Электричество в квартире...

Есть вопрос к специалистам. В новой квартире странным образом разведена проводка: на одном проводе "висят" две комнаты, вся (!) кухня, весь свет. На другом проводе - туалет, ванна, две комнаты. Зато одна не очень нужная розетка в коридоре висит на отдельном проводе. Электрики клянутся мамой, что у всех так, и так и должно быть во всем доме. Есть мысль вывести кухню на фазу, отдельную от комнат. Нам кажется, что свет (люстры, и прочее) должны быть на отдельном проводе, а не вместе с розетками. Как должно быть по правилам? Какими ГОСТами это регулируется? И если там явно накосячили, надо идти в ТСЖ и вставлять им дыню. Особенно этот вопрос адресуется Sapienti Sati, как знатоку вопроса...
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 00:10   #2   
Мегафорумец
 
Аватар для Snusmumrik
 
Сообщений: 12,065
Регистрация: 28.11.2006
Возраст: 25

Snusmumrik вне форума Не в сети
Для начала померьте сечение провода. Быть может, провода с таким сечением не хватит даже на одну кухню? Провод-то хоть медный?
Нормы самому бы интересно узнать. Для себя когда делаю-выбираю провод сечением чуть больше, чем лепят электрики) Естессно, медь.
Провода-то ваши небось от одной фазы параллельно запитаны? Тогда имхо нет разницы, свет там или вентилятор висит. Главное-чтоб по сечению все нормально было. С остальным не заморачивался.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 00:25   #3   
Registered User
 
Аватар для Лесничий
 
Сообщений: 8,313
Регистрация: 25.09.2006

Лесничий вне форума Не в сети
Тема интересная!!!!!!

Мне мастеры делают, каждое помещение по отдельности. И нагрузки меньше и если пробку выбьет, то тока в том помещении, тока количество кабеля больше. Провод 2,5 медь, 3-х жильный. На кухне из других делать будут, под духовой шкаф с варочной поверхностью более толстый, плюс вся проводка в таких местах в гофру прячут вроде. Плюс еще менять кабель, который из подъезда идет и перенос счетчика в бокс, а бокс в стену, замена автоматов на более мощные, плюс еще перед ними какие-то устройства ставить будут, которые срабатывают раньше автоматов при возникновении в сети неполадок, не помню название.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 00:47   #4   
Мегафорумец
 
Аватар для Snusmumrik
 
Сообщений: 12,065
Регистрация: 28.11.2006
Возраст: 25

Snusmumrik вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
Провод 2,5 медь, 3-х жильный.
ну это стандарт.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
плюс вся проводка в таких местах в гофру прячут вроде.
от возгарания
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
замена автоматов на более мощные
главное-не больше 16А. иначе они свою работу выполнять не будут-вовремя сеть размыкать.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
плюс еще перед ними какие-то устройства ставить будут, которые срабатывают раньше автоматов при возникновении в сети неполадок, не помню название.
вспомнишь-напиши, пожалуйста, очень интересно, о чем ты говоришь, и для чего это нужно, раз уже стоят автоматы. может мне тоже нужны такие штуки) я серьезно)).
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 01:03   #5   
Форумец
 
Аватар для Sapienti_Sati
 
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005

Sapienti_Sati вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Lati
Как должно быть по правилам? Какими ГОСТами это регулируется? И если там явно накосячили, надо идти в ТСЖ и вставлять им дыню.
Благодарю за причисление к знатокам, хотя и не достоин.
Тем не менее. В ТСЖ идти незачем, ибо это эксплуатирующая организация, а не строительная - они обслуживают то, что уже есть, а почему это есть неправильно - не их дело. Основных библий электрика две - ПУЭ и ГОСТ на электромонтаж, который основан на первом документе и достаточно подробно расписывает нормы электромонтажа. Как дополнение используются еще ПНПБ, СанПиНы и пр.
По сабжу - есть несколько схем подключения ввода к конечному потребителю, иначе говоря - схем расключения в щите и подключения ввода. Схемы внутриквартирной электропроводки оставлены на усмотрение застройщика. Можно все розетки посадить на один провод, можно к каждой протянуть свой от щита - главное, чтобы сечение было выбрано правильно. Есть небольшой нюанс с помещениями повышенной влажности (санузлами), но если там кроме лампочки ничего нет, то все нормально.
Цитата:
Сообщение от Lati
Есть мысль вывести кухню на фазу, отдельную от комнат. Нам кажется, что свет (люстры, и прочее) должны быть на отдельном проводе, а не вместе с розетками.
Мы, как правило, разводим на каждую комнату две линии - одна на освещение (бра, люстры), вторая - розетки. К УЗО подключаем, комбинируя свет одной комнаты с розетками другой. В результате при КЗ в розетке отключатся только розетки конкретной комнаты, свет останется и в темное время суток можно спокойно при свете заниматься выяснением причин аварии. В случае пробоя фазы на корпус прибора срабатывает УЗО, но не оставляет всю квартиру без света, а отключает выборочно - в комнате в любом случае будет работать либо свет, либо розетки. Делаем так давно, обкатано многократно, небольшой перерасход по материалам, но зато весьма удобна эксплуатация.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
вся проводка в таких местах в гофру прячут вроде
В каких местах? Какую марку провода используют (не сечение, а марку)? Гофра пластик или металл? Как производят соединение проводов в коробках (клеммные колодки, обжимные наконечники, пайка, сварка)?
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
замена автоматов на более мощные, плюс еще перед ними какие-то устройства ставить будут, которые срабатывают раньше автоматов при возникновении в сети неполадок, не помню название
Очевидно, УЗО - устройства Защитного Отключения. Только они не должны срабатывать раньше автоматов, они от другого защищают - автоматы от короткого замыкания, УЗО - от поражения электрическим током. Если при КЗ УЗО будут срабатывать раньше автоматов, это не есть хорошо. Есть еще дифавтоматы, совмещающие в себе УЗО и автомат, но если не стремитесь к тотальной экономии, лучше УЗО и автоматы, чем гибрид одного с другим.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 01:04   #6   
Форумец
 
Аватар для Sapienti_Sati
 
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005

Sapienti_Sati вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Snusmumrik
от возгарания
чепуха. .
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 01:06   #7   
Форумец
 
Аватар для Sapienti_Sati
 
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005

Sapienti_Sati вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Snusmumrik
главное-не больше 16А. иначе они свою работу выполнять не будут-вовремя сеть размыкать
Скорость расцепления практически не зависит от тока автомата.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 09:01   #8   
Модератор-ША
 
Аватар для Lati
 
Сообщений: 5,337
Регистрация: 06.08.2006

Lati вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Sapienti_Sati
Можно все розетки посадить на один провод, можно к каждой протянуть свой от щита - главное, чтобы сечение было выбрано правильно
И для того, чтобы повесить люстру или еще какие-нибудь манипуляции производить, надо во всей квартире свет вырубать? Вместе с холодильником и прочим...
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 09:04   #9   
Модератор-ША
 
Аватар для Lati
 
Сообщений: 5,337
Регистрация: 06.08.2006

Lati вне форума Не в сети
А насчет сечения - в маленькой комнате, где электрикам было велено сделать отдельные розетки под компьютер, сечение провода 2,5, но он все равно висит на одной вместе с кухней, где нагрузка - холодильник, варочная поверхность, духовка, посудомойка, микроволновка. Разве это нормально? А остальные неусиленные провода - сечение 1,5. И только дурак может так наворотить, и ненужную одинокую коридорную розетку повесить на отдельный провод... Все через задницу, пардон.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 09:15   #10   
Registered User
 
Аватар для Лесничий
 
Сообщений: 8,313
Регистрация: 25.09.2006

Лесничий вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Sapienti_Sati
Есть еще дифавтоматы, совмещающие в себе УЗО и автомат
А если фирма одна и таже, то характеристики должны быть подобраны хорошо. Хотя дифавтомат займет 2 места на рейки счетчика, также если по отдельности ставить УЗО и автомат. Вообщем все ясно тут тока финансовая сторона. Цены вот примерные в магазинах от 80 рублей за автоматы, УЗО - от 750, дифавтоматы - от 1200, плюс придется скорее-всего под это все оборудование покупать этой-же фиры и распределительный щит.

Цитата:
Сообщение от Sapienti_Sati
В каких местах? Какую марку провода используют (не сечение, а марку)? Гофра пластик или металл? Как производят соединение проводов в коробках (клеммные колодки, обжимные наконечники, пайка, сварка)?
На кухне, сан.узле. Так-как в этих помещениях еще не начали делать, просто записали , что где будет, сколько чего покупать и т.п. Провод NYM или ВВГ (расшифровку фиг знаю), трехжильный. Гофра только из пластика, так-как металл в помещениях с повышенной влажностью будет подвергаться коррозии. Розетки и выключатели специальные.
Sapienti_Sati, А вы как делаете обычно. Стиральную машинку и водонагреватель подключать отдельным проводом до счетчика и на каждую из этих двух вещей ставить УЗО собственный. И для водонагревателя по идее сечение должно быть больше, чем для машинки, 4 должно хватить? И еще момент такой. Если параллельно с силовой проводкой проложить рядом например телефонный кабель, антены или их в плинтусе - кабель канале спрятать. Я поглядел сейчас прям розетки стали такие продавать. Удобно очень, только подсоединяй, что нужно и все.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 15:09   #11   
Форумец
 
Аватар для Sapienti_Sati
 
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005

Sapienti_Sati вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
Хотя дифавтомат займет 2 места на рейки счетчика, также если по отдельности ставить УЗО и автомат
Дифавтомат занимает 2 модуля на DIN-рейке, УЗО и автомат - 3 модуля.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
Вообщем все ясно тут тока финансовая сторона.
Отталкиваться надо от схемы щита. Поскольку дифавтомат и УЗО - групповые устройства, подключать к ним надо группу потребителей. Если дифавтомат будет на малый ток, то при суммарном потреблении, превышающем порог, он будет отключаться, даже если на линиях все в порядке. Если на большой ток - можно пожечь провода, значит на каждую линию надо свой автомат. А поскольку УЗО или дифавтоматов должно быть, как минимум, два - отдельный на влажные помещения, то смысл в дифавтомате теряется - зачем группу с линейными автоматами защищать еще и групповым автоматом с большим током, если все равно есть один общий? Лучше и удобнее - УЗО на группы, автоматы на линии плюс один на отключение ввода.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
Цены вот примерные в магазинах от 80 рублей за автоматы, УЗО - от 750, дифавтоматы - от 1200
Что-то как-то дешево. УЗО Сименс - 1200, или Вы о ИЭК? Я бы не стал доверять свою безопасность китайским братьям - электричество убивает.
Цитата:
Сообщение от Lati
И для того, чтобы повесить люстру или еще какие-нибудь манипуляции производить, надо во всей квартире свет вырубать? Вместе с холодильником и прочим...
Это не запрещено нормативными документами. Другое дело, понравится ли это клиенту.
Цитата:
Сообщение от Lati
Все через задницу, пардон.
Нах таких спецов.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
плюс придется скорее-всего под это все оборудование покупать этой-же фиры и распределительный щит.
Габаритные размеры автоматов, УЗО и прочих модулей более-менее стандартизированы, поэтому щит может быть любого производителя. Лучше ABB или Merlin Gerin - удобные в монтаже, эксплуатации, симпатичные.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
Провод NYM или ВВГ
Чем обосновали необходимость применения NYM? И, кстати, где в санузлах провода будут прокладываться в гофре? Под штукатуркой и плиткой?
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
Гофра только из пластика, так-как металл в помещениях с повышенной влажностью будет подвергаться коррозии.
Это они так сказали? Применение металлорукавов в помещениях с повышенной влажностью запрещено ПУЭ в связи с опасностью поражения электрическим током.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
Розетки и выключатели специальные.
С крышечкой? Это еще не показатель. Должно быть указано значение IP - класс защиты от пыли и влаги. К тому же, ГОСТом помещение санузла делится на несколько зон в зависимости от удаленности от источника влаги, к каждой из этих зон предъявляются жесткие требования по размещению розеток - где и что можно, где нельзя, на какой высоте, расстоянии и т.д.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
И для водонагревателя по идее сечение должно быть больше, чем для машинки, 4 должно хватить?
Сечение рассчитывается исходя из мощности потребления и расстояния. При коротком медном проводе на квадратный миллиметр меди можно нагружать около 10 ампер нагрузки (варианты с различной маркой провода и способом монтажа), т.е. 2.5 мм выдержит 5 киловатт. но это приблизительно - расчеты обычно делаются по таблице с поправочными коэффициэнтами на конкретные условия.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
Стиральную машинку и водонагреватель подключать отдельным проводом до счетчика и на каждую из этих двух вещей ставить УЗО собственный.
Обычно достаточно одного УЗО на все влажные помещения, включая машинки и бойлеры. А линейный автомат на бойлер отдельный.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
Если параллельно с силовой проводкой проложить рядом например телефонный кабель, антены
Возможны наводки, помехи и т.д. Телефон к этому менее чувствителен.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 19:03   #12   
Registered User
 
Аватар для Лесничий
 
Сообщений: 8,313
Регистрация: 25.09.2006

Лесничий вне форума Не в сети
Sapienti_Sati, СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!!!

Цитата:
Сообщение от Sapienti_Sati
И, кстати, где в санузлах провода будут прокладываться в гофре? Под штукатуркой и плиткой?
Так точно. Также как и на кухне, так-как все рядышком находится. Или под штукатуркой, плюс какая-то смесь антигрибковая, а потом плитка конечно, не нужно кабель в гофру прятать?

Цитата:
Сообщение от Sapienti_Sati
Это они так сказали? Применение металлорукавов в помещениях с повышенной влажностью запрещено ПУЭ в связи с опасностью поражения электрическим током.
Что-то я недопонял. Гофра должна быть пластиковая или металлическая. Я в журнале ремонт и строительство читал, что металлические нельзя, поэтому гофру пластиковую или пвх. Как-раз там 4 зоны нарисованы про какие вы сказали и рассказано про классы защит розеток, гофры и т.д. вообщем про электрику. Интересно, а раньше в 70-80 х годах когда прокладывали проводку в домах, правила и требоввания были проще, чем сейчас. Раньше наверное проще все было, но небыло такой безопасности, как сейчас.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 19:47   #13   
Форумец
 
Аватар для Sapienti_Sati
 
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005

Sapienti_Sati вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
Интересно, а раньше в 70-80 х годах когда прокладывали проводку в домах, правила и требоввания были проще, чем сейчас. Раньше наверное проще все было, но небыло такой безопасности, как сейчас.
УЗО стало применяться сравнительно недавно, с развитием сети киосковой торговли, затем его стали устанавливать и в квартирах. ПУЭ седьмой редакции вообще всего несколько лет. Но в чем-то современные нормы стали мягче - раньше розетки в санузлах и ванных были категорически запрещены, сейчас разрешили с оговорками на правила установки, отменили нормы высот установки выключателей и розеток (кроме детских учреждений), разрешили увеличивать мощность ввода и т.д.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
Так точно. Также как и на кухне, так-как все рядышком находится. Или под штукатуркой, плюс какая-то смесь антигрибковая, а потом плитка конечно, не нужно кабель в гофру прятать?
ГОСТ требует обеспечить защиту изоляции кабеля от механических повреждений. При прокладке открыто по стене его необходимо защищать коробами, лотками, трубами, гофрой - по конкретной ситуации, при скрытой проводке в стене слой штукатурки является достаточной защитой. По-моему, Вас разводят на лишнюю работу или материал. Где таких электриков нашли?
ps. Отдельным пунктом стоит протяжка кабелей в закрытых коробах - внутри каркасных перегородок, за подвесными потолками.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
Я в журнале ремонт и строительство читал
Не читайте за обедом советских газет. Популярные журналы дают выжимку технологий, обратитесь лучше к первоисточникам. Их на самом деле не так много.
Цитата:
Сообщение от Kostuxa2086
Гофра должна быть пластиковая или металлическая.
В помещениях с повышенной влажностью никакого металла. Железные части ванной, стояки должны заземляться. Просто Вы привели необходимость применения пластиковой гофры как некорродирующего материала, что лишено смысла.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 20:16   #14   
Registered User
 
Аватар для Лесничий
 
Сообщений: 8,313
Регистрация: 25.09.2006

Лесничий вне форума Не в сети
Sapienti_Sati, Спасибо еще раз. Все теперь понятно. Ваши советы учту.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 21:39   #15   
Форумец
 
Аватар для Sapienti_Sati
 
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005

Sapienti_Sati вне форума Не в сети
Временный коммутационный щит, щит учета находится в другом месте. Сразу поставить постоянный щит не позволяли объективные обстоятельства, после его установки все будет перемещено в новый щит. Присутствие автоматов ИЭК временно, в постоянном щите они будут заменены на Shneider или ABB.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8501.jpg
Просмотров: 63
Размер:	184.8 Кб
ID:	146639   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8503.jpg
Просмотров: 51
Размер:	201.3 Кб
ID:	146640  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8504.jpg
Просмотров: 46
Размер:	212.5 Кб
ID:	146641   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8509.jpg
Просмотров: 69
Размер:	229.9 Кб
ID:	146642  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8511.jpg
Просмотров: 46
Размер:	218.4 Кб
ID:	146643   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8512.jpg
Просмотров: 48
Размер:	210.9 Кб
ID:	146644  

  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 22:01   #16   
Registered User
 
Аватар для Лесничий
 
Сообщений: 8,313
Регистрация: 25.09.2006

Лесничий вне форума Не в сети
Sapienti_Sati, Ох нечего себе коммутации. Эт сколькоже там групп.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 22:34   #17   
Форумец
 
Аватар для Sapienti_Sati
 
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005

Sapienti_Sati вне форума Не в сети
Kostuxa2086, Да нормально все, не надо пугаться - обычное дело для современной трехкомнатной квартиры с кондиционерами, бойлерами, электродуховками, двумя санузлами. Общих групп всего три.
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 23:20   #18   
Модератор-ША
 
Аватар для Lati
 
Сообщений: 5,337
Регистрация: 06.08.2006

Lati вне форума Не в сети
Товарищи мужчины, информация очень ценная, спасибо, но как бы мне получить конкретные ответы на мои дилетантские вопросы?
  Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 23:52   #19   
Форумец
 
Аватар для Sapienti_Sati
 
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005

Sapienti_Sati вне форума Не в сети
Lati, какие именно вопросы? Если те, что в первом посте, то я уже ответил - схема внутриквартирной разводки не регламентируется ничем, кроме желания заказчика и исполнителя.
  Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 08:30   #20   
Модератор-ША
 
Аватар для Lati
 
Сообщений: 5,337
Регистрация: 06.08.2006

Lati вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Lati
А насчет сечения - в маленькой комнате, где электрикам было велено сделать отдельные розетки под компьютер, сечение провода 2,5, но он все равно висит на одной вместе с кухней, где нагрузка - холодильник, варочная поверхность, духовка, посудомойка, микроволновка. Разве это нормально? А остальные неусиленные провода - сечение 1,5. И только дурак может так наворотить, и ненужную одинокую коридорную розетку повесить на отдельный провод... Все через задницу, пардон.
Тогда вопрос такой: как эти извращения привести в нормальный вид? Как разделить нагрузку, как отделить кухню от других помещений и свет от розеток?
  Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 10:17   #21   
_
 
Сообщений: 362
Регистрация: 09.12.2004

Илюха вне форума Не в сети
Толковый электрик вам нужен, однако. Думаю, Сати может посоветовать. Его паркетчиками я пока доволен.
  Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 13:21   #22   
SuperGud
 
Аватар для creator013
 
Сообщений: 716
Регистрация: 30.09.2005
Возраст: 48

creator013 вне форума Не в сети
Sapienti_Sati, последняя картинка заинтересовала...
Слева напрво: кросс модуль Legrand, вводной 2-хполюсной серии "Домовой", УЗО серии "Multi 9", а дальше левота какая-то...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: mg.jpg
Просмотров: 91
Размер:	160.9 Кб
ID:	146845  
  Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 15:13   #23   
Форумец
 
Аватар для Sapienti_Sati
 
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005

Sapienti_Sati вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от creator013
УЗО серии "Multi 9", а дальше левота какая-то...
Все правильно, сказано же было - щит временный, сборная солянка, при установке постоянного все будет заменено на нормальные комплектующие.
Цитата:
Сообщение от Lati
Тогда вопрос такой: как эти извращения привести в нормальный вид? Как разделить нагрузку, как отделить кухню от других помещений и свет от розеток?
Дистанционно такие вопросы не решить. Только после осмотра места происшествия.
  Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 17:19   #24   
хроник
 
Аватар для jeck
 
Сообщений: 5,508
Регистрация: 15.01.2005
Возраст: 46

jeck вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Sapienti_Sati
ps. Отдельным пунктом стоит протяжка кабелей в закрытых коробах - внутри каркасных перегородок, за подвесными потолками.
не расскажешь по подробней?
  Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 17:51   #25   
Форумец
 
Аватар для Sapienti_Sati
 
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005

Sapienti_Sati вне форума Не в сети
Если кратко - должна быть обеспечена сменяемость электропроводки, невозможность ее повреждения в процессе монтажа перегородок, приняты меры по нераспространению пламени. Если подробно - лучше почитать ПУЭ и ГОСТ на электромонтаж.
  Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 18:22   #26   
Где-то...
 
Аватар для Pchela_maya
 
Сообщений: 454
Регистрация: 04.07.2003
Возраст: 40

Pchela_maya вне форума Не в сети
Будучи дилетантом в деле проводке, но имея тех. образование и некий домашний опыт тоже морочился с щитком для кв. и проводкой. щиток собран ниже фотка ждет своего времени замурование в квартиру.
Советую форум http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=4 там есть все. только в поиск. кратко для себя ---> два узо отдельно на кв. (ток 30ма. тип АС - на счет типа долго читал взял АС) отдельно на ванну и туалет. (10ма) свет 10ам. автоматы. розетки 16 ампер по 2 автомата на комнату свет и розетки. с кухней пока не определился будет ли электропечь или газ.... провод ВВГ свет 1.5. розетки 2.5. ввод нум 6кв. Кухня пока думаю. еще купил в радиодиталях лампочку на 220 вольт маленькую будет в щетке показывать наличие фазы. на фото маленькая оранжевая что получилось см. на фото. читал изучал - месяца 2-3 эту тему.... автоматы очень удобно соед. шинной разводной. а так читаем форум мастерсити потом велком на сайт авс. потом на текстильщиков 2а. и потом день крутить дома провода =). удачи в этом деле.
пс мой щиток на двушку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6145_thumb.jpg
Просмотров: 111
Размер:	112.4 Кб
ID:	146946  
  Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 18:25   #27   
Где-то...
 
Аватар для Pchela_maya
 
Сообщений: 454
Регистрация: 04.07.2003
Возраст: 40

Pchela_maya вне форума Не в сети
пожарное узо типа s ставить не стал... узо удовольствие дорого .
хотя безопасность конечно важнее. тип S - узо противопожарное. дом новой будет сдаваться надеюсь такие поставят в общем щитке сами строители - электрики хотя в этом мире лучше на себя надеется.
да чуть не забыл не забываем про верное заземление ванной комнаты.
отдельно на будущие два авто на 2 кондера.
  Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 19:11   #28   
Форумец
 
Сообщений: 477
Регистрация: 14.08.2006
Возраст: 38

Zhenyok вне форума Не в сети
Phela_maya, зачем тебе 2 УЗО, если удовольствие дорого стоит, у тебя что 2 фазы???
  Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 22:32   #29   
Форумец
 
Аватар для Sapienti_Sati
 
Сообщений: 1,163
Регистрация: 24.09.2005

Sapienti_Sati вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Zhenyok
зачем тебе 2 УЗО, если удовольствие дорого стоит
Жизнь дороже. Меньше двух УЗО не получится - отдельное повышенной чувствительности на мокрые помещения, одно (как минимум) - на все остальные. У нас обычно получается три УЗО.
  Ответить с цитированием
Старый 24.07.2007, 02:08   #30   
Форумец
 
Аватар для 4060
 
Сообщений: 2,520
Регистрация: 09.12.2006
Возраст: 40

4060 вне форума Не в сети
нехрено ставить узо на всю хату (но надо) я обычно ставлю 1 на кухню и один на санузлы на каждую комнату свет розетки 16 и 25 А только легранд DX
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.
Горячие предложения
Стеклопластиковая арматура
Здесь будет магазин стройматериалов-2
Стеклопластиковая или композитная арматура
Пузырьковый строительный уровень
Здесь будет магазин инструментов-1
Экскаватор UMG
Стройтехника в аренду - 2
Бетононасос SCANIA
Стройтехника в аренду - 1


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind