Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. |
РАбота трансформатора тока. И его расчет |
Программирование микроконтролеров,ремонт аудио/видео/бытовой техники,полезные устройства для дома,телефония, обсуждение статей журнала Радио |
|
Опции темы |
23.08.2011, 21:58 | #1 |
Форумец
Сообщений: 2,363
Регистрация: 09.11.2005
Не в сети |
РАбота трансформатора тока. И его расчет
Имеется пуш-пульный импульсный источник питания, работающий на частоте 40 кГц от 14 вольт питания.
Чтобы как можно больший получить КПД, В нем необходимо сделать ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ТОКОВОЕ управление , ибо там в качестве ключей биполярные транзисторы КТ819 , надеюсь знаете такие. Они управляются ТОКОМ. Позволю себе Небольшое отступление про использование биполяров в качестве ключей. Чтобы биполяр зашел в насыщение, пропустил нужный ток нагрузки, ему необходимо в базу подать ток, примерно раз в 10 меньший, чем ток коллектора. Но тут есть один косяк, если слишком много подать тока в базу (с запасом), то у вас упадет КПД, так как ток базы сильно увеличивается, и транзистор медленнее выключается, ибо пока там рассосутся неосновные носители в базе, долго они там будут тупить. А если тока мало подать в базу, то КПД тоже упадет, ибо в насыщение биполяр не зайдет , на нем много будет падать в открытом состоянии, но зато он быстро будет переключатся, ибо неосн. носителей в базе мало будет, они шустро оттуда свалят при запирании ключа )) Вот для этого и надо ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-токовое управление, которое регулирует ТОК БАЗЫ в зависимости от тока нагрузки.. Для этого необходимо( насколько я понимаю) использовать трансформатор тока (МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАК ПО ДРУГОМУ). Какие параметры определяют Транс Тока ? Кольцо К20 феррит 2000НМ. Почему у транса тока первичка просто пропущенный провод через кольцо? А если я намотаю парочку виточков, что изменится? А зачем нагружать резистором ТРАНС ТОКА во вторичке, а если я не нагружу его вообще? А если сильно нагружу вторичку. Вообщем жду ответов |
26.08.2011, 20:25 | #2 |
Форумец
Сообщений: 650
Регистрация: 16.01.2009
Возраст: 43
Не в сети |
..."ускоряющий" конденсатор в цепи базы... правда о пропорциональности речь уже не идет
если мотаете несколько витков, то будет большое падение напряжения на этом участке. по этой же причине надо нагружать вторичку обязательно низкоомным резистором. токовый трансформатор и служит как раз для того, чтобы вся остальная схема "не замечала" его присутствие |
27.08.2011, 17:59 | #3 |
Форумец
Сообщений: 2,363
Регистрация: 09.11.2005
Не в сети |
madklyaksa, А насколько низкоомным резистор должен быть? 100, а может 10 Ом, сколько?
|
27.08.2011, 19:42 | #4 |
Форумец
Сообщений: 650
Регистрация: 16.01.2009
Возраст: 43
Не в сети |
чем меньше, тем лучше. мы использовали помню 20
|