Старый 17.11.2006, 11:32   #1   
C таким не пропадёшь.
 
Аватар для ASK
 
Сообщений: 977
Регистрация: 19.02.2003
Возраст: 45

ASK вне форума Не в сети
Что за выключатель?

Автоматический выключатель (окнопка)
Стоит на задей стенке APC Smat UPS 1500. Стоечное исполнение.
У нас в эксплуатирующей организациии сумели его сжечь.
Не могу найти его католожный номер и заказать где либо. Или хотя бы как называется подскажите. И кто производит. За 3 дня в инете точного названия не нашёл.
  Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 20:09   #2   
Инженер
 
Аватар для XPEH_BAM
 
Сообщений: 1,353
Регистрация: 17.09.2004
Возраст: 43
Записей в дневнике: 11

XPEH_BAM вне форума Не в сети
На нём что-нибудь написано?
Посмотрю после выходных, может где найду APC и гляну, но у нас в основном Powerware
И может стоит поглядеть в сторону выполняемой им функции и подобрать? Ток отсечки там, характеристику...
  Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 22:00   #3   
C таким не пропадёшь.
 
Аватар для ASK
 
Сообщений: 977
Регистрация: 19.02.2003
Возраст: 45

ASK вне форума Не в сети
Самый большой его недостаток, что он находится под хабаровском. прочитать затруднительно.
  Ответить с цитированием
Старый 19.11.2006, 20:24   #4   
Инженер
 
Аватар для XPEH_BAM
 
Сообщений: 1,353
Регистрация: 17.09.2004
Возраст: 43
Записей в дневнике: 11

XPEH_BAM вне форума Не в сети
ASK, А там есть кто-нибудь, способный прочитать его маркировку? Иначе - только искать такой же UPS и подбиратьсяч к нему с отвёрткой.
  Ответить с цитированием
Старый 20.11.2006, 08:55   #5   
C таким не пропадёшь.
 
Аватар для ASK
 
Сообщений: 977
Регистрация: 19.02.2003
Возраст: 45

ASK вне форума Не в сети
На APC UPS, только не стоечном, тысячнике стоит точно такой же. Надпись
"Teknic"
Вторая строчка
" TR11 (мОЖЕТ II) WY63 7A"
  Ответить с цитированием
Старый 20.11.2006, 17:23   #6   
Инженер
 
Аватар для XPEH_BAM
 
Сообщений: 1,353
Регистрация: 17.09.2004
Возраст: 43
Записей в дневнике: 11

XPEH_BAM вне форума Не в сети
7 Ампер ток отсечки - понятно. теперь делим его на 1000, умножаем на 1500. Получаем 10,5. Автомат стоит скорее всего в роли кнопки - потому бери характеристику B или C - как замена скорее всего пойдёт. Ток - 10А или 12А, тут уж что интуиция подскажет.
А ещё неплохо было бы спросить/подглядеть на ups.ru - там такими занимаются.


Teknic - производитель lo-end средств автоматики и автоматизации, не знал что они и автоматы производят. Потому видать и погорел.
  Ответить с цитированием
Старый 20.11.2006, 18:00   #7   
C таким не пропадёшь.
 
Аватар для ASK
 
Сообщений: 977
Регистрация: 19.02.2003
Возраст: 45

ASK вне форума Не в сети
ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ?Тут нужен такой же.
Всякие иные автоматы ставить нельзя, ибо изделие прошло СП и СИ и конструктивные изменения вносить нельзя.
  Ответить с цитированием
Старый 21.11.2006, 22:32   #8   
Инженер
 
Аватар для XPEH_BAM
 
Сообщений: 1,353
Регистрация: 17.09.2004
Возраст: 43
Записей в дневнике: 11

XPEH_BAM вне форума Не в сети
ASK, у того, у кого купили либо в сервисцентре. Гарантия скорее всего кончилась - куписет в СЦ такой же автомат, если так уж принципиально именно такой же.
А если Teknic автоматические выключатели более не делает?
  Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 11:27   #9   
C таким не пропадёшь.
 
Аватар для ASK
 
Сообщений: 977
Регистрация: 19.02.2003
Возраст: 45

ASK вне форума Не в сети
Спасибо за помощь, автомат нашли- поставили в позу, перерыли наш склад и нашли неисправный 1000й упс но только башенного исполнения. Он там есть.
В сервис звонили- они говорят что это редкий отказ и их вроссию не везут, сами сервисы при подобном случае снимают с дохлых упсов.
если текник их перестанет делать, то прийдётся сдать упс сервис и получить письменное уведомление что ремонт в условиях АСЦ не может быть выполнен. Всех это устроит.
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind