Режим прораба
Старый 10.10.2012, 09:58   #121   
Идейкус
 
Аватар для PanZar
 
Сообщений: 869
Регистрация: 06.10.2005

PanZar вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от duzzi Посмотреть сообщение
Водогрей, без фанатизма, 2 кВт потребляет. Надысь изучал первоисточники, для такой мощности и 3х1,5 провода хватит. Это получается потребляемый ток: I = 2000 делим на 220 и умножаем на 1 = 9 Ампер. Провод медный сечением 1,5 при условии скрытого монтажа (в штробе) расчитан на 17 А. Почти двойной запас. Поправьте, если я не прав.
Сейчас, ради интереса, заглянул под свой водогрей, где я сейчас живу, там написано 1,5 кВт потребляемая мощность. Раскрутил розетку (электрик из ЖЭКа еще вел провод) - провода медные, витые, сечение явно даже не 2,5.
Тогда ваш выбор следующий: кабель ВВГнг 3х2,5 (как дешёвый) или ВВГнгLS 3х2,5 (как наилучший). Я бы предпочёл NYM Nexsans 3х2,5 (так как более надёжный, удобен в разделке и монтаже, ибо радиус закругления 4 сечения кабеля).

В РК делаем на обжимные гильзы + пайка. Что да как можно почитать в инете.
Во вложении файл как должна выглядеть РК с на гильзах. Потом термоусадка и ни какой изоленты.

Если частично кабель пойдёт наружней разводкой. Используешь гофру.
Кабель и водогрей защищаем автоматом тип С на 16А, если водогрей стоит в мокрой зоне то лучше защитить УЗО 2пол. тип AC 16A 10mA F202 AC-16/0,01 ABB. Можно конечно и на 25А поставить, но на 2кВт смысла нет.
ЗЫ: есть такая классная весёлось в зависимости ампер и температуры окружающией среды.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_resize.jpg
Просмотров: 43
Размер:	64.0 Кб
ID:	1993906   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3_resize.jpg
Просмотров: 28
Размер:	70.2 Кб
ID:	1993907  

  Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 15:32   #122   
Форумец
 
Аватар для Мамусик
 
Сообщений: 88
Регистрация: 02.03.2011
Возраст: 48

Мамусик вне форума Не в сети
Здравствуйте! Дом панельный. Нужно поменять 5 розеток и 4 выключателя. И опустить их ниже (как евро) . Сколько это будет стоить?
  Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 16:03   #123   
Идейкус
 
Аватар для PanZar
 
Сообщений: 869
Регистрация: 06.10.2005

PanZar вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Мамусик Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Дом панельный. Нужно поменять 5 розеток и 4 выключателя. И опустить их ниже (как евро) . Сколько это будет стоить?
Во скольких комнатах придётся делать замену? План если можно прикрепите так нагляднее будет. Так сказать трудно.
  Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 17:08   #124   
Форумец
 
Аватар для Мамусик
 
Сообщений: 88
Регистрация: 02.03.2011
Возраст: 48

Мамусик вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от PanZar Посмотреть сообщение
Во скольких комнатах придётся делать замену? План если можно прикрепите так нагляднее будет. Так сказать трудно.
Обычная панель однушка - хрущевка.
  Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 23:35   #125   
Идейкус
 
Аватар для PanZar
 
Сообщений: 869
Регистрация: 06.10.2005

PanZar вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Мамусик Посмотреть сообщение
Обычная панель однушка - хрущевка.
Я так понял что во всей квартире? Накидайте план в пэинте и наазовите метраж.
  Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 11:12   #126   
Форумец
 
Сообщений: 109
Регистрация: 13.01.2010

SRA вне форума Не в сети
Нужен электрик.
Ситуация:
Однокомнатная квартира в панельной 16-этажке (дому 20 лет, проводка не менялась).
Что требуется:
1. установить УЗО
2. проложить новую проводку
Ваши предложения и контакты в личку или по тел. 251 - 0 - 999 Роман

Последний раз редактировалось SRA; 15.10.2012 в 20:24.
  Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 12:13   #127   
Форумец
 
Аватар для fenya59
 
Сообщений: 505
Регистрация: 02.02.2009
Возраст: 65

fenya59 вне форума Не в сети
Здравствуйте! Подскажите куда обратиться- нужно подключить варочную электрическую поверхность. Сами не умеем. Заранее благодарна.
  Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 09:32   #128   
Идейкус
 
Аватар для PanZar
 
Сообщений: 869
Регистрация: 06.10.2005

PanZar вне форума Не в сети
fenya59, А предусмотренна ли в вашей квартире варочная электро поверхность? Чем до этого пользовались? Газ или электро плита. Фото нужно.
  Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 09:48   #129   
Форумец
 
Аватар для gress
 
Сообщений: 2,133
Регистрация: 17.11.2008

gress вне форума Не в сети
Здравствуйте! Вопрос такой: в комнате (19 квадратов) планируется ремонт. Сейчас освещение осуществляется люстрой с 6 лампами (ограничение по 60 Вт). Света катострофически не хватает, то ли низкое напряжение, то ли источник маловат. Плюс меняю уже вторую люстру - лампочки сгорают, не успев поработать. В чём может быть проблема (в люстрах или в сети?) и какой источник света рациональней в моём случае: если люстра, то на сколько лампочек и каких или, может быть, стоит сделать точечное освещение. Посоветуйте, пожалуйста.

Последний раз редактировалось gress; 19.10.2012 в 19:09.
  Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 10:34   #130   
Идейкус
 
Аватар для PanZar
 
Сообщений: 869
Регистрация: 06.10.2005

PanZar вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от gress Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Вопрос такой: в комнате (19 квадратов) планируется ремонт. Сейчас освещение осуществляется люстрой с 6 лампами (ограничение по 60 Вт). Света катострофически не хватает, то ли низкое напряжение, то ли источник маловат. Плюс меняю уже вторую люстру - лампочки сгорают, не успев поработать. В чём может быть проблема (в люстрах или в сети?) и какой источник света рациональней в моём случае: если люстра, то насколько лампочек и каких или, может быть, стоит сделать точечное освещение. Посоветуйте, пожалуйста.
Причину по перегаранию лампочек надо смотреть по месту, оч много факторов, может и КЗ где то появляется на выключателе или лампочки никакого качества.
В вашем случае самый оптимальный вариант будут шинные светильники. 2 шины по 3 светильника. С помощью них можно в ходе эксплуатации менять конфигурацию освещения комнаты без переделки.
Минусы данного освещения то что требует потолок желательно выше чем 2.4м и по сути в нутри шины идёт огалённая фаза и нейтрашь.
  Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 16:47   #131   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от PanZar Посмотреть сообщение
Причину по перегаранию лампочек надо смотреть по месту, оч много факторов, может и КЗ где то появляется на выключателе или лампочки никакого качества.
В вашем случае самый оптимальный вариант будут шинные светильники. 2 шины по 3 светильника. С помощью них можно в ходе эксплуатации менять конфигурацию освещения комнаты без переделки.
Минусы данного освещения то что требует потолок желательно выше чем 2.4м и по сути в нутри шины идёт огалённая фаза и нейтрашь.
PanZar, может и КЗ где то появляется на выключателе. Я в восторге от этой фразы
  Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 17:34   #132   
Форумец
 
Аватар для gress
 
Сообщений: 2,133
Регистрация: 17.11.2008

gress вне форума Не в сети
PanZar, спасибо! Но... вариант с оголённой фазой для меня слишком брутален...
  Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 19:48   #133   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
gress, попробуйте подобрать энергосберегающие лампочки.пловину обычных половину таких
  Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 11:51   #134   
Идейкус
 
Аватар для PanZar
 
Сообщений: 869
Регистрация: 06.10.2005

PanZar вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от gress Посмотреть сообщение
PanZar, спасибо! Но... вариант с оголённой фазой для меня слишком брутален...
тогда лампы по мощнее и димер.
  Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 18:33   #135   
жестянщик
 
Аватар для duzzi
 
Сообщений: 959
Регистрация: 18.02.2008

duzzi вне форума Не в сети
PanZar,а как спаять эти провода медные? Просто облудить и пропаять? А потом в гильзу? Сколько стоят клещи обжимные, где можно купить? Какой диаметр гильзы брать, если в нее три провода по 2,5 нужно всунуть? Да, на фотографии вышеприведенной пайки я не заметил.
И еще. Пользуются ли уважением клеммники Ваго? Вроде попроще процесс будет.

Вопрос2. Провод на стиралку и водогрей пойдет от щита в кабель-канале по потолку лестничной площадки. Что лучше в данном случае - пустить один провод (4-ку например) с автоматом ампер на 25 и в квартире его развести на потребители, или лучше два отдельных провода пустить 3х2,5 со своими автоматами на 16А?

Последний раз редактировалось duzzi; 21.10.2012 в 20:15.
  Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 11:54   #136   
Идейкус
 
Аватар для PanZar
 
Сообщений: 869
Регистрация: 06.10.2005

PanZar вне форума Не в сети
duzzi,
1. Для пропайки соединения есть лужёные гильзы. Принцып такой, обрабатываем концы проводов припоем, обжимаем, нагреваем соединение термопистолетом или пояльником.
По сути вам можно взять обычные обжимные гильзы, по плотности соединения не особо проигрывают с пропайкой (есть в АБС электро), инстумент там же можно купить или в энкоре (лучше ехать на текстильщиков, и ассортимент выше, и склад рядом). Гильзы подбираем от количества проводов которые будем в ней соединять. Гильзу изолируем термоусаодной трубкой с помощью термопистолета или зажигалки соплового типа.
Клещи для обжима стоят помоему от 500р. гильзы 50р. 100 шт. Как то так вроде.

Ваго использую только на свет, то есть для ваго область применения не выше 1,5кв ибо из за сопротивленя на соединении и площади контакта не подходит для кабелей на 2,5кв. 50А для ваго критично, но на 25 или 16 работать будет но лучше не рисковать "ваго = обычная скрутка"

2. Если номинал СМ не привышает 2,2кВт а болера 2кВт то делаем таким образом.
Эконом: Автомат 25А АВВ 2 полюсной, кабель 3х2,5кв ВВГнгLS в металорукаве, шлейфом ведём до потребителей. (на любой нормальной розетке, например легранд валетта, есть возможность подключить 2 провода на Р и 2 провода на N, то есть смысл такой фаза приходит на разетку и уходит на другую, таким образом не требуется установка РК)

Обычный: Дифавтомат 25А 1Р+N 30мА АВВ, дальше два автомата на 16А АВВ 1 полюсные, две отдельные линии до потребителей кабелями ВВГнгLS 3х2,5кв, в прорезиненном металорукаве.

Если есть желание сделать ещё качественней вместо кабеля ВВГнгLS используем кабель NYM Nexans который по VDE, наминальные токи в нём более стабильнее, меншье радиус поворота и более лёгок в зачистке в разы. Но проблема в том что я ещё летом скупил все остатки в АБС, у других поставщиков лучще не брать мало ли. Да кроме нексанса его ещё севкабель вроде как нормально делает, но я даже севкабелевский брать боюсь. Весь остальной ним от производителей порнография.


Всё по электрике лучше брать в АБС электро, ни в коем случае не в леруа и прочих. Можно на левак нарваться, что бывает очень часто.

Если в вашем стояке не придусмотрен защитный проводник РЕ, то по совету бывалых не вкоем случае не заземляемся на нейтраль. заземление на нейтраль = отсутствию проводника РЕ. То есть просто изолируем РЕ в розетках и оставляем висеть в щитке в надежде на реконструкцию. (принцип срабатывания ДА или УЗО будет другой, т. е. щипанёт и выключит)

4кв вам вообще не впилось, если кроме СМ и болеера ничего на этой линии висеть не будет.
  Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 14:45   #137   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
PanZar,
Цитата:
Сообщение от PanZar Посмотреть сообщение
Если в вашем стояке не придусмотрен защитный проводник РЕ
Цитата:
Сообщение от PanZar Посмотреть сообщение
т. е. щипанёт и выключит
а если РЕ есть то выключит и щипанёт я так понимаю.
  Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 14:57   #138   
Идейкус
 
Аватар для PanZar
 
Сообщений: 869
Регистрация: 06.10.2005

PanZar вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от GrecA Посмотреть сообщение
PanZar,

а если РЕ есть то выключит и щипанёт я так понимаю.
а если РЕ есть то просто вырубит узо или диф при утечки на корпус
  Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 19:09   #139   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
Не заземлять корпус, логика конечно есть .Взрослого здорового мужчину щипанёт,женщину с мокрыми руками или мужчину с больным сердцем саданёт, а хомячка, что разорвет на куски? УЗО не защищает от поражения электрическим током.
  Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 08:15   #140   
Идейкус
 
Аватар для PanZar
 
Сообщений: 869
Регистрация: 06.10.2005

PanZar вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от GrecA Посмотреть сообщение
Не заземлять корпус, логика конечно есть .Взрослого здорового мужчину щипанёт,женщину с мокрыми руками или мужчину с больным сердцем саданёт, а хомячка, что разорвет на куски? УЗО не защищает от поражения электрическим током.
Ржу нимагу, а от чего же тогда защищает узо?! учи мат часть.
  Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 09:00   #141   
Форумец
 
Сообщений: 164
Регистрация: 13.08.2007
Возраст: 36

farb вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от GrecA Посмотреть сообщение
Не заземлять корпус, логика конечно есть .Взрослого здорового мужчину щипанёт,женщину с мокрыми руками или мужчину с больным сердцем саданёт, а хомячка, что разорвет на куски? УЗО не защищает от поражения электрическим током.
Хомячку скорей всего легче всех прийдется. Ток проходящий через тело зависит от сопративления тела. У большенства животных сопративление выше чем у человека. Плюс еще и шерстяной покров)))
  Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 18:31   #142   
Форумец
 
Сообщений: 66
Регистрация: 21.12.2010

GrecA вне форума Не в сети
farb,Эт точно.Хомячки самые крутые электрики,иногда даже круче крутых.
PanZar,
Цитата:
Сообщение от PanZar Посмотреть сообщение
Ржу нимагу, а от чего же тогда защищает узо?! учи мат часть.
Классный совет.И все же, УЗО не защищает от поражения электрическим током,оно сокращает время действия тока,тем самым уменьшая последствия. Но убить может и 12 вольтовый аккумулятор.
  Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 21:14   #143   
Форумец
 
Сообщений: 91
Регистрация: 30.05.2010

rey4 вне форума Не в сети
Все еще ищу электрика для соединения проводов в гараже просьба откликнуться(гараж возле авторынка).
  Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 18:47   #144   
Форумец
 
Аватар для Omaks
 
Сообщений: 612
Регистрация: 26.04.2008

Omaks вне форума Не в сети
как подключить регулятор теплого пола без отдельного входа под провод заземления? читал в инете что через внешнее соединение, но ничего не понял. Объясните пожалуйста. Заранее спасибо)
  Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 22:20   #145   
Форумец
 
Аватар для Faraon
 
Сообщений: 766
Регистрация: 01.07.2005

Faraon вне форума Не в сети
Другой практический вопрос!

В распределительной коробке сделана пропаянная скрутка из трех проводов. Как подсоединить к такой скрутке еще одну линию (нагрузку). Мне предложили докрутить четвертый провод и опрессовать гильзой. Это самый оптимальный вариант или есть еще какие-нибудь?
  Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 22:51   #146   
Форумец
 
Аватар для Vladislav_P
 
Сообщений: 598
Регистрация: 04.04.2010

Vladislav_P вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Omaks Посмотреть сообщение
как подключить регулятор теплого пола без отдельного входа под провод заземления? читал в инете что через внешнее соединение, но ничего не понял. Объясните пожалуйста. Заранее спасибо)
В коробку терморегулятора входят 3 провода: 1. Трехжильный провод питания(фаза, ноль, земля).2. Трехжильный (или двухжильный, если без заземления)провод теплого пола.3.Двухжильный провод датчика.
Фаза и ноль провода питания и провода теплого пола подсоединяются к соответствующим клеммам на терморегуляторе(провод датчика тоже). А вот провод заземления питания соединяется с проводом заземления теплого пола напрямую. Это и есть внешнее соединение.
Цитата:
Сообщение от Faraon Посмотреть сообщение
В распределительной коробке сделана пропаянная скрутка из трех проводов. Как подсоединить к такой скрутке еще одну линию (нагрузку). Мне предложили докрутить четвертый провод и опрессовать гильзой. Это самый оптимальный вариант или есть еще какие-нибудь?
Распаять три провода, скрутить 4 провода и опять запаять.
  Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 10:22   #147   
Форумец
 
Аватар для Omaks
 
Сообщений: 612
Регистрация: 26.04.2008

Omaks вне форума Не в сети
Vladislav_P, Спасибо большое) Изначально не заметил и думал что кабель ТП 2 жильный.
  Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 19:05   #148   
Форумец
 
Аватар для Vladislav_P
 
Сообщений: 598
Регистрация: 04.04.2010

Vladislav_P вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Omaks Посмотреть сообщение
Vladislav_P, Спасибо большое
Не за что.Забыл добавить, что кабель теплого пола может быть и двужильным, но с заземлением в виде металлической оплетки как на антенных проводах. Тогда она частично снимается, заплетается косичкой и соединяется с землей провода питания.
  Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 17:02   #149   
Форумец
 
Аватар для Faraon
 
Сообщений: 766
Регистрация: 01.07.2005

Faraon вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Vladislav_P Посмотреть сообщение
Распаять три провода, скрутить 4 провода и опять запаять.
опрессовка допустима?
  Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 16:17   #150   
SW upgrade
 
Аватар для javelin67
 
Сообщений: 257
Регистрация: 17.02.2010

javelin67 вне форума Не в сети
Когда отдадите деньги?
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Горячие предложения
Бригада монолитчиков
Бригада каменщиков
Цемент
Здесь будет магазин стройматериалов
Цемент
Бетононасос SCANIA
Стройтехника в аренду - 1
Пистолет для вязки арматуры
Здесь будет магазин инструментов-1
Пистолет для вязки арматуры


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind