УПС для насоса отопления

покритикуйте мои действия

есть УПС АРС650 со сдохшей батареей

хочу подсоединить к нему автомобильный аккумулятор 50 ампер
и запитать циркуляционный насос системы отопления

мощностью 30 ватт

какие подводные камни?
  Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 16:40   #2   
Форумец
 
Сообщений: 387
Регистрация: 10.10.2003

ILYA3 вне форума Не в сети
Зарядка в этом упсе даст где-то пол ампера. А так всё нормально.
  Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 17:00   #3   
Форумец
 
Сообщений: 7,288
Регистрация: 22.01.2007
Возраст: 56

sasa2006 вне форума Не в сети
вообщем был проведен эксперимент
сначала убитый аккумулятор родной 12 амперный
в режиме холостого хода напряжение на нем 8.2 вольта
был подсоединен к УПСУ
при подаче питания зарядное напряжение на аккумуляторе стало 10.5 вольта
ток зарядки 0.4 ампера

после этого был подсоединен полностью вместо штатного полность заряженный автомобильный 50 амперный аккумулятор
в рабочем режиме напряжение зарядки стало 12.76 вольта
ток заряда 0.19 ампера

отсюда я осторожно делаю вывод что процесс зарядки в данном упсе интеллектуальный
и автоматически ограничивает ток зарядки регулирую напряжение

далее к выходу УПСа юыл подсоединен тестовый 4-х ватный асинхронный моторчик
внешнее питание было отключено
УПС заработал моторчик крутиться
ток разряда 0.95 ампера
далее ряд вопросов

насколько вредно для автомобильного аккумулятора находиться в таком режиме зарядки?

насколько вредно моторчику насоса достаточно длительное время (возможно до 8 часов находиться под не синусоидальным напряжением)?

как долго может работать сама схема УПСа в режиме отключения эл. энергии ?
  Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 17:51   #4   
Registered User
 
Аватар для romchik77
 
Сообщений: 391
Регистрация: 16.11.2008

romchik77 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от sasa2006 Посмотреть сообщение
аккумулятор родной 12 амперный
12 вольтовый и 50 ампер\часовой. А зачем все это... что со светом перебои?
У мня насос пашет от сети. Но есть другая идея - поставить контроллер и в зависимости от температуры управлять циркуляционным насосом.
Автомобильный будет постоянно недозаряжен_ соответственно быстро засульфатируется. Да и на упсе зарядный блок будет постоянно включен.
Цитата:
насколько вредно моторчику насоса достаточно длительное время (возможно до 8 часов находиться под не синусоидальным напряжением)?
да балды, какая разнича...
Цитата:
как долго может работать сама схема УПСа в режиме отключения эл. энергии ?
пока не сядет батарейка
  Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 18:15   #5   
Форумец
 
Сообщений: 7,288
Регистрация: 22.01.2007
Возраст: 56

sasa2006 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от romchik77 Посмотреть сообщение
А зачем все это... что со светом перебои?
частный дом теплые полы
отопление включено
приезжаем не часто (1-2 раза в неделю)
думаю при сегодняшних -25 градусах
через 4 часа все на хрен перемерзнет

отключения бывают но не часто


Цитата:
Сообщение от romchik77 Посмотреть сообщение
Автомобильный будет постоянно недозаряжен_ соответственно быстро засульфатируется
а почему
вет он практически не будет разряжаться
ну отключат 1 раз в месяц на 5 часов свет

грубо говоря 150 ВА

а у аккумулятора 600 ВА

разрядиться на четверть
потом опять не спеша зарядиться
  Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 18:16   #6   
Форумец
 
Сообщений: 7,288
Регистрация: 22.01.2007
Возраст: 56

sasa2006 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от romchik77 Посмотреть сообщение
есть другая идея - поставить контроллер и в зависимости от температуры управлять циркуляционным насосом.
а смысл?
  Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 20:01   #7   
Форумец
 
Сообщений: 387
Регистрация: 10.10.2003

ILYA3 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от sasa2006 Посмотреть сообщение
осторожно делаю вывод что процесс зарядки в данном упсе интеллектуальный
Там стоит кренка, которая ограничивает макс ток и макс напряжение заряда.
  Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 20:13   #8   
Registered User
 
Аватар для romchik77
 
Сообщений: 391
Регистрация: 16.11.2008

romchik77 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от sasa2006 Посмотреть сообщение
думаю при сегодняшних -25 градусах
через 4 часа все на хрен перемерзнет
вот незнаю как там теплые полы работают, но отопление (батареи под окнами) работают и без насоса, тобишь без света. Тем более выключают не часто.
Если уж ставить УПС, то АКБ я бы взял старую с автомобиля. По крайней мере не жалко будет.

Цитата:
есть другая идея - поставить контроллер и в зависимости от температуры управлять циркуляционным насосом.
а смысл?
ну эт я не в тему, пардон. (у себя хочу так замутить, что то типа климат контроль, включился котел и с ним насос допустим увеличил обороты... ну и так далее)
  Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 21:19   #9   
Форумец
 
Аватар для Alt
 
Сообщений: 1,675
Регистрация: 11.07.2004

Alt вне форума Не в сети
Старый акум на помойку.
Использовать только новый. Зарядка в буфере автоаккумуляторов током 1А теоретически доказана. Даже применяется на практике на транспорте для аварийных станций. Но расчитывали это теоретики наверное для каких-то условных идеальныъ акумов. На практике такой акум менялся через год непрерывной эксплуатации.... Причём применялись очень качественные, фирменные и дорогие.
Потом забил на иносранные инструкции и стал по-старинке тренировать батареи. С полным разрядом-зарядом от нормального зарядника. Время работы утроилось.
Но это лирика, для ваших целей думаю можно будет иногда заряжать акум по полной схеме.
Либо попробовать погонять моторчик на штатном, ведь мощность 30 Вт...
  Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 09:04   #10   
Всегда готов
 
Аватар для Cop
 
Сообщений: 1,185
Регистрация: 26.09.2006

Cop вне форума Не в сети
sasa2006

Уже около 5 лет юзаю сие изобретение. Бесперебойник APS-400, аккумулятор 60 А/часов.

1) Аккумулятор каждые 2-3 месяца нужно доливать. Он выкипает.
Дело в том, что если заряжать аккумулятор маленьким током, то он зарядится до номинальной емкости, но при меньшем напряжении на зажимах!!! АПС-ка считает аккумулятор недозаряженным, и потихоньку кипятит его.

2) Мой котёл, вместе с насосом, потребляет около 70 Вт. При работе от аккумулятора больше 15-20 минут, 400-ваттная АПС-ка здорово греется, она не расчитана на долговременную работу. У меня не было изначально принудительного охлаждения, я его туда ставил сам!!! Это необходимо!!!

3) Когда аккумулятор был почти новый, котел мог питаться от него около 6 часов, потом всё гасло. Это к вопросу о КПД.

4) Аккумулятор в жилом помещении - совсем не украшение. Более того, при зарядке выделяются газы. Поэтому, лучше его подальше с глаз!!!

С уважением

Последний раз редактировалось Cop; 19.12.2009 в 09:16. Причина: дополнение
  Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 12:16   #11   
Форумец
 
Сообщений: 7,288
Регистрация: 22.01.2007
Возраст: 56

sasa2006 вне форума Не в сети
Cop, спасибо
все по делу
надо колхозить охлаждение
  Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 09:24   #12   
9О421О4О77
 
Аватар для leobor
 
Сообщений: 1,338
Регистрация: 26.04.2005
Возраст: 60

leobor вне форума Не в сети
sasa2006, а не думал применить гелевый аккум на 60А*ч. Он-то точно кипеть не будет, да и заряжен все время... УПСы с ними лучше дружат. Конечно, они и стоят в 2 раза дороже автомобильных, но... автоаккум - это не очень надежно.
P.S. Я из-за возможных проблем с электричеством не стал ставить настенный котел, поставил напольный независимый с путёвой автоматикой, и вход "обратки" опустил ниже нижней грани батарей. А при отключении электричества насос пропускает поток сквозь себя (ну это больше для romchik77) батареи и без света греются...
  Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 17:47   #13   
Registered User
 
Аватар для romchik77
 
Сообщений: 391
Регистрация: 16.11.2008

romchik77 вне форума Не в сети
leobor,согласен, у меня стоит обычный котел и в обратку перед котлом врезал циркуляционный насос. Света нет котел все равно работает. Немного отступая от темы - хотелось бы как то управлять насосом да и горелками котла с помощью микроконтроллера...собрать какой нибудь девайс. И конечно поставить резервное питание. Может кто подскажет что по данному вопросу. Конечно понимаю, что это газовики не одобрят, но все равно, надоела эта штатная автоматика котла - то пластинка перегорит, то клапан полностью не закрывается. Автоматика - УГОК-20.
Кстати, наличие в системе циркуляционного насоса снижает расход газа до 40%!
  Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 20:01   #14   
9О421О4О77
 
Аватар для leobor
 
Сообщений: 1,338
Регистрация: 26.04.2005
Возраст: 60

leobor вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от romchik77 Посмотреть сообщение
Кстати, наличие в системе циркуляционного насоса снижает расход газа до 40%!
Ой ли????? IMHO, не более 20, а то и вообще ничего. Поясняю на пальцах (проверено на себе). У меня тоже в обратке котла насос. Отопление (вместе с котлом) запустил осенью, а насос в декабре. Что наблюдалось: без насоса вода в прямой нагревается, автоматика отключает горелки по температуре на выходе. Вода медленно остывает и снова процесс нагрева. Как только подключил насос - циркуляция во много раз быстрее, т.е. поток мимо датчика температуры становится гораздо более проточным м датчик очень живо реагирует на изменения. В общем в прошедшие морозы алгоритм котла был таков: 5 мин нагрева 30 сек простоя и так далее. При отключенном насосе соотношение времен 1:1 (хотя, впрочем и дома холоднее стало).
... правда, автоматика у меня Eurosit.
Да, а смысл управления насосом???? Наоборот он поддерживает одинаковую температуру во всей системе. Просто надо поставить его на минимальный напор.
А управление форсунками очень геморно. Плюс еще вопрос: где именно в пространстве дома снимать показания температуры для обратной связи? Возле пола, потолка или еще где??? А форточку или дверь откроешь? Ерунда это все.
  Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 12:56   #15   
Registered User
 
Аватар для romchik77
 
Сообщений: 391
Регистрация: 16.11.2008

romchik77 вне форума Не в сети
leobor, пожалуй соглашусь
Цитата:
не более 20, а то и вообще ничего
А 40 при покупке в магазине продавец сказал. Скорее это была реклама.
Цитата:
5 мин нагрева 30 сек простоя
что то слишком часто, у мня минут 10 греет и минут 18 простой, с насосом.
Цитата:
А управление форсунками очень геморно
не думаю - поставить электровентиль и в зависимости от разности температур (вход\выход) управлять им.
Цитата:
где именно в пространстве дома снимать показания
обратная связь - да в любой комнате, не важно потолок\пол.
Хотя, наверно Вы правы ерунда это все. Но вот управлять мощностью насоса в зависимости от режима котла, думаю нужно. (на насосе 3 переключателя 40, 60, 80 Вт)
  Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 14:42   #16   
9О421О4О77
 
Аватар для leobor
 
Сообщений: 1,338
Регистрация: 26.04.2005
Возраст: 60

leobor вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от romchik77 Посмотреть сообщение
...управлять мощностью насоса в зависимости от режима котла, думаю нужно. (на насосе 3 переключателя 40, 60, 80 Вт)
Да вот и жаль, что ниже 40 Вт нет. Для площади дома до 200 кв.м и 40 очень много...
  Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 20:44   #17   
Форумец
 
Аватар для altmax
 
Сообщений: 1,472
Регистрация: 02.06.2007

altmax вне форума Не в сети
Необходимо, чтобы полностью заряженный аккумулятор отключался от зарядки (контролируется по напряжению на выводах), тогда акуумулятора лет на 7-8 хватит, особенно если раз в год тренировочные циклы делать. А если будет постоянно кипеть - проработает чуть больше года, потом активная масса начнёт осыпаться. (В автомобилях при активной эксплуатации аккумулятора в среднем хватает примерно на 100 тыс км, независимо, за год вы их проедете или за четыре)
  Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 13:08   #18   
9О421О4О77
 
Аватар для leobor
 
Сообщений: 1,338
Регистрация: 26.04.2005
Возраст: 60

leobor вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от altmax Посмотреть сообщение
Необходимо, чтобы полностью заряженный аккумулятор отключался от зарядки (контролируется по напряжению на выводах), тогда акуумулятора лет на 7-8 хватит, особенно если раз в год тренировочные циклы делать. А если будет постоянно кипеть - проработает чуть больше года, потом активная масса начнёт осыпаться...
Поэтому то я скромно предложил Александру рассмотреть вопрос о покупке гелевого аккумулятора - уж он то предназначен для работы в буфере...
  Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 16:03   #19   
Форумец
 
Сообщений: 1,067
Регистрация: 13.09.2005

SAX-AUL вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от altmax Посмотреть сообщение
Необходимо, чтобы полностью заряженный аккумулятор отключался от зарядки (контролируется по напряжению на выводах), тогда акуумулятора лет на 7-8 хватит
Абсолютно правильно,подобных схем для авт.поддержания емкости навалом.


Цитата:
Сообщение от leobor Посмотреть сообщение
рассмотреть вопрос о покупке гелевого аккумулятора - уж он то предназначен для работы в буфере...
Это схема включения АКБ буферная,без разницы какая батарейка подключена(GEL,AGM,GroE...)
Одно важное условие GEL батарейки быстро умирают если пульсации ЗУ велики (идеально 0,5-1 %),поэтому учтите если будете делать внешнее ЗУ.В дешевых ИБП по этой причине быстро умирают АКБ.
  Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 17:46   #20   
Форумец
 
Сообщений: 7,288
Регистрация: 22.01.2007
Возраст: 56

sasa2006 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от SAX-AUL Посмотреть сообщение
Абсолютно правильно,подобных схем для авт.поддержания емкости навалом.
ссылку не подкинете?
  Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 22:05   #21   
9О421О4О77
 
Аватар для leobor
 
Сообщений: 1,338
Регистрация: 26.04.2005
Возраст: 60

leobor вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от SAX-AUL Посмотреть сообщение
Это схема включения АКБ буферная,без разницы какая батарейка подключена(GEL,AGM,GroE...)
Ды нет, как раз разница офигенная. Одни акб могут жить в буфере, а другие выкипать будут. В любом случае УПС расчитан на гелевые...
Цитата:
Сообщение от SAX-AUL Посмотреть сообщение
Одно важное условие GEL батарейки быстро умирают если пульсации ЗУ велики (идеально 0,5-1 %),поэтому учтите если будете делать внешнее ЗУ.В дешевых ИБП по этой причине быстро умирают АКБ.
Могу из опыта эксплуатации 60А*ч Sonnenshine и GP (правда не в УПСах, а Юрьев-Польских БП) сказать, что тоже показалось что быстро умерали, а когда подсчитали - первые умершие появились спустя 11 лет. Оказывается это время так быстро летит. А пульсаций они и не особо то боятся... И речь идет не о 0,5-1%, а о 3-5%. Больше гемора будет с перекомпоновкой УПСа для охлаждения в бэкапе...
  Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 23:39   #22   
Форумец
 
Сообщений: 1,067
Регистрация: 13.09.2005

SAX-AUL вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от leobor Посмотреть сообщение
Одни акб могут жить в буфере, а другие выкипать будут.
Все зависит от режима поддержания режима заряда.Как пример системы оперативного тока на ПС,стоят и кислотные(заливные) и гелевые,не выкипают.ЗУ одинаковые.

Цитата:
Сообщение от leobor Посмотреть сообщение
В любом случае УПС расчитан на гелевые...
УПСы пристойных марок работают как с GEL так NiCd батареями автоматом.

Цитата:
Сообщение от leobor Посмотреть сообщение
А пульсаций они и не особо то боятся... И речь идет не о 0,5-1%, а о 3-5%
Не умрут мгновенно,жить будут,но на ресурс влияет сильно. Производитель конкретно пишет для Sonnenshine (Exide)...1%.Посмотрите сами на сайте Exide(Акку-Фертриб).

Периодически участвую в претензиях по гарантии АКБ,основной отказ от гарантии у производителей это завышенные пульсации.У нас все экономить любят и ЗУ немолодую норовят к новым батарейкам прилепить.

Последний раз редактировалось SAX-AUL; 27.12.2009 в 00:04.
  Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 23:40   #23   
Форумец
 
Сообщений: 1,067
Регистрация: 13.09.2005

SAX-AUL вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от sasa2006 Посмотреть сообщение
ссылку не подкинете?
Подкинем

sasa2006

С учетом имеющегося оборудования и минимального бюджета,структура видится такая:

Стартерная батарея с уменьшенной плотностью,как для стационарной батареи 1,22-1,23
Внешняя зарядка с учетом авт.контроля напряжения (полнота зарядки).
Доработка охлаждения инвертора УПС (радиаторы,кулер и возможно другой корпус).

Последний раз редактировалось SAX-AUL; 27.12.2009 в 08:07.
  Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 19:33   #24   
9О421О4О77
 
Аватар для leobor
 
Сообщений: 1,338
Регистрация: 26.04.2005
Возраст: 60

leobor вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от sasa2006 Посмотреть сообщение
ссылку не подкинете?
Ссылку на точку продаж готовых приборов или на схему? Приборы - без понятия, а схема - "Радио" 2001 №5 с.35. Но схема от Володина, следовательно непростая, зато уверенная (имя автора говорит само за себя)...
  Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 19:46   #25   
Лодырь
 
Аватар для Loader
 
Сообщений: 833
Регистрация: 24.09.2005

Loader вне форума Не в сети
Понимаю что не совсем удобно, однако что мешает время от времени менять аккумулятор на насосе и на авто местами?
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind