Режим прораба
Старый 03.08.2011, 21:38   #31   
n2hell
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 11.07.2009

Натухель вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Грейс Посмотреть сообщение
Крашеный
надо узнать, вот в комнате с этим проблема из-за просвечивающих стыков (если я правильно выразилась)
  Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 21:52   #32   
Форумец
 
Аватар для Vladislav_P
 
Сообщений: 598
Регистрация: 04.04.2010

Vladislav_P вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от firesanek Посмотреть сообщение
а на пластик? я все-таки пластик решил варить
Полипропилен менее подвержен воздействию возможных гидроударов, чем цанговые соединения металлопластика и выдерживает большее давление. Поэтому при рабочем давлении менее 4 атм. редуктор можно и не ставить. Но в Вашей схеме:
Цитата:
Сообщение от firesanek Посмотреть сообщение
пп труба (стояк) - пп кран (вводной) - пп муфта - ФГО - счетчик (обратный клапан в счетчике стоит, причем стоит после счетчика - конструктив счетчика Valtec такой) - остальной водопровод.
не предусмотрен фильтр тонкой очистки.Без него не будет действовать гарантия на смесители.
Цитата:
Сообщение от firesanek Посмотреть сообщение
а бывают счетчики с креплением к стене?
Не встречал, да в этом нет и необходимости. Посмотрите внимательней на фото. Все крепится с помощью крепежных хомутов ( хомут со шпилькой, шпилька закручивается в дюбель в стене )
Цитата:
Сообщение от firesanek Посмотреть сообщение
кстати фго пока не пломбируется, в мск и питере уже давно пломбируют, я думаю скоро и до нас эта мода докатится.
Сделал в Москве не один десяток квартир. В первый раз такое слышу.До такой глупости там еще не дошли.

Последний раз редактировалось Vladislav_P; 05.08.2011 в 22:26.
  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 09:35   #33   
CrazyDriver
 
Аватар для firesanek
 
Сообщений: 6,014
Регистрация: 15.11.2002
Возраст: 39

firesanek вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
не предусмотрен фильтр тонкой очистки.Без него не будет действовать гарантия на смесители.
а это такой большой стакан? блин.. ставить некуда, да и надо мне их четыре тогда (у меня 2 стояка ГВС и 2 стояка ХВС)

Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Сделал в Москве не один десяток квартир. В первый раз такое слышу.До такой глупости там еще не дошли.
читал про это в интернете.

еще вопрос:
у меня на стояке ГВС на уровне груди стоит П-образный компенсатор.
сантехник от застройщика говорит что это не только компенсатор, но и сушилка, только пластиковая.
хочу нормальную нержавеющую сушилку, которая подключается параллельно всвязи с этим решил, что нужно компенсатор перенести под потолок (чтобы не мешался), а на его месте поставить сушилку.
сантехник говорит что это не противоречит проекту.
для сушилки хочу сделать две врезки в стояк с кранами.

вопрос - ваше мнение по такой конструкции, и не будет ли по опыту у УК вопросов по кранам на сушилку (типа открутил сушилку, воруй воду)?
  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 12:10   #34   
WOWfree...
 
Аватар для Грейс
 
Сообщений: 3,134
Регистрация: 06.01.2008

Грейс вне форума Не в сети
У меня такой же П-образный компенсатор-сушилка на стояке. Не мудрствуя лукаво, зашили в короб вместе со стояками, сверху повесили красивый электрический полотенцесушитель-лесенку - гемора с установкой нет, от воды не зависит, электричества почти не жрет
  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 12:35   #35   
CrazyDriver
 
Аватар для firesanek
 
Сообщений: 6,014
Регистрация: 15.11.2002
Возраст: 39

firesanek вне форума Не в сети
да на электрический я тоже думал...
но ванная не большая, а короб за счет этого компенсатора достаточно много места съедает...
вот и думаю что делать
  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 15:22   #36   
WOWfree...
 
Аватар для Грейс
 
Сообщений: 3,134
Регистрация: 06.01.2008

Грейс вне форума Не в сети
Глубина короба получилась 20 см, там внутри счетчики, фильтры грубой очистки (здоровые такие колбы), совок с веником стоят Ну и сушилка еще на 9 см выдается.
  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 20:37   #37   
n2hell
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 11.07.2009

Натухель вне форума Не в сети
firesanek, мне компенсатор вообще убрали - на его место сушилку, к сушилке 2 вентиля отдельных (чтоб если что ее отключить).
Если я все правильно поняла )))

А у меня вопрос насчет герметизации резьбовых соединений. Почему одни используют тангид, другие льняное волокно (ну или как там эти веревочки называаются) и унипак или подобные пасты-герметики?
  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 20:37   #38   
n2hell
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 11.07.2009

Натухель вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Грейс Посмотреть сообщение
фильтры грубой очистки (здоровые такие колбы
а у меня маленькие похожие на гайки штуки с сеточкой внутрЕ...
  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 21:13   #39   
WOWfree...
 
Аватар для Грейс
 
Сообщений: 3,134
Регистрация: 06.01.2008

Грейс вне форума Не в сети
Хех, я раз в полгода картриджи в этих фильтрах меняю, там СТОЛЬКО ржавчины, что никакие гайки с сеточками не справятся. А дом новый и все трубы полипропилен...
  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 21:57   #40   
n2hell
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 11.07.2009

Натухель вне форума Не в сети
Грейс, может это уже фильтры тонкой очистки у вас?? подождем спецов...
мне какие поставил мастер - такие и будут...я не знаю, можно ли в них что-то менять или их чистить
  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 22:06   #41   
n2hell
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 11.07.2009

Натухель вне форума Не в сети
вот мои фильтры
http://dretun.ru/hardworking/filtri/
  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 22:22   #42   
Форумец
 
Аватар для Vladislav_P
 
Сообщений: 598
Регистрация: 04.04.2010

Vladislav_P вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от firesanek Посмотреть сообщение
у меня на стояке ГВС на уровне груди стоит П-образный компенсатор.
сантехник от застройщика говорит что это не только компенсатор, но и сушилка, только пластиковая.
хочу нормальную нержавеющую сушилку, которая подключается параллельно всвязи с этим решил, что нужно компенсатор перенести под потолок (чтобы не мешался), а на его месте поставить сушилку.
сантехник говорит что это не противоречит проекту.
для сушилки хочу сделать две врезки в стояк с кранами.
Можно сделать и так. Только купить стандартный компенсатор в виде петли и впаять его немного повыше существующего.Через тройники врезаетесь в стояк и ставите краны.Не забудьте между ними сделать перемычку на один размер меньше сечения стояковой трубы.
А проще переделать П-образный компенсатор. Срезаете у буквы П верхнюю палочку, а на оставшиеся две привариваете по тройнику. К одному концу тройников ставим краны, две другие соединяем между собой в виде перемычки трубой меньшего сечения. В итоге из буквы П получается буква Н. От кранов делаем разводку к полотенцесушителю.
Цитата:
Сообщение от firesanek Посмотреть сообщение
не будет ли по опыту у УК вопросов по кранам на сушилку (типа открутил сушилку, воруй воду)?
Это мне напомнило эпизод из "Джентльменов удачи", когда герои чтобы " обворовывать" детский сад на 10 рублей перенесли несколько тонн чугунных радиаторов.
Цитата:
Сообщение от Грейс Посмотреть сообщение
повесили красивый электрический полотенцесушитель-лесенку - гемора с установкой нет, от воды не зависит, электричества почти не жрет
Почти - понятие относительное.40 Вт в час.За сутки набегает киловатт.Дальше считайте сами.
Цитата:
Сообщение от Натухель Посмотреть сообщение
А у меня вопрос насчет герметизации резьбовых соединений. Почему одни используют тангид, другие льняное волокно (ну или как там эти веревочки называаются) и унипак или подобные пасты-герметики?
У каждого свои предпочтения. На мой взгляд лен и уплотняющая паста - лучший вариант для сантехника. Дайте этот тангид сантехнику со стажем, так он долго будет плеваться и материться и потребует льноволокно.
Цитата:
Сообщение от Грейс Посмотреть сообщение
фильтры грубой очистки (здоровые такие колбы)
Это фильтры тонкой очистки. Без фильтров грубой очистки они забиваются очень быстро. Поэтому должны работать в паре.Судя по описанию, у Вас стоят огромные колбы со сменными катриджами. Для городской квартиры совершенно бестолковая вещь.Занимают уйму места, нужно постоянно менять катриджи, с большим избытком очищают воду для нормальной работы смесителей, но недостаточно для питьевых целей. Поэтому колба с сетчатым фильтром на 100 микрон лучше справляется с этой задачей и занимает на много меньше места.

Чтобы не путаться с понятиями что есть что поясню по фото:
ФТО - ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
ФГО - ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ
ОК - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04897.JPG
Просмотров: 27
Размер:	45.9 Кб
ID:	1433016   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04899.JPG
Просмотров: 21
Размер:	48.7 Кб
ID:	1433017  

  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 22:49   #43   
Форумец
 
Сообщений: 62
Регистрация: 02.01.2011
Возраст: 54

voldemar36 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Этот ОК создает приличное гидравлическое сопротивление, что приводит к уменьшению расхода воды, в следствие чего, к примеру, если один человек смоет унитаз, то другого, купающегося в ванной обдаст кипятком. Поэтому мы их выкидываем(ок) и ставим нормальные с большим проходным сечением.
Обратный клапан должен стоять после счётчика, и не надо сказок про кипяток.
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Фото для примера:
Дурной тон ставить ФГО вверх отстойником.
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
не предусмотрен фильтр тонкой очистки.Без него не будет действовать гарантия на смесители.
Откуда инфа? Желательно установить фильтр тонкой очистки, но и с одним ФГО смесители работают долгие годы без проблем.

Последний раз редактировалось voldemar36; 06.08.2011 в 10:56.
  Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 23:30   #44   
WOWfree...
 
Аватар для Грейс
 
Сообщений: 3,134
Регистрация: 06.01.2008

Грейс вне форума Не в сети
Да, пардон, путаюсь в терминах, стоят картриджные фильтры для механической очистки, ФГО нет - сантехники отсоветовали (не к ночи будут помянуты те мастера ). Но и крупных фракций я при замене фильтров не находила. Для питьевой стоит отдельный комплект Гейзер под мойкой (вместо картирджа для механической очистки ставим туда умягчающий). Хоневелл у меня был на прошлой квартире - от ржавых потеков на сантехнике не спасал, картриджные исправили ситуацию.

Цитата:
40 Вт в час.За сутки набегает киловатт.Дальше считайте сами
30 кВт в месяц - правильно? или 50 р., 600 р. в год - разориться можно
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 10:16   #45   
n2hell
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 11.07.2009

Натухель вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
У каждого свои предпочтения. На мой взгляд лен и уплотняющая паста - лучший вариант для сантехника. Дайте этот тангид сантехнику со стажем, так он долго будет плеваться и материться и потребует льноволокно.
так я и думала )))
просто когда я искала по магазинам унипак, чего только не наслушалась насчет него в частности и льноволокна в целом. Решила, что это желание продать плюс присесть на уши неопытной девушке )))))

Насчет фильтров - из фото я поняла, что сантехник у меня убрал старый ФТО, заменил его 2 ФГО (на ГВ и ХВ), предлагал поставить ФТО или что-то такое именно на стиралку (колба с досыпающимся порошком), но потом это как-то забылось, может потом как-нибудь...

Еще вопрос у меня по герметизации стыков плитки с ванной - как все это сейчас делается? можно ли обойтись без плинтусов для ванны (имхо плохо смотрится) и как-то плиткой закрыть герметик? (плитка за ванной выложена - подозреваю что это помешает такому способу)
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 11:13   #46   
Форумец
 
Сообщений: 62
Регистрация: 02.01.2011
Возраст: 54

voldemar36 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Натухель Посмотреть сообщение
Еще вопрос у меня по герметизации стыков плитки с ванной - как все это сейчас делается?
Делается по разному исходя из конкретных условий.Материал ванны , её форма, тех условий помещения .Более надёжный ( и эстетичный)способ герметизации , установка методом под плитку.
При установке методом "к плитке", герметизация возможна или чистым герметиком или герметик+водоотливной уголок для ванны.
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 12:18   #47   
WOWfree...
 
Аватар для Грейс
 
Сообщений: 3,134
Регистрация: 06.01.2008

Грейс вне форума Не в сети
Цитата:
что-то такое именно на стиралку (колба с досыпающимся порошком)
это не ФТО, а умягчающий фильтр для стиралок и посудомоек, чтоб накипи не было. Воду после него пить не рекомендуют, поэтому его ставят непосредственно рядом с техникой
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 20:34   #48   
Форумец
 
Аватар для Vladislav_P
 
Сообщений: 598
Регистрация: 04.04.2010

Vladislav_P вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от voldemar36 Посмотреть сообщение
Цитата:





Сообщение от Vladislav_P


Этот ОК создает приличное гидравлическое сопротивление, что приводит к уменьшению расхода воды, в следствие чего, к примеру, если один человек смоет унитаз, то другого, купающегося в ванной обдаст кипятком. Поэтому мы их выкидываем(ок) и ставим нормальные с большим проходным сечением.





Обратный клапан должен стоять после счётчика, и не надо сказок про кипяток
Для сбалансированной работы системы необходимо соблюсти условие: расход воды через подающую трубу должен быть больше или равен сумме расходов на отдельные приборы. Расход воды пропорционален квадрату радиуса проходного сечения трубы. Диаметр проходного сечения встроенного ОК составляет 10 мм. + сопротивление от самого клапана. Диаметр проходного сечения отдельного ОК составляет 16 мм.
Фото для сравнения в конце.
Теперь хотелось бы послушать Вашу сказку по этому вопросу, а за одно и сказку о том где нужно ставить ОК (до или после водомера) и как это влияет на работу системы.
Цитата:
Дурной тон ставить ФГО вверх отстойником.
Да, не желательно, но и не критично.Особой роли это не играет. Просто приходится выбирать меньшее из зол. Когда в ограниченное пространство нужно поставить кучу приборов, при этом они не должны мешать друг другу,иметь визуальный доступ для снятия показаний счетчиков,иметь удобный доступ для обслуживания и ремонта , то приходится чем то жертвовать. Фото у Вас есть, попробуйте расставить приборы по другому, а там и разберемся у кого тон дурней. Если из всех приборов Вы ставите только грязевик и считаете, что этого достаточно, то полет фантазий у Вас должен быть большой.
Цитата:
Откуда инфа? Желательно установить фильтр тонкой очистки, но и с одним ФГО смесители работают долгие годы без проблем.
Это требование сервисных центров, чтобы ячейка сетчатого фильтра была не более 100 микрон ( у грязевика - 500)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04900.jpg
Просмотров: 4
Размер:	439.3 Кб
ID:	1434080   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04901.jpg
Просмотров: 4
Размер:	402.7 Кб
ID:	1434081  

  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 22:01   #49   
Форумец
 
Аватар для Vladislav_P
 
Сообщений: 598
Регистрация: 04.04.2010

Vladislav_P вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Грейс Посмотреть сообщение
Хоневелл у меня был на прошлой квартире - от ржавых потеков на сантехнике не спасал, картриджные исправили ситуацию.
Хонейвел на это и не расчитан, да и картридж врядли удержит соли воды, если не стоит умягчитель.Может в новой квартире вода почище.
Цитата:
Сообщение от Грейс Посмотреть сообщение
30 кВт в месяц - правильно? или 50 р., 600 р. в год - разориться можно
Для кого то и это деньги.Если есть возможность поставить водяной полотенцесушитель, почему бы этим не воспользоваться и не платить за него деньги.
Цитата:
Сообщение от Натухель Посмотреть сообщение
Еще вопрос у меня по герметизации стыков плитки с ванной - как все это сейчас делается? можно ли обойтись без плинтусов для ванны (имхо плохо смотрится) и как-то плиткой закрыть герметик? (плитка за ванной выложена - подозреваю что это помешает такому способу)
Плохо, что выложена. Нужно было от ванны пускать целую плитку и чтобы ванна ушла под неё. Теперь же по периметру нужно проходить силиконом, а сверху следующие варианты:
1.Использовать пластиковую уплотняющую ленту.
2.Использовать стандартный керамический плинтус белого цвета.
3.Сделать плинтус из плитки, заточив обе стороны под 45 градусов.

Примеры:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 45
Размер:	37.9 Кб
ID:	1434237   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01530.jpg
Просмотров: 39
Размер:	424.4 Кб
ID:	1434238  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC03596.jpg
Просмотров: 40
Размер:	297.1 Кб
ID:	1434241   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01603.jpg
Просмотров: 44
Размер:	308.9 Кб
ID:	1434242  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04906.jpg
Просмотров: 45
Размер:	221.5 Кб
ID:	1434243  
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 22:13   #50   
CrazyDriver
 
Аватар для firesanek
 
Сообщений: 6,014
Регистрация: 15.11.2002
Возраст: 39

firesanek вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Можно сделать и так. Только купить стандартный компенсатор в виде петли и впаять его немного повыше существующего.Через тройники врезаетесь в стояк и ставите краны.Не забудьте между ними сделать перемычку на один размер меньше сечения стояковой трубы.
А проще переделать П-образный компенсатор. Срезаете у буквы П верхнюю палочку, а на оставшиеся две привариваете по тройнику. К одному концу тройников ставим краны, две другие соединяем между собой в виде перемычки трубой меньшего сечения. В итоге из буквы П получается буква Н. От кранов делаем разводку к полотенцесушителю.
спасибо за совет! на размер меньше, это я так понимаю если стояк дюймовый, то перемычка на 3/4?

Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
У каждого свои предпочтения. На мой взгляд лен и уплотняющая паста - лучший вариант для сантехника. Дайте этот тангид сантехнику со стажем, так он долго будет плеваться и материться и потребует льноволокно.
недавно делал два водопровода (себе)... почти все льном, под конец стал использовать фум... с фумом поудобнее, но мотать долго... заметил у фума только одно преимущество перед льном - с льном закручивается тяжелее... крутить на лен в ПП муфту не рискну...


Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Поэтому колба с сетчатым фильтром на 100 микрон лучше справляется с этой задачей и занимает на много меньше места.
оо... отлично, я правильно понял что это редкутор и фильтр в одном лице (+ манометр)?
если не сложно, посоветуйте какого производителя смотреть и сколько это дело примерно стоит (честно говоря думал что ФТО - это как раз здоровые колбы..)


Цитата:
Сообщение от voldemar36 Посмотреть сообщение
Обратный клапан должен стоять после счётчика, и не надо сказок про кипяток.
если я правильно понимаю для чего ставится ОК - то абсолютно пофиг до или после счетчика он стоит...


Цитата:
Сообщение от voldemar36 Посмотреть сообщение
Делается по разному исходя из конкретных условий.Материал ванны , её форма, тех условий помещения .Более надёжный ( и эстетичный)способ герметизации , установка методом под плитку.
а есть ли какие либо хитрости при установке акриловой ванны? ее можно ставить под плитку? как уберечь себя от проседания и звуков от ванный? ставить на песок или еще как?


Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
тобы не путаться с понятиями что есть что поясню по фото:
а отводы от коллекторов у вас сделаны металлопластиком?
  Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 23:06   #51   
Форумец
 
Сообщений: 62
Регистрация: 02.01.2011
Возраст: 54

voldemar36 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Для сбалансированной работы системы необходимо соблюсти условие: расход воды через подающую трубу должен быть больше или равен сумме расходов на отдельные приборы. Расход воды пропорционален квадрату радиуса проходного сечения трубы.
Совершенно верно, в первую очередь следует заморочиться с диаметром подающей трубы, а затем травить бородатую байку "Жена под душем - муж на горшке".
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Диаметр проходного сечения встроенного ОК составляет 10 мм. + сопротивление от самого клапана. Диаметр проходного сечения отдельного ОК составляет 16 мм.
Фото для сравнения в конце.
Не идиоты проектировали и конструировали этот водомер, значит он не расчитан на такой расход воды, или иными словами не правильно подобран .
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Когда в ограниченное пространство нужно поставить кучу приборов, при этом они не должны мешать друг другу,
Я не Ваш заказчик, мне не надо "вжик" по ушам, места достаточно.
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Теперь хотелось бы послушать Вашу сказку по этому вопросу, а за одно и сказку о том где нужно ставить ОК (до или после водомера) и как это влияет на работу системы.
Обратный клапан ставится чтобы исключить подмес и всяческие манипуляции со счётчиками, (не так ли?) и ставится ПОСЛЕ водомера.На Вашем фото на горячей воде обратный клапан стоит до фильтра грубой очистки, т. е окалина и прочий мусор прямиком в ОК, что не лучшим образом повлияет на его работу.

Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Это требование сервисных центров, чтобы ячейка сетчатого фильтра была не более 100 микрон ( у грязевика - 500)
Где это отражено на бумаге в гарантийнике?

Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Если из всех приборов Вы ставите только грязевик и считаете, что этого достаточно, то полет фантазий у Вас должен быть большой.
С фантазией неплохо действительно, а фильтры в основном применяются Honeywell.
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
1.Использовать пластиковую уплотняющую ленту.
2.Использовать стандартный керамический плинтус белого цвета.
3.Сделать плинтус из плитки, заточив обе стороны под 45 градусов.
Первый пункт- выброшенные деньги и разочарование., второй и третий "на любителя".Не применимы на акриловых ваннах, на стальных возможно только при укреплённом снизу периметре ванны.
Цитата:
Сообщение от firesanek Посмотреть сообщение
а есть ли какие либо хитрости при установке акриловой ванны? ее можно ставить под плитку?
Укрепить снизу периметр акриловой ванны(брус, мет.уголок,мет труба квадр. сечения)На места сопряжения наносится герметик.
  Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 12:40   #52   
n2hell
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 11.07.2009

Натухель вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от voldemar36 Посмотреть сообщение
Более надёжный ( и эстетичный)способ герметизации , установка методом под плитку.
вот мне странно, что так не сделали. Спросили, выкладывать ли плитку за ванной - я сказала - кладите, если это не противоречит вашим замыслам, если все равно, класть или не класть с точки зрения качества работ. Они выложили.


Цитата:
Сообщение от voldemar36 Посмотреть сообщение
герметик+водоотливной уголок для ванны.
они вроде делают вот так (назвали это "крепящийся плинтус для ванны" в противовес "клеящемуся", который мол фигня).
Сказали, что чистый герметик будет чернеть со временем.


Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
2.Использовать стандартный керамический плинтус белого цвета.
видимо, это и есть плинтус для ванны, о котором они говорили.

Посмотрела фото, в принципе выглядит неплохо даже и с "плинтусом".

А вот еще вопрос - сколько в среднем стоит комплект труб и подобных сопутствующих материалов для водопровода и канализации? вот если вы с нуля все делаете в ванной и туалете? извините если глупый вопрос, не знаю как спросить точнее - трубы, краники, ФГО, уголки для труб, и тп
  Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 21:43   #53   
Форумец
 
Аватар для Vladislav_P
 
Сообщений: 598
Регистрация: 04.04.2010

Vladislav_P вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от firesanek Посмотреть сообщение
на размер меньше, это я так понимаю если стояк дюймовый, то перемычка на 3/4?
Все правильно.

Цитата:
Сообщение от firesanek Посмотреть сообщение
я правильно понял что это редкутор и фильтр в одном лице (+ манометр)?
если не сложно, посоветуйте какого производителя смотреть и сколько это дело примерно стоит
Здесь выбор не большой. В одном корпусе фильтр с редуктором на нашем рынке представляет в основном Хоневелл .Комплект на горячую и холодную воду на пол - дюйма без манометров и штуцеров для подсоединения шлангов для промывки обойдется порядка 8 тыс.р.
Цитата:
Сообщение от firesanek Посмотреть сообщение
а отводы от коллекторов у вас сделаны металлопластиком?
Да , итальянская труба ЮНИПАЙП.
Цитата:
Сообщение от Натухель Посмотреть сообщение
сколько в среднем стоит комплект труб и подобных сопутствующих материалов для водопровода и канализации?
Все зависит от схемы разводки и используемых материалов. Так стоимость коллекторной разводки на фото со всеми комплектующими (Фар, Виега, Хоневелл, Бугати,Остендорф) обходится где - то в 30 тыс. р. А самая примитивная разводка с использованием комплектующих непонятного происхождения может стоить и 2 тыс. р.

Цитата:
Сообщение от Натухель Посмотреть сообщение
они вроде делают вот так (назвали это "крепящийся плинтус для ванны" в противовес "клеящемуся", который мол фигня).
Правильно говорят, что фигня, только не понятно зачем выкладывали плитку за ванной. Кстати, ванна то какая будет?
  Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 23:04   #54   
Форумец
 
Аватар для Vladislav_P
 
Сообщений: 598
Регистрация: 04.04.2010

Vladislav_P вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от voldemar36 Посмотреть сообщение
значит он не расчитан на такой расход воды, или иными словами не правильно подобран .
Т.е., на сколько я понял, Вы согласны, что при диаметре проходного сечения водомера в 10 мм система не может сбалансировано работать? И подтверждаете мои предположения фразой:
Цитата:
Сообщение от voldemar36 Посмотреть сообщение
в первую очередь следует заморочиться с диаметром подающей трубы
Цитата:
Сообщение от voldemar36 Посмотреть сообщение
Я не Ваш заказчик, мне не надо "вжик" по ушам, места достаточно.
У меня отношения с заказчиками несколько иного рода - доверия и взаимоуважения.Работаю с определенным кругом людей, которых знаю. Они знают друг друга и меня. Выполняю свою работу с душой и по уму и высшим арбитром моей деятельности являюсь я сам. Поэтому мне не зачем кому - то что - то втирать. Оставьте свой "вжик"своим комплексам и печальному опыту мировосприятия.

А теперь по сути

Цитата:
Сообщение от voldemar36 Посмотреть сообщение
На Вашем фото на горячей воде обратный клапан стоит до фильтра грубой очистки, т. е окалина и прочий мусор прямиком в ОК, что не лучшим образом повлияет на его работу.
Хочу напомнить, что это фото разместил я сам, зная, что в системе есть некоторые шероховатости.Предполагал и возможную критику, но я готов ответить за каждую гаечку при его сборке.
Если бы ОК и ГРЯЗЕВИК стояли на горячей воде горизонтально, то коллектор не вместился бы и уперся в канализационную трубу, к тому же возникла бы проблемма с подводкой к водонагревателю. Ввиду этого этот вариант отпал.
Если ОК и грязевик поменять местами, то заглушка отстойника уперлась бы в крепежный хомут. К тому же грязевик оказывается в углу и открутить заглушку в таком положении обычным разводным ключом не возможно, не поцарапав стены, да и то не получится.
Поэтому я остановился на варианте с использованием ОК на три четверти с повышенным диаметром седла и установленном вертикально. Это исключит возможность его засорения, т.к. турбулентный поток воды не позволит возможному мусору задержаться и он осядет в отстойнике грязевика.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04720.jpg
Просмотров: 17
Размер:	471.4 Кб
ID:	1435686   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04721.jpg
Просмотров: 18
Размер:	401.5 Кб
ID:	1435687  

  Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 09:47   #55   
n2hell
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 11.07.2009

Натухель вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Все зависит от схемы разводки и используемых материалов. Так стоимость коллекторной разводки на фото со всеми комплектующими (Фар, Виега, Хоневелл, Бугати,Остендорф) обходится где - то в 30 тыс. р. А самая примитивная разводка с использованием комплектующих непонятного происхождения может стоить и 2 тыс. р.
спасибо, т.е. 3500-4000 руб это вполне нормальная цена добротной разводки эконом-класса (без ФТО)?


Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
только не понятно зачем выкладывали плитку за ванной. Кстати, ванна то какая будет?
не знаю, мне вот непонятно почему я забыла про чтение этой темы и протупила и не сказала им что не надо там выкладывать - меня ж спросили. Может решили что таково пожелание клиента?
Ванна стальная, или в смысле марка нужна?
  Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 14:53   #56   
CrazyDriver
 
Аватар для firesanek
 
Сообщений: 6,014
Регистрация: 15.11.2002
Возраст: 39

firesanek вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Хочу напомнить, что это фото разместил я сам, зная, что в системе есть некоторые шероховатости.Предполагал и возможную критику, но я готов ответить за каждую гаечку при его сборке.
Если бы ОК и ГРЯЗЕВИК стояли на горячей воде горизонтально, то коллектор не вместился бы и уперся в канализационную трубу, к тому же возникла бы проблемма с подводкой к водонагревателю. Ввиду этого этот вариант отпал.
Если ОК и грязевик поменять местами, то заглушка отстойника уперлась бы в крепежный хомут. К тому же грязевик оказывается в углу и открутить заглушку в таком положении обычным разводным ключом не возможно, не поцарапав стены, да и то не получится.
Поэтому я остановился на варианте с использованием ОК на три четверти с повышенным диаметром седла и установленном вертикально. Это исключит возможность его засорения, т.к. турбулентный поток воды не позволит возможному мусору задержаться и он осядет в отстойнике грязевика.
как я понимая ОК ставится для исплючения сматывания счетчика через ФГО...
в данном случае ОК эти функции не выполняет. тогда вообще зачем его ставить?
  Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 21:29   #57   
Форумец
 
Аватар для Vladislav_P
 
Сообщений: 598
Регистрация: 04.04.2010

Vladislav_P вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Натухель Посмотреть сообщение
т.е. 3500-4000 руб это вполне нормальная цена добротной разводки эконом-класса (без ФТО)?
Да.
Цитата:
Сообщение от Натухель Посмотреть сообщение
Ванна стальная, или в смысле марка нужна?
Желательно и марку (интересует толстостенная или обычная). То, что ванна стальная,добавляет еще головной боли при её герметизации. Если керамический уголок приклеют на плиточный клей, а потом затрут затиркой, то велика вероятность того, что затирка потрескается или ещё хуже уголок отслоится совсем из за постоянных деформаций стальной ванны. Чтобы этого избежать, voldemar36 правильно посоветовал под бортики ванны сделать дополнительную опору, но и она на 100%не даст гарантии хорошего результата. Да и при её устройстве есть некоторые хитрости, которые нужно учитывать.
Мне все -таки интересно, как планировали исполнители работ герметизировать стальную ванну, выложив за ней плитку.
  Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 22:03   #58   
Форумец
 
Аватар для Vladislav_P
 
Сообщений: 598
Регистрация: 04.04.2010

Vladislav_P вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от firesanek Посмотреть сообщение
как я понимая ОК ставится для исплючения сматывания счетчика через ФГО..
ОК ставится не только для исключения манипуляций с водомером. Основная его задача исключить переток горячей и холодной воды при эксплуатации водонагревателя и гигиенического душа. Так, если в системе отключили горячую воду и переходим на работу электрического водонагревателя, то если не будет ОК и забудете перекрыть стояковый кран горячей воды( или он не держит) в итоге будете греть воду для всех соседей по стояку.
Другой вариант - забыли закрыть смеситель на гигиеническом душе. Если нет ОК и допустим, давление горячей воды больше, чем холодной, то у соседей по стояку вместо холодной воды пойдет горячая.
Что касается конкретной разводки на фото, то социальный статус и тем более культурный уровень заказчика и всего дома в целом не допускает даже мысли о том ,что со счетчиком можно делать какие то манипуляции. И УК знает особенности этого дома. Как говорится в клубе джентльменов принято друг другу доверять. Но если переложить эту схему на общую Российскую действительность с огромным количеством люмпенов, то конечно она не пройдет и в этом смысле Ваша логика правильна.
  Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 22:24   #59   
Форумец
 
Сообщений: 62
Регистрация: 02.01.2011
Возраст: 54

voldemar36 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Т.е., на сколько я понял, Вы согласны, что при диаметре проходного сечения водомера в 10 мм система не может сбалансировано работать?
Это очевидно.
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
меня отношения с заказчиками несколько иного рода - доверия и взаимоуважения.Работаю с определенным кругом людей, которых знаю. Они знают друг друга и меня. Выполняю свою работу с душой и по уму и высшим арбитром моей деятельности являюсь я сам.
Рад за Вас, это правильно.
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Хочу напомнить, что это фото разместил я сам, зная, что в системе есть некоторые шероховатости.Предполагал и возможную критику,
Я не критик и не судья, просто реплика прохожего.
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Мне все -таки интересно, как планировали исполнители работ герметизировать стальную ванну, выложив за ней плитку.
Весьма любобытно.Вообще-то любые работы начинаются с проекта и чёткого осознания последовательности действий и видов работ.Всплывает вопрос об углах.Ванна имеет прямые углы, а стены?
  Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 22:32   #60   
n2hell
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 11.07.2009

Натухель вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Желательно и марку (интересует толстостенная или обычная).
судя по цене - обычная
Eurowa (младший брат kaldewei как я понимаю)

Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Если керамический уголок приклеют на плиточный клей,
наск я поняла, они будут не клеить, а как-то крепить (см мои предыдущие сообщения на эту тему)


Цитата:
Сообщение от voldemar36 Посмотреть сообщение
Весьма любобытно.Вообще-то любые работы начинаются с проекта и чёткого осознания последовательности действий и видов работ.Всплывает вопрос об углах.Ванна имеет прямые углы, а стены?
а можно для меня расшифровать?
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Горячие предложения
Пистолет для вязки арматуры
Здесь будет магазин инструментов-1
Пистолет для вязки арматуры
Стеклопластиковая арматура
Здесь будет магазин стройматериалов-2
Стеклопластиковая или композитная арматура
Бетононасос SCANIA
Стройтехника в аренду - 1
Пузырьковый строительный уровень
Здесь будет магазин инструментов-1


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind