-=Женек=-,
1. 10кВт это одна фаза или три?
2. посчитайте ток.
3. СОГЛАСНО ПУЭ (изд. 6+7)!!! выберете из

Таблица 1.3.4.
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

или

Таблица 1.3.5.
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

как бы так будет правильнее всего.