Режим прораба
Старый 20.09.2013, 08:51   #451   
Форумец
 
Аватар для Alex123
 
Сообщений: 2,496
Регистрация: 13.09.2004
Возраст: 51

Alex123 вне форума Не в сети
Может это у соседа на землю пробивает что-то. Надо мерить тестером напряжение между "землей" ванны и "землей" щитка (вполне возможно, что это разные земли), между ванной и полом... и т.д. Найти в каком месте возникает разность потенциалов. А дальше отключать по очереди приборы.
ПС
Я на работе обыскался, почему "земля" током бъет. Электрик тоже не поверил, пока палец не сунул. Оказалось- факс сливает 80В.
Еще раз было, что нулевой провод касался земли в розетке. Втыкаешь вилку и начинается веселье.
  Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 09:36   #452   
Форумец
 
Аватар для LeonidPL
 
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010

LeonidPL вне форума Не в сети
У сына просто кожа нежная, Шучу.... Попробуйте сначала просто вилки перевернуть, если поможет оставьте так и ищите куда у Вас Земля потерялась, Если не поможет скорее всего кто-то из Соседей использует удлинтель для стиралки без З/К, А вообще лучше с тестером поиграть как в предыдущем посте!!!
  Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 11:42   #453   
Освоившийся.
 
Аватар для Iury 68
 
Сообщений: 1,173
Регистрация: 21.11.2012

Iury 68 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от LeonidPL Посмотреть сообщение
скорее всего кто-то из Соседей использует удлинтель для стиралки без З/К
Соседи снизу и сверху т.е. по стояку правильно?
  Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 11:44   #454   
Освоившийся.
 
Аватар для Iury 68
 
Сообщений: 1,173
Регистрация: 21.11.2012

Iury 68 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Alex123 Посмотреть сообщение
между ванной и полом...
Не совсем понял?
  Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 11:45   #455   
Освоившийся.
 
Аватар для Iury 68
 
Сообщений: 1,173
Регистрация: 21.11.2012

Iury 68 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Alex123 Посмотреть сообщение
А дальше отключать по очереди приборы.
Во всей квартире или только в ванной?
  Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 12:14   #456   
Форумец
 
Аватар для Alex123
 
Сообщений: 2,496
Регистрация: 13.09.2004
Возраст: 51

Alex123 вне форума Не в сети
Пол намочить и померить тестером есть напряжение между мокрой ванной и полом, или нет. Если чувствует покалывание, вольт 30 точно должно быть.
Приборы отключать, начиная с ванной. Хотя может оказаться, что на землю пробивает холодильник. А может земляной провод заканчивается в щитке, не доходя до земли этажей 5
ПС
Я сейчас индикаторной отверткой в один контакт 12В аккумулятора ткнул, а пальцем- в другой. Лампочка горит ярко.
И с корпуса вентилятора чуть светится.
И с заземления в розетке светится.
Как вариант, найдете, где заряд "висит".
  Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 12:44   #457   
Форумец
 
Аватар для LeonidPL
 
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010

LeonidPL вне форума Не в сети
Iury 68, Да по стояку!!! Стояки метал или Пп
  Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 13:11   #458   
Освоившийся.
 
Аватар для Iury 68
 
Сообщений: 1,173
Регистрация: 21.11.2012

Iury 68 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от LeonidPL Посмотреть сообщение
Iury 68, Да по стояку!!! Стояки метал или Пп
Я писал, полипропилен.
  Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 14:48   #459   
Форумец
 
Аватар для LeonidPL
 
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010

LeonidPL вне форума Не в сети
Iury 68, Если поиски не увенчаются успехом, попробуйте просто заземлить смеситель, И виновник со временем сам найдется, Самое главное убедитесь что он не у Вас.
  Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 14:34   #460   
Форумец
 
Аватар для and_v
 
Сообщений: 1,167
Регистрация: 15.11.2004
Возраст: 47

and_v вне форума Не в сети
Подскажите пожалуйста, должно ли выбивать УЗО при отключенной фазе, если закоротить землю и ноль?

При выполнении манипуляций с розетками (обрезать провод, разделать и т.п.) отключаю автомат (фазу) и начинаю ковырять провод. При замыкании земли с нулём вырубает ещё и УЗО, которое стоит за автоматом. Это нормальное событие, или что-то не в порядке и надо выяснять, где там что не так подходит?
  Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 14:37   #461   
Форумец
 
Аватар для Vital_N
 
Сообщений: 1,834
Регистрация: 04.04.2005

Vital_N вне форума Не в сети
and_v, должно, один из тестов - закоротить ноль с фазой
  Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 15:06   #462   
ffclub
 
Аватар для Lemmy
 
Сообщений: 380
Регистрация: 19.12.2008
Возраст: 37

Lemmy вне форума Не в сети
and_v, разность потенциалов между нулем и землей скорее всего будет из-за нагрузок выше УЗО. не должно быть большое значение. возьмите мультиметр в руки

Vital_N, УЗо при КЗ не должно отключаться.
  Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 15:46   #463   
Форумец
 
Аватар для and_v
 
Сообщений: 1,167
Регистрация: 15.11.2004
Возраст: 47

and_v вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vital_N Посмотреть сообщение
and_v, должно, один из тестов - закоротить ноль с фазой
Путаете УЗО и автоматический выключатель/диф. автомат.


Кстати, как-то отдалённо (краем уха) слышал уверенно певучую речь консультанта в Леруа Мерлен, который рассказывал покупателю о том, что если он приобретёт УЗО, то и автомат ему нафиг не нужен. Типа УЗО защитит и от КЗ и от утечек и от поражений током....
  Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 16:06   #464   
Форумец
 
Аватар для and_v
 
Сообщений: 1,167
Регистрация: 15.11.2004
Возраст: 47

and_v вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Lemmy Посмотреть сообщение
and_v, разность потенциалов между нулем и землей скорее всего будет из-за нагрузок выше УЗО. не должно быть большое значение. возьмите мультиметр в руки
В общем, небольшая разница потенциалов между нулём и землёй - это нормально, отключение УЗО при выключенной фазе - закономерно. Да?
  Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 16:11   #465   
Форумец
 
Аватар для Vital_N
 
Сообщений: 1,834
Регистрация: 04.04.2005

Vital_N вне форума Не в сети
описАлся ) а смысл кардинальо поменялся ))
ноль с землей конечно же
  Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 16:12   #466   
ffclub
 
Аватар для Lemmy
 
Сообщений: 380
Регистрация: 19.12.2008
Возраст: 37

Lemmy вне форума Не в сети
да, т.к. создается разность токов между нулём и фазой.
  Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 20:35   #467   
Форумец
 
Аватар для LeonidPL
 
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010

LeonidPL вне форума Не в сети
and_v, Все правильно узо должно срабатывать при "замыкании" нуля с землей, в терминологию лучше не вдаваться, примите как должное.
  Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 20:44   #468   
Форумец
 
Аватар для LeonidPL
 
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010

LeonidPL вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от and_v Посмотреть сообщение


Кстати, как-то отдалённо (краем уха) слышал уверенно певучую речь консультанта в Леруа Мерлен, который рассказывал покупателю о том, что если он приобретёт УЗО, то и автомат ему нафиг не нужен. Типа УЗО защитит и от КЗ и от утечек и от поражений током....
Некоторых консультантов надо в ванну с водой и подключенной фазой засовывать, чтоб знали как волосы выпрямлять и чтоб остальным их из далека видно было!!!
  Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 20:55   #469   
Форумец
 
Аватар для LeonidPL
 
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010

LeonidPL вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vital_N Посмотреть сообщение
а смысл кардинальо поменялся ))
конечно , узо при КЗ может выйти из строя, а то что не сработает факт. да и проверять подобные устройства все же лучше кнопочкой "тест" , так безопасней для самого устройства!!!
  Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:54   #470   
Форумец
 
Аватар для grey_sa
 
Сообщений: 235
Регистрация: 22.05.2008

grey_sa вне форума Не в сети
Доброго всем времени суток.
Вопросы:
Автомат отключает фазу при превышении нагрузки или КЗ.
Диф.автомат - то же самое, но отключает еще и ноль.
УЗО -отключает фазу и ноль при утечке.
Или диф это узо+автомат?
Подключение: ввод-УЗО-автомат(или диф)-потребитель или ввод-автомат(или диф)-УЗО-потребитель
  Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:58   #471   
Форумец
 
Аватар для Vital_N
 
Сообщений: 1,834
Регистрация: 04.04.2005

Vital_N вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от grey_sa Посмотреть сообщение
Диф.автомат - то же самое, но отключает еще и ноль.
не тоже самое
ноль и обычный двухполюсной АВ отрубит
диф это смесь АВ+УЗО
те можно ставить либо диф либо АВ+УЗО
  Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 16:30   #472   
Форумец
 
Аватар для grey_sa
 
Сообщений: 235
Регистрация: 22.05.2008

grey_sa вне форума Не в сети
Спасибо. А порядок установки АВ+УЗО, УЗО+АВ или без разницы
  Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 16:39   #473   
Форумец
 
Аватар для Vital_N
 
Сообщений: 1,834
Регистрация: 04.04.2005

Vital_N вне форума Не в сети
grey_sa, без разницы
номинал узо должен быть на ступень выше чем АВ
  Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 16:42   #474   
Форумец
 
Аватар для grey_sa
 
Сообщений: 235
Регистрация: 22.05.2008

grey_sa вне форума Не в сети
Понял. Спасибо.
  Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 18:10   #475   
Форумец
 
Аватар для LeonidPL
 
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010

LeonidPL вне форума Не в сети
Вообще разница как бы есть, при хорошем КЗ сначала сгорает Узо а потом вырубает автомат, по этому узо лучше ставить перед автоматом, кроме того Узо может быть одно, а после него 2 группы с автоматами.
  Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 20:08   #476   
Форумец
 
Аватар для grey_sa
 
Сообщений: 235
Регистрация: 22.05.2008

grey_sa вне форума Не в сети
Спасибо. Учту.
  Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 20:59   #477   
Форумец
 
Аватар для Vital_N
 
Сообщений: 1,834
Регистрация: 04.04.2005

Vital_N вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от LeonidPL Посмотреть сообщение
Вообще разница как бы есть, при хорошем КЗ сначала сгорает Узо а потом вырубает автомат,
Это если огонь будет по проводам идти и приблизится к УЗО? ))
  Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 21:40   #478   
Форумец
 
Аватар для LeonidPL
 
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010

LeonidPL вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vital_N Посмотреть сообщение
Это если огонь будет по проводам идти и приблизится к УЗО? ))
Да я раньше тоже так думал, выяснилось на практите, когда в конторе работал, одному "напарнику" впадлу было бегать к щитку автоматы выключать, так он дистанционно через коротышь, в итоге в конце при проверке пришлось несколько покупать за свой счет по2,5 килоР. т.к. экспертиза подтвердила что выход из строя был в результате КЗ.
  Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 12:49   #479   
Форумец
 
Сообщений: 775
Регистрация: 14.10.2006
Возраст: 37

mlpav вне форума Не в сети
вот какой вопрос.в разных комнатах,включены приборы.телевизоры,компьютер и обогреватель,и когда звонят в входную дверь,один из телевизоров отключается сразу включается.это происходит не всегда. и еще вот если в подъезде перегорает лампочка то автомат в шитке выбивает токо мою квартиру.живу в многоэтажке.
  Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 15:37   #480   
Форумец
 
Аватар для LeonidPL
 
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010

LeonidPL вне форума Не в сети
Это "фишка" в дск-овских квартирах, лечится полной заменой электропроводки. Я давно по глупости хотел в одной из таких "волшебных" пытался "по быстрому" найти и починить, в конце концов оказалось быстрее новую проложить.
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Горячие предложения
Пузырьковый строительный уровень
Здесь будет магазин инструментов-1
Minetruck MT436LP
Стройтехника в аренду - 2
Бригада монолитчиков
Бригада каменщиков
Экскаватор UMG
Стройтехника в аренду - 2


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind