Ребят, дайте перфоратор 12 Дж SDS max

72

2258

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 10:53

_BMW_, вот фото щитов.
Один вводной, один в цоколь, два по этажам и отдельный на баню.
Проект есть, сам рисовал (у меня есть корочка на проектирование до 1 кВ), но там 17 листов, как я его покажу?

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 10:54

Цитата:

Сообщение от Eвгений

Миша, я бы тебе за так его дал, ежели б был.

Спасибо, бро.

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 11:01

Ну вот схема вводного щита из проекта.

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 11:06

Вот план электроосвещения цоколя.

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 11:20

И да, свой сайт eleprof.ru намеренно не замазывал.
Кому нужна чёткая электрика - милости прошу.

_BMW_
_BMW_

член клуба

Offline

Сообщений: 1117

Регистрация: 24.10.2008 в 17:45

Возраст: 53 года

08.09.2026 в 11:45

Красивое! Декрафт, экф, и дальше не разгляжу. Раньше всё было красненькое в шкафах. Эх...
Мастерская маленькая. Сразу говорю. Стол поставишь и стеллаж для мелочевки и уже не повернуться. Ну и трехклавишный убери с насосной. Он редко у кого в накладных линейках есть, на три лампочки три клавиши зачем?

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 11:54

_BMW_, спасибо, бро!
Декрафта (линейки) там нет, ЕКФ только блок предохранителей для защиты УЗИП, трехклавишный по желанию Заказчика, он Систем Электрик (бывший Шнейдер Электрик).
Все собрано аппаратами GEYA, они пока мало известны в России, но мне нра. Качество не хуже европейцев, цена кратно ниже, и у них есть ВСЕ. То есть вообще все, даже АПВ на ввод.

_BMW_
_BMW_

член клуба

Offline

Сообщений: 1117

Регистрация: 24.10.2008 в 17:45

Возраст: 53 года

08.09.2026 в 12:18

Цитата:

Сообщение от Миша Ложкин

_BMW_, спасибо, бро!
Декрафта (линейки) там нет, ЕКФ только блок предохранителей для защиты УЗИП, трехклавишный по желанию Заказчика, он Систем Электрик (бывший Шнейдер Электрик).
Все собрано аппаратами GEYA, они пока мало известны в России, но мне нра. Качество не хуже европейцев, цена кратно ниже, и у них есть ВСЕ. То есть вообще все, даже АПВ на ввод.

Посмотрел на них, странные конечно, разъединители зеленые сделали. Рубильнички у них взял бы. Ну так для удовлетворения твоего перфекционизма

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 12:20

Цитата:

Сообщение от Миша Ложкин

Все собрано аппаратами GEYA

Кстати, сейчас стоит на стапеле щит для одной из наших лесопилок, он тоже весь на GEYA. Не хватает пары комплектух (кросс-модулей), как приедут буду собирать.

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 12:23

Цитата:

Сообщение от _BMW_

Посмотрел на них, странные конечно, разъединители зеленые сделали. Рубильнички у них взял бы. Ну так для удовлетворения твоего перфекционизма

Бро, они работают по ОЕМ, можешь заказать у них аппараты под маркой "_BMW_".
ИЕК так и делает, ща сфоткаю реле времени, оно под маркой ИЕК, а сделано на заводе GEYA

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 12:32

Цитата:

Сообщение от Миша Ложкин

ИЕК так и делает, ща сфоткаю реле времени, оно под маркой ИЕК, а сделано на заводе GEYA

На фото реле времени ИЕК и реле напряжения GEYA. Конечно, это разные устройства, но отвечаю, что реле времени сделано на заводе GEYA (я смотрел сертификаты).
Такое реле под маркой ИЕК стоит примерно около 3 тыр, а абсолютно такое же, но под собственной маркой - рублей 800-1000 на Алике.
Да, оно не сертифицировано в РФ, поэтому тут надо с Заказчиком согласовывать и не попасть на оказание услуг, не отвечающих требования безопасности.
Они сертифицированы в Евросоюзе, для большинства Заказчиков этого достаточно.

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 12:34

Цитата:

Сообщение от Миша Ложкин

Кстати, сейчас стоит на стапеле щит для одной из наших лесопилок, он тоже весь на GEYA. Не хватает пары комплектух (кросс-модулей), как приедут буду собирать.

А фотку не прилепил ))

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 12:56

Ну и рисуночек на него, там еще розетка будет щитовая, ну и выключатель дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтока (в народе - диффавтомат).
Трехполюсных выключателей-разъединителей (т.н. "рубильников") не нашел, закупил четырехполюсные, один полюс будет не задействован, цена та же, поэтому не критично.

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 13:02

Это т.н. коммутационная схема, я их печатаю, ламинирую и леплю на внутреннюю сторону дверцы на неодимовых магнитах.
По ГОСТу нужно прикладывать принципиальную однолинейную схему, но кто в них разбирается?

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 13:59

Spectator, бро, некорректно выразился, ничего личного, спасибо за ссылку.

Eвгений
Eвгений

Форумец

Offline

Сообщений: 13261

Регистрация: 26.04.2006 в 20:13

Возраст: 46 лет

08.09.2026 в 15:07

Цитата:

Сообщение от Миша Ложкин

По ГОСТу нужно прикладывать принципиальную однолинейную схему, но кто в них разбирается?

А вот тут беда. Ежели кого пи3данет током, то несоответствие схемы ГОСТу може как раз таки послужить основанием усмотреть оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности. Так что я бы прикладывал обе схемы - одну (по ГОСТ) для собственной безопасности, а вторую - из гуманных соображений.
А вообще, то что приложено - это респект, очень наглядно.

Eвгений
Eвгений

Форумец

Offline

Сообщений: 13261

Регистрация: 26.04.2006 в 20:13

Возраст: 46 лет

08.09.2026 в 15:12

Вот где Миша был раньше, когда я пытался найти причину, почему у меня на кухне иногда техника током билась, а в микроволновке регулярно сгорал предохранитель при открывании дверцы. Я думаю, Миша враз бы разобрался.

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 15:15

Eвгений, ты все правильно сказал, в проекте есть все схемы, в договоре все расписано.
Частным лицам не нужна принципиальная однолинейная, когда работаю на производство - естественно там все по ГОСТу, ща фотку найду, делал электрику на пищевом.

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 15:23

Ну вот еще несколько щитов, три - управления вентиляцией с разными частотниками, один распределительный, и маленький - аварийного освещения.
Если присмотреться - на дверцах принципиальные однолинейные.

Eвгений
Eвгений

Форумец

Offline

Сообщений: 13261

Регистрация: 26.04.2006 в 20:13

Возраст: 46 лет

08.09.2026 в 15:24

Цитата:

Сообщение от Миша Ложкин

Частным лицам не нужна

Если я своими кривыми лапами полезу и чего-нить накуеверчу, а потом спалю хату и захочу отсудить у Миши денех, мой адвокат будет громче всех орать, что твоя схема не по ГОСТу. Это я тебе не об электрике и технике, а о так называемом "потребительском экстремизме" в гражданском судопроизводстве.

Eвгений
Eвгений

Форумец

Offline

Сообщений: 13261

Регистрация: 26.04.2006 в 20:13

Возраст: 46 лет

08.09.2026 в 15:26

Цитата:

Сообщение от Eвгений

почему у меня на кухне иногда техника током билась, а в микроволновке регулярно сгорал предохранитель при открывании дверцы.

Кстати, причину я нашел, когда ремонт делал, обои переклеивал и розетки менял в зале - какой-то пuдар электрик заземляющий провод скрутил с одним из сетевых (то ли с нулем, то ли с фазой).

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 15:27

Цитата:

Сообщение от Eвгений

Вот где Миша был раньше, когда я пытался найти причину, почему у меня на кухне иногда техника током билась, а в микроволновке регулярно сгорал предохранитель при открывании дверцы. Я думаю, Миша враз бы разобрался.

Для этого у Миши есть электролаборатория. Не аттестованная в Ростехнадзоре (пока), на на электромонтаж годная.

Eвгений
Eвгений

Форумец

Offline

Сообщений: 13261

Регистрация: 26.04.2006 в 20:13

Возраст: 46 лет

08.09.2026 в 15:28

Цитата:

Сообщение от Миша Ложкин

Для этого у Миши есть электролаборатория

Ко мне в квартиру кстати приходила собака с милицией электролаборатория со специально обученым человеком - он не смог разобраться.

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 15:30

Цитата:

Сообщение от Eвгений

Кстати, причину я нашел, когда ремонт делал, обои переклеивал и розетки менял в зале - какой-то пuдар электрик заземляющий провод скрутил с одним из сетевых (то ли с нулем, то ли с фазой).

Коллега, вы некорректно называете проводники.
Есть фазный, нейтральный и защитный.
По цветам: фазный - коричневый, черный, серый; нейтральный - синий, защитный - желто-зеленый.

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 15:33

Цитата:

Сообщение от Eвгений

Ко мне в квартиру кстати приходила собака с милицией электролаборатория со специально обученым человеком - он не смог разобраться.

Ну это был чудак на букву "м".

Eвгений
Eвгений

Форумец

Offline

Сообщений: 13261

Регистрация: 26.04.2006 в 20:13

Возраст: 46 лет

08.09.2026 в 15:34

Цитата:

Сообщение от Миша Ложкин

Коллега

Я всего лишь любитель в этом деле)

Eвгений
Eвгений

Форумец

Offline

Сообщений: 13261

Регистрация: 26.04.2006 в 20:13

Возраст: 46 лет

08.09.2026 в 15:35

Цитата:

Сообщение от Миша Ложкин

Ну это был чудак на букву "м".

Ну наверное он не предполагал, что электрики могли такое учудить.

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 15:43

Eвгений, одно лишь слово "скрутка" меня коробит до глубины фибр.
Коммутацию проводников произвожу исключительно опрессовкой, есть пресс-клещи на небольшие гильзы. На большие есть ручной гидравлический пресс.

Eвгений
Eвгений

Форумец

Offline

Сообщений: 13261

Регистрация: 26.04.2006 в 20:13

Возраст: 46 лет

08.09.2026 в 15:49

Цитата:

Сообщение от Миша Ложкин

Коммутацию проводников произвожу исключительно опрессовкой, есть пресс-клещи на небольшие гильзы. На большие есть ручной гидравлический пресс.

В 1996 году, когда строили мой дом, о таком и не слыхивали.

Миша Ложкин
Миша Ложкин

Алёша Фомкин

Offline

Сообщений: 6763

Регистрация: 29.09.2006 в 15:46

08.09.2026 в 15:56

Цитата:

Сообщение от Eвгений

В 1996 году, когда строили мой дом, о таком и не слыхивали.

Согласно ПУЭ есть четыре способа коммутации: сварка, пайка, опрессовка, болтовое соединение.
Я пробовал все четыре. Остался на опрессовке. Болтовое (клеммное) тоже присутствует по-разному, то же заземление, или уравнивание потенциалов, или еще там что.
Но защитный проводник РЕ паять запрещено, можно только высокотемпературной пайкой, что, считай, варить. Геморрой. Короче, я на опрессовке.

Наверх