!биметалл батарея! трабл!

проблема следующего рода. вызвал водопроводчиков из жэка поменять старую батарею на биметалл.
второй этаж. подача снизу. батарея в подаче.
поставили биметалл 8 секций. 2 вентиля. шунт. шунт тоньше чем основная труба. примерно в соотношении как 1/2 к 3/4.
результат. стояк прямой горячий. обратка еле теплая. низ батарей холодный или чуть теплый. верх горячий. шунт горячий. верхний вентиль горячий. нижний теплый. самая холодная точка низжний дальний угол.
долго ругался. поменяли нижний вентиль. стало чуть лучше. низ чуть теплее стал. но, ситуация коренным образом не поменялась. поменяли оба вентиля на новые 3/4 шаровые полнопроходные. в итоге все без особых изменений.
что может быть и что делать?
водопроводчики божатся что все сделали правильно а проблема в том что в контуре отопления слабая циркуляция. но от этого не может быть такой разницы в температуре подводки к батарее? ведь на старой что нижняя, что верхняя труба были горячими.
зы. воздух удалял.
зызы совет оторвать руки водопроводчику уже получал.

ветка обсуждения на другом форуме этой темы http://mastercity.ru/vforum/showthre...627#post318627

народ, у кого стоит биметалл просьба пощупать батарею и ответить на несколько вопросов

откуда у вас идет подача воды низ/верх?
размер батареи (высота и кол-во секций)?
стоит ли байпасс (тонкая труба параллельно батарее)?
какой вентиль (вход батареи) нижний или верхний горячее?
есть ли проблема, что греются только первые 2 секции у ввода а остальные явно холоднее?


заранее благодарен.
  Ответить с цитированием
Старый 23.01.2007, 18:44   #2   
SuperGud
 
Аватар для creator013
 
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 47

creator013 вне форума Не в сети
воздушная пробка
шунт долой
  Ответить с цитированием
Старый 23.01.2007, 19:07   #3   
Форумец
 
Аватар для ASSA
 
Сообщений: 7,507
Регистрация: 25.10.2005
Возраст: 55

ASSA вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от creator013
воздушная пробка
Цитата:
Сообщение от ASSA
воздух удалял.
Цитата:
Сообщение от creator013
шунт долой
противозаконно.
  Ответить с цитированием
Старый 23.01.2007, 19:28   #4   
SuperGud
 
Аватар для creator013
 
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 47

creator013 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ASSA
противозаконно.
а уменя вдоме (6 подъездов) все стояки так сделали во время кап. ремонта... раньше шунты были и проблем было больше. Только вот если кто-то врежется и начнет регулировать - тогда, да.
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 09:49   #5   
Форумец
 
Аватар для Alex123
 
Сообщений: 2,496
Регистрация: 13.09.2004
Возраст: 51

Alex123 вне форума Не в сети
1) может внутри батареи чего налипло, я из новых чугунных песок вытряхивал.
2) слышал, что уклон труб должен быть к стояку, у себя заставил сделать, все работает даже с почти закрытыми кранами.

ps
Горячая вода раздается в верхней точке, и остывая, сама себя "запирает". Надо както вдуть ее в нижнюю, тогда поток пойдет по ходу, снизу вверх, как в стояке... быть может...
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 10:12   #6   
Форумец
 
Аватар для jeniku
 
Сообщений: 1,401
Регистрация: 26.04.2004

jeniku вне форума Не в сети
ASSA
у меня такая же беда
только в одном месте, где сечение трубы большое, там все в норме.
сантехники поставили краны с белыми вентилями, там явно плохая проходимость, думал после отопительного сезона поменять на проходные, теперь я думаю надо делать не только это.
где подача, там горячо, снизу все холодно, не зависимо от количества секция.
на байпасс тоже видать нужно делать кран, который может чуток его приглушить.
Если решишь проблему, обязательно поделись
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 10:13   #7   
Форумец
 
Аватар для SSSerg
 
Сообщений: 49
Регистрация: 05.06.2006
Возраст: 43

SSSerg вне форума Не в сети
Одна знакомая бабуля 3 года промучалась с батареей (с чугунной) потому что не хотела "подмаслить" сантехников ремонтников. Вот у нее примерно так же было: 1 секция горячая остальные не греются.

Когда дала сантехникам нормально денег (сначала бесплатно хотела) пришли разрезали трубу, что-то оттуда вытащили и все заработало.

ЗЫЖ Бабка вредная...
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 10:19   #8   
МЧ
 
Аватар для theau
 
Сообщений: 1,027
Регистрация: 18.08.2006
Возраст: 48

theau вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от SSSerg
ЗЫЖ Бабка вредная...
Нет. Бабка не вредная - бабка экономная.
ЗЫЖ Сантехники - жлобьё и козлы.
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 10:42   #9   
Форумец
 
Аватар для ASSA
 
Сообщений: 7,507
Регистрация: 25.10.2005
Возраст: 55

ASSA вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от jeniku
краны с белыми вентилями, там явно плохая проходимость,
не то слово. там сечение прохода максимум 5х10мм. менять на шаровые при нижней подводке имхо.
Цитата:
Сообщение от jeniku
Если решишь проблему, обязательно поделись
читать тут- http://mastercity.ru/vforum/showthre...627#post318627
всю ветку сюда глупо постить. это моя тема в другом форуме.
сделал вывод.
в низкоэтажных домах с низким давлением в отоплении ставить только чугун. однозначно.
в высокоэтажных домах с высоким давлением оставить старый конвектор 3/4 труба в 3 вилюшки с ребрами, закрыв экраном для эстетики.
альтернатива слишком дорогая.
биметалл ставить только по уму при верхней подаче в батарею с диагональным протоком.
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 10:55   #10   
МЧ
 
Аватар для theau
 
Сообщений: 1,027
Регистрация: 18.08.2006
Возраст: 48

theau вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ASSA
биметалл ставить только по уму при верхней подаче в батарею с диагональным протоком.
У меня верхняя подача, 17-ти этажный дом. Интересно, что такое диагональный проток?
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 11:42   #11   
Форумец
 
Аватар для ASSA
 
Сообщений: 7,507
Регистрация: 25.10.2005
Возраст: 55

ASSA вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от theau
У меня верхняя подача, 17-ти этажный дом.
может быть... а может быть и нет. у меня в разных комнатах по-разному. с верхней подачей стоят в обратке. с нижней в прямой. сомневаюсь я что строители сделали везде верхнюю подачу. хотя... всякое могет быть. тогда тебе повезло.
Цитата:
Сообщение от theau
Интересно, что такое диагональный проток?
когда вход в в батарею с одной стороны а выход с другой по диагонали. просто способ включения. практически любую батарею можно так включить.
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 12:29   #12   
Форумец
 
Аватар для jeniku
 
Сообщений: 1,401
Регистрация: 26.04.2004

jeniku вне форума Не в сети
ASSA
сделал вывод
ты уже сделал как на твоей схеме?
помогло?
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 12:36   #13   
Форумец
 
Аватар для ASSA
 
Сообщений: 7,507
Регистрация: 25.10.2005
Возраст: 55

ASSA вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от jeniku
ты уже сделал как на твоей схеме?
помогло?
нет. и пока не собираюсь. жду похолодания и в ожидании курю доки.
сейчас просто плохая циркуляция- жкх экономит на отоплении. в комнате пока тепло. включат отопление нормально- сразу все прояснится. будет хреново- решусь на переделку. я теплокровный.
jeniku, следи за той темой. она еще жива.
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 13:04   #14   
Форумец
 
Аватар для Alex123
 
Сообщений: 2,496
Регистрация: 13.09.2004
Возраст: 51

Alex123 вне форума Не в сети
ASSA, а я бы так завернул:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: батарея3.JPG
Просмотров: 225
Размер:	16.7 Кб
ID:	87955  
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 13:19   #15   
Форумец
 
Аватар для ASSA
 
Сообщений: 7,507
Регистрация: 25.10.2005
Возраст: 55

ASSA вне форума Не в сети
Alex123, да, именно так и надо. только эта схема потребует или дополнительных колен или переварки стояка. у меня, да и у многих ответвление от стояка горизонтально. причем нижняя труба гнутая и загиб идет практически от пола. то есть отрезать и нарезать резьбу нереально. только варить. варить придется на уровне 5-7 сантиметром от пола в лучшем случае. тож не сахар.
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 13:27   #16   
Форумец
 
Аватар для Alex123
 
Сообщений: 2,496
Регистрация: 13.09.2004
Возраст: 51

Alex123 вне форума Не в сети
ASSA, обрезать у стены или у пола и пластиком развести, там и углы и переходы и колены... только трубы специальные, армированые для отопления.
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 13:38   #17   
Форумец
 
Аватар для Alex123
 
Сообщений: 2,496
Регистрация: 13.09.2004
Возраст: 51

Alex123 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ASSA
причем нижняя труба гнутая и загиб идет практически от пола. то есть отрезать и нарезать резьбу нереально.
я соседу пузырь поставил и прикрутил пластик в его квартире.
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 15:19   #18   
Форумец
 
Аватар для ASSA
 
Сообщений: 7,507
Регистрация: 25.10.2005
Возраст: 55

ASSA вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Alex123
обрезать у стены или у пола
читай выше. от пола останется 5см шпынек. на который надо вваривать сгон ибо резьбу там не нарежешь.
по-поводу пластика. полиэтилен теоретически можно. но, неэстетично. металлопластик более эстетичен. но, собирать придется только на фиттингах бо гнуть придется по большому радиусу чтобы не повредить армирование.
ко всем трубам, собираемым на фитингах. не айс! ибо проходное сечение фитинга меньше чем у трубы=> каждый фитинг-дополнительное сопротивление. такие трубы - нормальное решение для водопровода и не очень хорошее для отопления. дорого. трубу придется брать минимум 20ку. чем больше диаметр тем кусучей цены на фитинги.
оптимум для отопления- полипропилен. надежно и минимум сопротивления. но его надо сваривать.
Цитата:
Сообщение от Alex123
я соседу пузырь поставил и прикрутил пластик в его квартире.
тебе повезло. не всем так везет.
  Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 08:43   #19   
Форумец
 
Аватар для Alex123
 
Сообщений: 2,496
Регистрация: 13.09.2004
Возраст: 51

Alex123 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ASSA
от пола останется 5см шпынек. на который надо вваривать сгон ибо резьбу там не нарежешь.
по-поводу пластика. полиэтилен теоретически можно. но, неэстетично.
Шпынек можно зачистить и с холодной сваркой натянуть на него переходник. А страхомудию из пластика закрыть МДФ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5618.jpg
Просмотров: 292
Размер:	21.6 Кб
ID:	88127   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5619.jpg
Просмотров: 284
Размер:	18.1 Кб
ID:	88128  

  Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 10:34   #20   
Форумец
 
Аватар для ASSA
 
Сообщений: 7,507
Регистрация: 25.10.2005
Возраст: 55

ASSA вне форума Не в сети
пару дней назад дали нормальное отопление. в основном контуре пошла хорошая циркуляция. первый признак хорошей циркуляции- теплая (почти горячая) обратка. батарея сразу стала огненной. прогрета равномерно и хорошо. сейчас идет ремонт в комнате. комната пустая. открыта балконная дверь. в комнате и на лоджии тепло. так что все зависит от циркуляции.
  Ответить с цитированием
Старый 04.02.2007, 20:53   #21   
Форумец
 
Сообщений: 10
Регистрация: 17.02.2005
Возраст: 46

lion78 вне форума Не в сети
2ALL (не реклама! :):))

заочно и только по описанию трудно давать советы. Занимаюсь отоплением 4 года. Пока не сезон, могу приехать на место - посмотреть, посоветовать, сделать-переделать. Кому надо - пишите [email protected]
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2007, 21:02   #22   
Форумец
 
Сообщений: 335
Регистрация: 11.02.2007
Возраст: 49

kollegan вне форума Не в сети
У меня 20 секционная биметалл (2 по 10) подключена по диагонали запитка слева сверху,обратка снизу справа.Справа вверху кран Маевского.Прогрев равномерный по всей длине и высоте.КПД просто отличный.Дом пятиэтажный.В квартире Ташкент (когда не забывают включить)) )
  Ответить с цитированием
Старый 02.03.2007, 19:42   #23   
человек
 
Сообщений: 333
Регистрация: 21.02.2007

ufo82 вне форума Не в сети
Скажите, пожалуйста, можно ли нарастить БИметалл, (SIRA - ROVAL) не снимая радиатор и как легко это сделать?
Комнаты 27м.кв., 15 секций, 2 холодные стены, 17-8-1, 13-8-2. еще не зимовал стоит ли наращивать?
  Ответить с цитированием
Старый 03.03.2007, 13:16   #24   
Форумец
 
Сообщений: 335
Регистрация: 11.02.2007
Возраст: 49

kollegan вне форума Не в сети
ufo82 Не очень понятен вопрос.Что значит нарастить?
  Ответить с цитированием
Старый 03.03.2007, 20:55   #25   
человек
 
Сообщений: 333
Регистрация: 21.02.2007

ufo82 вне форума Не в сети
Добавить секций на радиатор, из 10 секций сделать 14 и т.д.
  Ответить с цитированием
Старый 04.03.2007, 21:09   #26   
Форумец
 
Сообщений: 335
Регистрация: 11.02.2007
Возраст: 49

kollegan вне форума Не в сети
Да, это не сложно сделать при условии, что радиатор подключен не по правилам,т.е. и запитка и обратка (трубы) подходят с одной стороны.Если нет ,то увы,все весьма усложняется.А для того чтобы решить стоит ли вообще этим заниматься ответьте на такие вопросы:
Квартира угловая?Есть ли еще один стояк в комнате? Где стоит радиатор и как (под окном и в нише)? Какая температура носителя в радиаторе (приблизительно)?
  Ответить с цитированием
Старый 10.03.2007, 16:47   #27   
Форумец
 
Сообщений: 107
Регистрация: 19.02.2007
Возраст: 57

130167 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от kollegan
У меня 20 секционная биметалл (2 по 10) подключена по диагонали запитка слева сверху,обратка снизу справа.Справа вверху кран Маевского.Прогрев равномерный по всей длине и высоте.КПД просто отличный.Дом пятиэтажный.В квартире Ташкент (когда не забывают включить)) )
Понятия КПД для данного вопроса не существует, есть понятие теплоотдача. И за норму (EN442), которая указывается на конкретный радиатор, взято подключение с одной стороны. При варианте подключения как у Вас - теплопотери составят ~2%.
Рекомендую вместо Маевского поставить автоматический воздухоотводчик (меньше проблем, т.к. радиаторы оставлять без воды нельзя, т.е. в неотопительный сезон радиаторы должны быть с водой, а при взаимодействии с водой аллюминий, который контактирует с водой и в некоторых бим.радиаторах, выделяет водород и если не стравливать радиатор может разорвать).
А чтобы не было Ташкента (если Вы конечно не любитель) поставте термостат.

Кроме того, на вводе, очень рекомендую, поставить фильтр.
  Ответить с цитированием
Старый 10.03.2007, 16:50   #28   
Форумец
 
Сообщений: 107
Регистрация: 19.02.2007
Возраст: 57

130167 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от kollegan
Да, это не сложно сделать при условии, что радиатор подключен не по правилам,т.е. и запитка и обратка (трубы) подходят с одной стороны.
Как раз такое подключение и взято за норму.
  Ответить с цитированием
Старый 10.03.2007, 18:50   #29   
Форумец
 
Сообщений: 335
Регистрация: 11.02.2007
Возраст: 49

kollegan вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от 130167
При варианте подключения как у Вас - теплопотери составят ~2%
Цитата из инструкции к подключению, дословно:"в случае подключения к системе отличном от рекомендуемого КПД изделия снизится на 10%."
Рекомендуемое-это сверху слева(или справа),снизу справа(или слева).Я думаю ,что фирма изготовитель (италия) знает лучше наших чинуш параметры теплообмена и работы своего изделия.Для тех,кто не знает коэфициент полезного действия=работа совершаемая/работа полезная,т.е. в нашем случае КПД=тепло получаемое(из носителя)/тепло выделенное
И еще,биметаллические радиаторы на то и БИметаллические ,что состоят из двух видов металлов.Стальная труба и алюминиевое оребрение,или медная труба и алюминиевое оребрение.Алюминиевий радиатор не ставиться в системы централизованного отопления по причине низкой устойчивости к гидроударам и (как вы уже описали выше) низкой коррозиестойкости.
  Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 12:36   #30   
Форумец
 
Сообщений: 107
Регистрация: 19.02.2007
Возраст: 57

130167 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от kollegan
Цитата из инструкции к подключению, дословно:"в случае подключения к системе отличном от рекомендуемого КПД изделия снизится на 10%."
Не согласен!!! Существует несколько вариантов подключения:
1. Слева (справа) сверху подача, слева (справа) снизу обратка. Именно при таком подключении (EN442) считается номинальный тепловой поток (котрый состоит из конвекционной и лучистой энергии). Для таких радиаторов обычно 199Вт на секцию (при размере 500/100).
2. Как описываете Вы. Потери теплоотдачи от EN442 составляют ~2%.
3. Снизу слева (справа) подача, снизу справа (слева) обратка. Теплопотери составляют ~12-13%.
4. Однотрубное подсоединение - подача и обратка слева (справа) снизу. Потери - ~19-20%.

Например http://e-shop.termoclub.ru/art_18.osg только последний вариант они не рассматривают и проценты немного другие.

Плюс на потери теплоотдачи влияет расположение самого радиатора: под подоконником - 3-4%; в нише - 7%; частично перекрыт экраном - 5-7%; полностью закрыт экраном - 20-25%.

Цитата:
Сообщение от kollegan
Я думаю ,что фирма изготовитель (италия) знает лучше наших чинуш параметры теплообмена и работы своего изделия.
EN442 - европейские технические нормы и данный изготовитель что-то путает, называя подключение по п.2 рекомендуемым.

И еще, насчет подключений. RIFAR - наш родимый производитель (г. Гай Оренбургская обл. - если ни чего не путаю) в паспорте приводит все четыре варианта подключения и не давая возможности выбора однозначно указывает "выбрать второй вариант". Хотя не пишет про теплопотери. Полагаю данный вариан рекомендуют как вариант с наименьшими потерями и наиболее эстетичный, вариант 4 самый эстетичный, но уж больно высоки потери, плюс такое расположение труб - экзотика для нас.

Цитата:
Сообщение от kollegan
Алюминиевий радиатор не ставиться в системы централизованного отопления по причине низкой устойчивости к гидроударам и (как вы уже описали выше) низкой коррозиестойкости.
Насчет коррозиестойкости при рН>9 алюминиевые радиаторы будут быстро корродировать это точно, что и вызывает бурное выделение водорода. Вопрос (в большей степени) к качеству теплоносителя (воды) в наших системах отопления, который не соответствует ни каким нормам. Плюс промывают у нас системы чем попало, вплоть до кислот. Но в любом случае согласен - в наши системы централизованного отопления ТОЛЬКО биметал!!!
А по вопросу "из двух металов" - понятно, но если ал. радиаторы бывают экструзионные и литые, то биметал только экструзионный, а соответственно есть вероятность контакта ал. с водой и образование водорода не избежать, конечно много зависит от качества радиатора (вопрос только в том, что ОЧЕНЬ желательно поставить автоматический воздухоотводчик). Одно но: автоматические воздухоотводчики при давлении теплоносителя ниже атмосферного пропускают воздух в систему
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.
Горячие предложения
Бетононасос SCANIA
Стройтехника в аренду - 1
Пистолет для вязки арматуры
Здесь будет магазин инструментов-1
Пистолет для вязки арматуры
Цемент
Здесь будет магазин стройматериалов
Цемент
Экскаватор UMG
Стройтехника в аренду - 2


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind