30.09.2012, 19:48 | #91 |
электрик
Сообщений: 67
Регистрация: 19.08.2012
Возраст: 45
Не в сети |
farb,правильно.
Но люди думают не о безопасности, а о том, чтобы сделать подешевле. Тем более "электриков", которые рекламируются, что всё делают "дёшево", полно. А потом пожары происходят... |
03.10.2012, 09:03 | #92 |
Идейкус
Сообщений: 869
Регистрация: 06.10.2005
Не в сети |
Ага, давайте вам сделаем подешевле, всё ПВСом 0,75 и на иэках, нафига брать диф за 3к рублей и кабель нормальный, они же не удобные, чёрного цвета, разделывать тяжело, а нам побыстрее нада нам, вам ещё стенка штукатурить и плитку ложить.
|
04.10.2012, 16:16 | #93 |
электрик
Сообщений: 67
Регистрация: 19.08.2012
Возраст: 45
Не в сети |
PanZar,100% -))) таких кадров очень много...
|
04.10.2012, 18:04 | #94 |
жестянщик
Сообщений: 959
Регистрация: 18.02.2008
Не в сети |
Ну а сколько будет стоить сделать отводок на две розетки и под водогрей проводом 2.5 мм? Условия следующие:
- в квартиру заходит провод 2.5 мм и от него уже вся разводка по хате пошла полторашкой (и на розетки тоже); - штробить в квартире буду сам, просто сопли пока бросить; - просто прикрутить провод не катит, нужно на лестничной площадке на щите пустить его через пакетник. Уродовать общий потолок на лестничной площадке тоже как-то не хочется, да там и кабель-канал не проложишь толком, весь потолок в противопожарной разводке вдоль и поперек. |
05.10.2012, 12:38 | #96 |
Форумец
Сообщений: 164
Регистрация: 13.08.2007
Возраст: 36
Не в сети |
Имею регулярно дело только с промышленным кабелем. Так , что по ПВС ни чего сказать не могу. Если сравнивать домашний кабель и промышленный, то промышленный удобней в монтаже,лучше изоляция, большая вероятность что заявленное сечение будет соответствовать действительности. Модульные автоматы имеют два типа расцепителя - тепловой и кз. Так вот на тепловой можно вообще не расчитывать - работает как попало. КЗ расцепитель после серьездного коротыша тоже перестает работать со своей номенальной токо-временной характеристикой.
|
05.10.2012, 20:02 | #97 |
бродяга
|
Оригинальные определения. Итак ГОСТ 15845-80:
Кабель - кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой. Провод - кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле. Усёк в чём разница, а то домашний...))) Последний раз редактировалось Иванов Антон; 05.10.2012 в 20:04. Причина: номер Госта вставил |
07.10.2012, 18:21 | #98 |
Форумец
Сообщений: 2
Регистрация: 01.03.2012
Не в сети |
Доброго времени суток) Надеюсь, попала по адресу.
Ситуация такая: дому около 12 лет, проводку ни разу не меняли. В квартире свет горит тускло, из пяти рожков люстры одновременно могут работать максимум три. Постоянно перегорают лампочки. Пара розеток и выключатель стали нагреваться. Знаю, что у некоторых соседей по подъезду та же история. Скажите, пожалуйста, какие в этой ситуации нужны электромонтажные работы? Нужно полностью менять проводку в квартире или можно обойтись заменой розеток, выключателей и т.д.? И вообще, дело в конкретной квартире или в общедомовых коммуникациях? Заранее спасибо! |
07.10.2012, 18:48 | #100 |
бродяга
|
dia_calido, Тут сложно вот так определить проблему. Может внешняя сеть, а может и внутренняя. Тут посмотреть надо, с приборами соответственно. Причин неполадок может быть несколько.
|
07.10.2012, 21:05 | #101 |
электрик
Сообщений: 67
Регистрация: 19.08.2012
Возраст: 45
Не в сети |
dia_calido,похоже, проблема в нуле. Надо искать начиная с подъезда. А если похожая ситуация у соседей, то сразу с главного РЩ в доме.
В любом случае поможет только вызов специалиста для диагностики неисправности. Акцентирую внимание - СПЕЦИАЛИСТА, а не какого-нибудь гаражного электрика... ) |
07.10.2012, 21:06 | #102 |
электрик
Сообщений: 67
Регистрация: 19.08.2012
Возраст: 45
Не в сети |
АН-32,заменить ОДНУ единственную розетку - это Вам не сюда, Камелот в помощь)
|
07.10.2012, 21:46 | #104 |
электрик
Сообщений: 67
Регистрация: 19.08.2012
Возраст: 45
Не в сети |
SAX-AUL,абсолютно правильно!!! Применение ПВС - это один из первых признаков халтурщиков, равно как и двухжильных кабелей вместо трёхжильных.
Если этот топик будут читать потенциальные клиенты, обратите внимание на такую важную деталь, как предлагаемый электриками кабель! Съэкономив пару копеек, можно потерять весь ремонт! |
07.10.2012, 22:17 | #106 |
электрик
Сообщений: 67
Регистрация: 19.08.2012
Возраст: 45
Не в сети |
Omaks,это уже не ПВС, а NYM. Кроме того ,вопрос не в негорючести, а в составе изоляции и сроке службы. По стандарту надо прокладывать кабель ВВГ. Это минимум, а есть и подороже огнестойкие кабели.
|
07.10.2012, 22:18 | #107 |
электрик
Сообщений: 67
Регистрация: 19.08.2012
Возраст: 45
Не в сети |
ВВГ - разумеется, я имел в виду ВВГнг - не распространяющий горение)
|
07.10.2012, 22:48 | #108 |
Форумец
Сообщений: 612
Регистрация: 26.04.2008
Не в сети |
Александр Первый, Спасибо за ответ) Летом прокладывал проводку на балконе - не знал всяких нюансов, но не ошибся и выбрал кабель ВВГнг вроде бы. Завтра ещё уточню. А еще зачем на освещение прокладывать 3 жилы, если в включателе и на люстрах только 2?
|
08.10.2012, 07:19 | #109 |
электрик
Сообщений: 67
Регистрация: 19.08.2012
Возраст: 45
Не в сети |
согласно нормам, даже на патрон с лампочкой надо трёхжильный кабель.
если когда-нибудь на этом месте будет установлен светильник с металлическим корпусом, корпус должен быть заземлён. это я упрощённо пояснил) |
08.10.2012, 09:00 | #110 | |
Форумец
Сообщений: 164
Регистрация: 13.08.2007
Возраст: 36
Не в сети |
Цитата:
|
|
08.10.2012, 10:42 | #111 | |
бродяга
|
Цитата:
Я не против ВВГ, но куда девать ППВ, ПУНП, ПУГНП. Где экономическая целесообразность? Или в действующую армию надо серебрянные пули поставлять - вдруг вампир попадётся?! Последний раз редактировалось Иванов Антон; 08.10.2012 в 11:08. |
|
08.10.2012, 16:47 | #112 |
электрик
Сообщений: 67
Регистрация: 19.08.2012
Возраст: 45
Не в сети |
Иванов Антон,алюминий уже не тот ,что раньше)))
остальные марки, конечно, используют для экономии, но там не та изоляция, которая подходит под современные требования. Я понимаю, что в России менее жёсткие нормы, чем в Европе, просто у меня много лет действуют фирмы в других странах, и я стараюсь придерживаться более жёстких стандартов, чем разрешены здесь. В одной из стран СНГ, например, в проектах указан ПВ или ВВГнг - и здание невозможно сдать в эксплуатацию, если там обнаружат хоть кусочек ПВС или хоть один кабель будет проложен без гофротрубы. Бывало ,мы после других электриков целыми этажами демонтировали кабели, затягивали в гофру и монтировали обратно. |
08.10.2012, 19:13 | #113 |
Форумец
Сообщений: 2
Регистрация: 01.03.2012
Не в сети |
Иванов Антон,
Александр Первый, спасибо за ответы, теперь хотя бы знаю, с чего начать |
09.10.2012, 07:38 | #115 |
электрик
Сообщений: 67
Регистрация: 19.08.2012
Возраст: 45
Не в сети |
GrecA,хороший вопрос.
Простой ответ - просто так, от нечего делать, любой человек может назвать себя инженером и накалякать всякие циферки на бумажке. Это всё обман, инженеров не существует. Так же и врачи - зачем они себе придумывают названия? Ведь любой человек прекрасно может вылечить себя и других! Правильно? ))) |
09.10.2012, 11:56 | #116 | ||||
Идейкус
Сообщений: 869
Регистрация: 06.10.2005
Не в сети |
Цитата:
Цитата:
Итог работы больше, надёжности никакой, опасно для жизни. Т. к. провод не предназначен по тех характеристикам для скрытой проводки. Цитата:
Если не сложно сделайте фото розеток так будет более понятнее. Какая серия дома? Панель или кирпич? Цитата:
|
||||
09.10.2012, 12:38 | #117 | |
бродяга
|
Цитата:
-Ну розетка ещё. -А в розетке? -Да, плита электрическая четырёхконфорочная. |
|
09.10.2012, 20:54 | #118 |
электрик
Сообщений: 67
Регистрация: 19.08.2012
Возраст: 45
Не в сети |
Иванов Антон,бывают такие кадры, им что лампочка, что плита - монописуально)))
|
09.10.2012, 22:02 | #119 |
жестянщик
Сообщений: 959
Регистрация: 18.02.2008
Не в сети |
Водогрей, без фанатизма, 2 кВт потребляет. Надысь изучал первоисточники, для такой мощности и 3х1,5 провода хватит. Это получается потребляемый ток: I = 2000 делим на 220 и умножаем на 1 = 9 Ампер. Провод медный сечением 1,5 при условии скрытого монтажа (в штробе) расчитан на 17 А. Почти двойной запас. Поправьте, если я не прав.
Сейчас, ради интереса, заглянул под свой водогрей, где я сейчас живу, там написано 1,5 кВт потребляемая мощность. Раскрутил розетку (электрик из ЖЭКа еще вел провод) - провода медные, витые, сечение явно даже не 2,5. |
10.10.2012, 07:18 | #120 |
электрик
Сообщений: 67
Регистрация: 19.08.2012
Возраст: 45
Не в сети |
duzzi,по действующим нормам на любую розетку должен быть проложен кабель не менее 2,5 квадрата, а на светильник, даже на одну лампочку - не менее 1,5, по меди.
Поэтому лучше забыть про 1,5 квадрата на розетку и тем более на обогреватель. Понятно, что в теории кабель выдержит, но есть стандарты и нормы, которых надо придерживаться. |