Самостоятельно меняю электрику: нужен совет!

Итак, панельная 16-этажка(построена наверное в 80х годах)в Северном, 2-х комнатная квартира.
Меняю полностью электрику.
Провел собственно уже в каналах и штробах, поставил розетки, выключатели и плафоны.
Провода:
освещение 2-х жильный медный 1,5мм2
розетки 3-х жильный медный 2,5мм2
эл. плита+водонагреватель 3-х жильный 4,0мм2
ВопросЫ:
1)Подошел к щитку идет 4 магистральных провода, к фазе понятно куда, к рабочему нулю тоже понятно, а вот земля где, куда прикручивать зелено-коричневый? Неужели на ноль?
2)думаю поставить на общий свет автомат 16А, на все розетки 25А, на плиту+нагреватель 32А, вводный на 50А, и общее УЗО на 63А и 30 мкА-правильный ли выбор?
3)как заземлить водопроводные трубы и ванну(все соединить шиной и приварить к арматуре в ж\б плите?)??

p.s. чуть позже нарисую схему проводки.
 
Старый 02.02.2011, 10:59   #2   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
выбор неверен в принципе
 
Старый 02.02.2011, 11:03   #3   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
все зависит от того сколько вам не жалко вложить в электрику дом то какой ? в смысле номер и улица
 
Старый 02.02.2011, 19:40   #4   
Форумец
 
Сообщений: 24
Регистрация: 26.10.2010
Возраст: 52

rus.makar вне форума Не в сети
GrecA,
обещали консультации, а человеку сующему зелёнокоричневый(жёлтозелёный наверное?) на соседскую фазу не отвечаете вразумительно....

01002,
у Вас ,судя по вашему рассказу, 4х проводный стояк. посему не пытайтесь прикручивать...
даже к нулю, если появятся таковые советы. защита в виде узо будет работать. а провод заземления или защитного зануления оставьте в покое до реконструкции вашегостояка(вдруг такое случится)
электричество штука интересная,но не настолько что бы рисковать жизнью своей и родственников,такие вещи отдавайте профи...имхо
 
Старый 03.02.2011, 09:23   #5   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
согласен полностью с тем что электричество штука интересная,но не настолько что бы рисковать жизнью своей и родственников . поэтому первое узо на два потребителя работает плохо. складываются токи утечки особенно если элплита наша "лысьва"второе ипользование нулевого проводника в качестве заземляющего допускается хотя и нежелательно третье "лысьва" в тандартной схеме занулена и занулять ее надо иначе эта зараза бьет током
 
Старый 03.02.2011, 09:32   #6   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
01002, еще стиральная машина и рабочая зона кухи желательно
 
Старый 03.02.2011, 09:45   #7   
Форумец
 
Сообщений: 429
Регистрация: 13.10.2006
Возраст: 65

Vladimir_V вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от 01002 Посмотреть сообщение
ВопросЫ:
1)Подошел к щитку идет 4 магистральных провода, к фазе понятно куда, к рабочему нулю тоже понятно, а вот земля где, куда прикручивать зелено-коричневый? Неужели на ноль?
2)думаю поставить на общий свет автомат 16А, на все розетки 25А, на плиту+нагреватель 32А, вводный на 50А, и общее УЗО на 63А и 30 мкА-правильный ли выбор?
3)как заземлить водопроводные трубы и ванну(все соединить шиной и приварить к арматуре в ж\б плите?)??
1. На корпус щитка. Даже если он пока ни к чему не подключен. Внутри щитка должна быть соответствующая колодка клеммная.
2. На водонагреватель, плиту и стиральную машину поставьте отдельные дифф-автоматы на 2х32А и 16А. Остальное - правильно.
3. Если трубы металлические - то да. Если пластиковые - то не надо.
 
Старый 03.02.2011, 10:10   #8   
Форумец
 
Сообщений: 57
Регистрация: 11.01.2011

01002 вне форума Не в сети
GrecA, буду благодарен за конкретику, что есть лысьва?
rus.makar,знаю что соседская-просто указал, если последую вашему совету и землю оставлю не прикрученной, то если отгорит ноль в щитке/доме , я получу 220в на корпусе всех своих бытовых приборов-класс!
дом 60ой Армии, 37
Vladimir_V, ясно, интересует земля в щитке(еще не выдирал старый) , в шеснагах щитки заземлены привариванием к арматуре или есть какая шина которая идет от щитка до щитка?

p.s. щиток в квартире
 
Старый 03.02.2011, 10:18   #9   
Форумец
 
Сообщений: 429
Регистрация: 13.10.2006
Возраст: 65

Vladimir_V вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от 01002 Посмотреть сообщение
Vladimir_V, ясно, интересует земля в щитке(еще не выдирал старый) , в шеснагах щитки заземлены привариванием к арматуре или есть какая шина которая идет от щитка до щитка?
Сам живу в десятиэтажке. У нас шина стальная по стояку в подъезде. Как в других домах - не знаю, но вариантов, к сожалению, бывает много.
 
Старый 03.02.2011, 12:01   #10   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
"лысьва" это эл плита советского производства с круглыми такими чугунными"блинами" уэтих "блинов"принципиально большой ток утечки их по северному в16тиэтажках как раз и применяли название может быть другое принцип один если плита современная то сэтим полегче у меня в16ти этажном доме такая например
 
Старый 03.02.2011, 12:13   #11   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
арматура не является полосой заземления .полоса заземления она как проводник имет свои характеристики . допускаеся дополнительно использовать естественные заземлители но только дополнительно.
 
Старый 03.02.2011, 13:22   #12   
Форумец
 
Сообщений: 57
Регистрация: 11.01.2011

01002 вне форума Не в сети
GrecA, Согласен, но согласно "ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК Издание седьмое" из п1.7.82. следует что в моем случае водопровод, отопление, канализация, арматура, молниезащита, короче весь метал включая рабочий ноль подсоеденены к главной заземляющей шине дома. Ну не к рабочему нулю в щиток же тянуть, "перехлест проводов" и ванна 220. А так уйдет через водопровод(если кто не поставил пластик в стояк) или арматуру. Мож есть вариант надежнее.
 
Старый 03.02.2011, 14:24   #13   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
у вас нет главной заземляющей шины и арматура в стенах ей не замена и ПУЭ издание седмое еще небыло когда был ваш дом . он сделан по другим стандартам .если вы сделаете контур правильный ,с правильным сопротивлением,сварите полосу как того требует ПУЭ(там специальные требования к сварочному шву) ,смонтируете главную заземляющюю шину тогда ухты . но если вы так хорошо знаете ПУЭ ,что может подсказать вам электрик-самоучка.
 
Старый 03.02.2011, 14:41   #14   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
учтите что все железное сажается на главную заземляющюю шину а не наоборот . рабочий ноль идет сам по себе. просто в этом месте ставится уравнитель потенцыалов . надо бы вам схему правильную показать да под рукой нет.
 
Старый 03.02.2011, 15:44   #15   
Форумец
 
Сообщений: 57
Регистрация: 11.01.2011

01002 вне форума Не в сети
Понимаю, как бы Вы сделали? Пуэ сегодня увидел впервые.
 
Старый 03.02.2011, 16:44   #16   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
на самом деле вопрос очень интересный .100% решений нет ,если нет правильной земли.вариант 1 посадить все на ноль как было ноль отдельно землю отдельно вариант2тоже самое плюс реле контроля напряжения на случай аварии.самая гадкая авария это когда отгарает ноль в подвале.тогда на 3фазной неравномерно нагруженой системе возникает своеобразный делитель .у кого-то 80 вольт у кого-то 300 и на нуле возникает потенциал.выходят из строя приборы от нуля бьет током и тд.аварийная ситуация достаточно редкая но противная.и только в этой ситуации земля гораздо лучше чем ноль.

Последний раз редактировалось GrecA; 03.02.2011 в 18:00.
 
Старый 03.02.2011, 16:58   #17   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
у меня дома вариант1(сапожник без сапог) но у меня договор с электричеством.я регулярно пью за его здоровье,а оно меня не сильно бьет. землю из арматуры в стене сделать достаточно сложно .земля должна иметь надежное соединение , определенное сопротивление и не отгорать при токах короткого замыкания.

Последний раз редактировалось GrecA; 05.02.2011 в 20:04.
 
Старый 08.02.2011, 13:53   #18   
Форумец
 
Сообщений: 24
Регистрация: 26.10.2010
Возраст: 52

rus.makar вне форума Не в сети
01002, если последую вашему совету и землю оставлю не прикрученной, то если отгорит ноль в щитке/доме , я получу 220в на корпусе всех своих бытовых приборов-класс
всё что я посоветовал можете пропустить мимо ушей естественно,но объясните мне непонятливому как вы получите фазу на корпус если он не подключен к несчастному нулю,да и ровно 220 тоже не получите на нулевом проводнике
 
Старый 18.02.2011, 12:34   #19   
bmwclub
 
Аватар для Pavlik-M
 
Сообщений: 666
Регистрация: 26.07.2004
Возраст: 45

Pavlik-M вне форума Не в сети
Электрики! Пожалуйста огласите стоимость новой точки и стоимость переноса точки! Готов обратиться за услугами.
 
Старый 19.02.2011, 11:35   #20   
predator
 
Сообщений: 359
Регистрация: 27.12.2010
Возраст: 39

Владимир 3 вне форума Не в сети
В такие дела без опыта лутше не лезть.
 
Старый 19.02.2011, 12:01   #21   
Форумец
 
Сообщений: 32
Регистрация: 22.10.2010

Dmitrii90 вне форума Не в сети
продам автоматы, эл. счетчики дешево
 
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Горячие предложения
Бригада монолитчиков
Бригада каменщиков
Minetruck MT436LP
Стройтехника в аренду - 2
Экскаватор UMG
Стройтехника в аренду - 2
Цемент
Здесь будет магазин стройматериалов
Цемент


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind