Консультации электрика |
|
Опции темы |
25.10.2013, 09:21 | #481 |
Форумец
Сообщений: 2
Регистрация: 21.10.2013
Возраст: 39
Не в сети |
подскажите пожалуйста!в хрущевке где то замкнуло цепь,автоматы вырубает,все конечные точки проверил,по всей видимости замыкание произошло где то в стене,как можно вычислить где оно произошло,не вскрывая все проводку????????буду очень благодарен за дельную консультацию),а то бес света (
|
25.10.2013, 09:58 | #482 |
Форумец
Сообщений: 2,496
Регистрация: 13.09.2004
Возраст: 51
Не в сети |
Коробки соединительные под потолком поискать надо. Если повезет... 2-3 штуки найдете.
- Вскрываем коробку разматываем проводки и проверяем на КЗ каждую ветку провода. - Внутри розеток могут быть соединения. Сквозная дыра в стене с обоих сторон розетками заткнута. Типа переход такой из комнаты в комнату. ПС Главное не попутать проводки!!! В моей хрущевке был запущен по кругу 1 провод, а от него ко всем розеткам и лампочкам кусочки расходились. |
10.01.2014, 10:37 | #484 |
Форумец
Сообщений: 1,167
Регистрация: 15.11.2004
Возраст: 47
Не в сети |
Добрый день!
Хочу установить во входной щиток защиту от всяких отклонений напряжения. Скачки там всякие, падения и прочие неприятности. Короче, чтобы в случае чего не погорела бытовая, кухонная и электронная техника. Подскажите пожалуйста в сторону какого устройства мне нужно бросить свой взгляд? В АВС сразу подвели к стенду и однозначно указали на ограничитель мощности ОМ-110, уверив, что это то самое устройство, что я ищу, причём единоличное и безальтернативное. Но меня терзают смутные сомнения... В общем, требуется совет, стоит ли ставить именно это устройство (ОМ-110) или мне нужно какое-либо другое оборудование. И вообще, насколько широк выбор подобных устройств, их различия по принципам действия и эффективности. Может кто уже устанавливал данное оборудование, у кого-то оно хорошо себя зарекомендовало. Подскажите пожалуйста. В магазине "Окно в Европу" на Донбасской имеется презентационный стенд фирмы Zamel. Может стоит их продукцию рассмотреть? Но в этом самом "Окне в Европу" сразу начинают трусами отмахиваться и говорить, что хз что это за стенд, неизвестно что это за оборудование и продать его не могут ибо не знают, что это вообще такое... якобы один неуловимый консультант только в нём разбирается... |
10.01.2014, 11:55 | #485 |
Форумец
Сообщений: 2,496
Регистрация: 13.09.2004
Возраст: 51
Не в сети |
Я такую поставил. http://www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm
в АВС электро брал http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=577902 |
10.01.2014, 12:05 | #486 | |
Форумец
Сообщений: 1,167
Регистрация: 15.11.2004
Возраст: 47
Не в сети |
Цитата:
|
|
10.01.2014, 12:10 | #488 |
FollowtheWR
Сообщений: 14,451
Регистрация: 01.12.2002
Не в сети |
может тебе нужен узм 51м?
УЗМ 51 –описание, назначение, технические характеристики Устройства защиты от повышения или понижения напряжения УЗМ51 используется для защиты оборудования в цепи, путем моментального разрыва цепи, при изменении напряжения в цепи. Данные скачки напряжения могут быть вызваны работой крупных электрических машин с большой индуктивной нагрузкой (трансформаторы, сварочное оборудование, электродвигатели), а также атмосферными грозовыми разрядами (ударами молний непосредственно в линию электропередач или в землю неподалеку от здания) электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а также для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (<154...198 В или >242...286 В) в однофазных сетях, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром. Особенности устройства реле УЗМ51 УЗМ 51 состоит из реле контроля напряжения в сети, электромагнитного реле, и виристороная защита. Устройство коммутирует цепь через 10 секунд после включения питания или после востановления нормальных значений напряжения. УЗМ может применяться в распределительных сетях с любым типом заземления (TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ). Не заменяет другое защитное оборудование автоматы, ВДТ, Технические характеристики УЗМ 51 Номинальный ток коммутации 63 А Максимальный ток коммутации 80 А (30 мин) Синхронное управление реле - замыкание контактов реле осуществляется при переходе сетевого напряжения через ноль Установка верхнего порога срабатывания от 242 В до 286 В Установка нижнего порога срабатывания от 154 до 198 В Двухпороговая защита от перенапряжения /(задержка срабатывания): > 242...286 В /( 0,2 с) > 300В /( 20 мс) Двухпороговая защита от снижения напряжения /(задержка срабатывания): < 154...198/ (10 с ) < 130В /(100 мс) Встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряжения Макс. ток шунтирования импульсов варистором - 8000 А Обеспечивает подавление импульсов 8/20мкс с энергией до 200 Дж Фиксированная задержка повторного включения - 10 с Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания - 0...440 В Возможность ручного управления |
10.01.2014, 12:39 | #489 |
Форумец
Сообщений: 1,167
Регистрация: 15.11.2004
Возраст: 47
Не в сети |
Вот по описанию вполне подходит. Спасибо. А вот всякие реле контроля напряжения типа таких: http://shop.avselectro.ru/catalog/__...__4QK9VOR.html http://shop.avselectro.ru/catalog/__...__5TLGVOR.html Тоже могут подойти? Но по току коммутации, УЗМ-51М, конечно, сильно отличается. По функционалу и эффективности есть особенности? Или стоит однозначно остановиться на УЗМ-51м? |
13.01.2014, 12:58 | #491 |
ffclub
Сообщений: 380
Регистрация: 19.12.2008
Возраст: 37
Не в сети |
and_v, тебе всё таки защита от чего нужна? От скачков во время грозы? или если повышается/понижается напряжение из-за просадок, отгорания нуля?
Первый случай это устройство от перенапряжения. Второй случай это как раз УЗМ, РН. |
13.01.2014, 13:31 | #492 | |
Форумец
Сообщений: 1,167
Регистрация: 15.11.2004
Возраст: 47
Не в сети |
Цитата:
Вот от этого. А при установке УЗМ-51М - от грозы оно не будет защищать?(ну в смысле, от скачков от удара молнии) |
|
13.01.2014, 13:51 | #494 | |
Форумец
Сообщений: 1,167
Регистрация: 15.11.2004
Возраст: 47
Не в сети |
Цитата:
А вот от человеческого фактора... Когда кто-то что-то не так включает (ну или не от человеческого, аппаратный сбой какой-нибудь). В общем, те случаи, когда люди потом из-за сгоревшей техники пытаются долго и нудно судиться и кому-то что-то предъявлять. |
|
13.01.2014, 23:51 | #495 | |
Форумец
Сообщений: 111
Регистрация: 01.04.2009
Не в сети |
Цитата:
От молнии не спасёт, но от "если повышается/понижается напряжение из-за просадок, отгорания нуля" самое оно. Устанавливаете в ручную верхний и нижний порог отключения, и время включения после возвращения напряжения в норму, и спите спокойно. |
|
14.01.2014, 07:36 | #496 | |
Форумец
Сообщений: 1,167
Регистрация: 15.11.2004
Возраст: 47
Не в сети |
Цитата:
И по мощности более подходит (входной автомат в квартире 40А) и по размерам (без сильных переделок вполне уместится устройство на 2 модуля) Всем спасибо за консультацию. |
|
14.01.2014, 09:09 | #498 | |
Форумец
Сообщений: 1,167
Регистрация: 15.11.2004
Возраст: 47
Не в сети |
Цитата:
И ещё для любопытства, какое назначение устройства ОМ-110? По названию понятно вроде бы (ограничитель мощности). Но в чём его практическое значение? Как автоматический выключатель, отрубающий напряжение при превышении заданной нагрузки? Ну с тем отличием, что потом включает обратно. Как-то уж очень категорично мне его советовали в АВС для решения моей задачи.. |
|
14.01.2014, 09:27 | #499 |
Форумец
Сообщений: 111
Регистрация: 01.04.2009
Не в сети |
На днях был на Пирогова 15, есть там магазин, цены интересней, если нет - можно намекнуть менеджеру про скидочку, что вон там дешевле.. Они идут на встречу. только выставочного зала у них там почти нет, а на текстильщиков хорошо тем, что можно всё пощупать, в руках покрутить. В поисковике найдите, а то ещё скажут что рекламирую))
Последний раз редактировалось Vov4an; 14.01.2014 в 09:43. |
14.01.2014, 09:39 | #500 |
Форумец
Сообщений: 111
Регистрация: 01.04.2009
Не в сети |
То что ОМ советовали в АВС-это нормально, у них лучше спрашивать только где какой товар лежит. На счёт применения.. В квартире-мне кажется лишнее.. проводку защищать от перегрузки.. Так правильно подобранный автомат с этим справится, если как дополнительная защита для самоуспокоения.. Тому кто сдаёт помещения в аренду может пригодится
|
17.02.2014, 09:21 | #503 |
Форумец
Сообщений: 95
Регистрация: 17.06.2009
Не в сети |
Читала:
Все светильники в ванной комнате должны быть водонипроницаемые, эффективная система вентиляции, должны быть выполнены выводы заземления для обеспечения безопасности. Этот светильник таким не является... вот и думаю, в чем подвох, что же будет страшного... |
17.02.2014, 10:29 | #504 |
Форумец
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010
Не в сети |
SlivKa, Посмотрите на упаковке класс IP написан
Fren, А подвох в том , что кто как моется!!! у одних брызги во все стороны летят, у других ванная полна пара, а третьи живут в одной квартире и у них все это вместе. |
17.02.2014, 10:58 | #508 |
Форумец
Сообщений: 1,193
Регистрация: 30.04.2009
Возраст: 47
Не в сети |
Не совсем так. Существуют определенные нормы. Согласно СНиПа, ванные и душевые в бытовых помещениях классифицируются как сухие. НО есть нюансы. Расстояние от источника воды играет роль. Если более метра- то в теории хоть голая лампочка. Правда все это действует, если в порядке приточка. ps сам торгую люстрами с 98-го года, а то ща умники критиковать набегут. pss у младшего брата в ванной висит классическая хрустальная люстра, проблем нет
|
17.02.2014, 11:01 | #510 |
Форумец
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010
Не в сети |
Банальная ситуация:" светильник (стеклянная его часть) или лампочка лопается от перепада температуры , попадания брызг и т. д. и осколки летят на пол и кто-то мокрый, в темноте пойдет по этому полу со словами " я йог, ничего страшного"....."
|