| Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. |
![]() |
||
Ребят, дайте перфоратор 12 Дж SDS max
|
||
| Участники дебатов обязаны соблюдать правила проведения дебатов и не допускать оскорбительных высказываний в отношении друг друга. |
![]() |
|
|
|
Опции темы |
|
|
#31 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
_BMW_, вот фото щитов.
Один вводной, один в цоколь, два по этажам и отдельный на баню. Проект есть, сам рисовал (у меня есть корочка на проектирование до 1 кВ), но там 17 листов, как я его покажу? |
|
|
|
|
#32 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
|
|
|
|
|
#33 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
Ну вот схема вводного щита из проекта.
|
|
|
|
|
#34 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
Вот план электроосвещения цоколя.
|
|
|
|
|
#35 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
И да, свой сайт eleprof.ru намеренно не замазывал.
Кому нужна чёткая электрика - милости прошу. |
|
|
|
|
#36 |
|
член клуба
Сообщений: 1,117
Регистрация: 24.10.2008
Возраст: 53
|
Красивое! Декрафт, экф, и дальше не разгляжу. Раньше всё было красненькое в шкафах. Эх...
Мастерская маленькая. Сразу говорю. Стол поставишь и стеллаж для мелочевки и уже не повернуться. Ну и трехклавишный убери с насосной. Он редко у кого в накладных линейках есть, на три лампочки три клавиши зачем? |
|
|
|
|
#37 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
_BMW_, спасибо, бро!
Декрафта (линейки) там нет, ЕКФ только блок предохранителей для защиты УЗИП, трехклавишный по желанию Заказчика, он Систем Электрик (бывший Шнейдер Электрик). Все собрано аппаратами GEYA, они пока мало известны в России, но мне нра. Качество не хуже европейцев, цена кратно ниже, и у них есть ВСЕ. То есть вообще все, даже АПВ на ввод. |
|
|
|
|
#38 | |
|
член клуба
Сообщений: 1,117
Регистрация: 24.10.2008
Возраст: 53
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
#39 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
|
|
|
|
|
#40 | |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
Цитата:
ИЕК так и делает, ща сфоткаю реле времени, оно под маркой ИЕК, а сделано на заводе GEYA |
|
|
|
|
|
#41 | |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
Цитата:
Такое реле под маркой ИЕК стоит примерно около 3 тыр, а абсолютно такое же, но под собственной маркой - рублей 800-1000 на Алике. Да, оно не сертифицировано в РФ, поэтому тут надо с Заказчиком согласовывать и не попасть на оказание услуг, не отвечающих требования безопасности. Они сертифицированы в Евросоюзе, для большинства Заказчиков этого достаточно. |
|
|
|
|
|
#42 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
А фотку не прилепил ))
|
|
|
|
|
#43 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
Ну и рисуночек на него, там еще розетка будет щитовая, ну и выключатель дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтока (в народе - диффавтомат).
Трехполюсных выключателей-разъединителей (т.н. "рубильников") не нашел, закупил четырехполюсные, один полюс будет не задействован, цена та же, поэтому не критично. |
|
|
|
|
#44 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
Это т.н. коммутационная схема, я их печатаю, ламинирую и леплю на внутреннюю сторону дверцы на неодимовых магнитах.
По ГОСТу нужно прикладывать принципиальную однолинейную схему, но кто в них разбирается? |
|
|
|
|
#45 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
Spectator, бро, некорректно выразился, ничего личного, спасибо за ссылку.
|
|
|
|
|
#46 | |
|
Форумец
Сообщений: 13,688
Регистрация: 26.04.2006
Возраст: 46
|
Цитата:
А вообще, то что приложено - это респект, очень наглядно. |
|
|
|
|
|
#47 |
|
Форумец
Сообщений: 13,688
Регистрация: 26.04.2006
Возраст: 46
|
Вот где Миша был раньше, когда я пытался найти причину, почему у меня на кухне иногда техника током билась, а в микроволновке регулярно сгорал предохранитель при открывании дверцы. Я думаю, Миша враз бы разобрался.
|
|
|
|
|
#48 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
Eвгений, ты все правильно сказал, в проекте есть все схемы, в договоре все расписано.
Частным лицам не нужна принципиальная однолинейная, когда работаю на производство - естественно там все по ГОСТу, ща фотку найду, делал электрику на пищевом. |
|
|
|
|
#49 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
Ну вот еще несколько щитов, три - управления вентиляцией с разными частотниками, один распределительный, и маленький - аварийного освещения.
Если присмотреться - на дверцах принципиальные однолинейные. |
|
|
|
|
#50 |
|
Форумец
Сообщений: 13,688
Регистрация: 26.04.2006
Возраст: 46
|
Если я своими кривыми лапами полезу и чего-нить накуеверчу, а потом спалю хату и захочу отсудить у Миши денех, мой адвокат будет громче всех орать, что твоя схема не по ГОСТу. Это я тебе не об электрике и технике, а о так называемом "потребительском экстремизме" в гражданском судопроизводстве.
|
|
|
|
|
#51 |
|
Форумец
Сообщений: 13,688
Регистрация: 26.04.2006
Возраст: 46
|
Кстати, причину я нашел, когда ремонт делал, обои переклеивал и розетки менял в зале - какой-то пuдар электрик заземляющий провод скрутил с одним из сетевых (то ли с нулем, то ли с фазой).
|
|
|
|
|
#52 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
Для этого у Миши есть электролаборатория. Не аттестованная в Ростехнадзоре (пока), на на электромонтаж годная.
|
|
|
|
|
#53 |
|
Форумец
Сообщений: 13,688
Регистрация: 26.04.2006
Возраст: 46
|
|
|
|
|
|
#54 | |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
Цитата:
Есть фазный, нейтральный и защитный. По цветам: фазный - коричневый, черный, серый; нейтральный - синий, защитный - желто-зеленый. |
|
|
|
|
|
#55 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
|
|
|
|
|
#58 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
Eвгений, одно лишь слово "скрутка" меня коробит до глубины фибр.
Коммутацию проводников произвожу исключительно опрессовкой, есть пресс-клещи на небольшие гильзы. На большие есть ручной гидравлический пресс. |
|
|
|
|
#59 |
|
Форумец
Сообщений: 13,688
Регистрация: 26.04.2006
Возраст: 46
|
|
|
|
|
|
#60 |
|
Алёша Фомкин
Сообщений: 6,763
Регистрация: 29.09.2006
|
Согласно ПУЭ есть четыре способа коммутации: сварка, пайка, опрессовка, болтовое соединение.
Я пробовал все четыре. Остался на опрессовке. Болтовое (клеммное) тоже присутствует по-разному, то же заземление, или уравнивание потенциалов, или еще там что. Но защитный проводник РЕ паять запрещено, можно только высокотемпературной пайкой, что, считай, варить. Геморрой. Короче, я на опрессовке. |
|
|