Как рассчитать сечение силового кабеля?

Нужно протянуть отдельный провод от отдельного пакетника на 10 кВт (с запасом).
Какое сечение нужно взять? Провод будет алюминиевый.
  Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 17:54   #2   
Вечно пьяный
 
Аватар для abcdefzx
 
Сообщений: 9,138
Регистрация: 21.12.2006
Возраст: 50

abcdefzx вне форума Не в сети
Я, обычно, считаю 7 А на квадрат для меди (допускается 10), для Al можно взять 6.
Итого: 10к/220~45 А. 45 / 7...6 ~ 6...8 мм2.
  Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 19:52   #3   
Ща скалОтим
 
Аватар для Cheb-burashka
 
Сообщений: 1,056
Регистрация: 21.11.2008
Записей в дневнике: 1

Cheb-burashka вне форума Не в сети
-=Женек=-,
1. 10кВт это одна фаза или три?
2. посчитайте ток.
3. СОГЛАСНО ПУЭ (изд. 6+7)!!! выберете из

Таблица 1.3.4.
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

или

Таблица 1.3.5.
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

как бы так будет правильнее всего.
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind