |
не, не , не надо...спасибо...буду ставить пакетник. ампер так на 100...но пока не уверен. думаю в общем.
|