схема отопления

Планирую собрать такую схему отопления в частном доме 80 кв.м..Трубы пластик,радиаторы аллюминий,котел 10 КВт,насос 25-43
Оцените,как будет работать,где недостатки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 87
Размер:	25.9 Кб
ID:	437013   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 39
Размер:	19.1 Кб
ID:	437086  


Последний раз редактировалось kolLEGAn-2; 20.04.2009 в 20:17.
  Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 19:24   #2   
Форумец
 
Аватар для Зеня
 
Сообщений: 1,324
Регистрация: 14.06.2007
Возраст: 43

Зеня вне форума Не в сети
оценить работу системы отопления по рисунку на мой взгляд невозможно ...
во первых зачем вам насос? вы считали потери? у вас точно не будет естественой циркуляции ?
вам надо по хорошему к насосу регулятор частотный ..
еще подъем от котла буквой П зачем? или неудачный рисунок?
теплые полы я б подключил параллельно а не последовательно -летом их можно будет использовать )
...да и навреное каждый радиатор тоже
автоматику какую нить планируете?
  Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 19:25   #3   
Форумец
 
Аватар для Зеня
 
Сообщений: 1,324
Регистрация: 14.06.2007
Возраст: 43

Зеня вне форума Не в сети
поищите в инете проекты готовые с расчетами
например на сайте АВОК раньше были
  Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 20:19   #4   
Форумец
 
Аватар для kolLEGAn-2
 
Сообщений: 855
Регистрация: 29.11.2008
Возраст: 49

kolLEGAn-2 вне форума Не в сети
я наверно неполно пояснил...горизонтальная тонкая линия это пол,вертикальные это стены.Радиаторы расположены по периметру квадратного дома замкнутым кольцом,т.е. теплый пол расположен сразу за последней стеной затем насос и котел,просто я не придумал как нарисовать понятней .Второй рисунок вид сверху.
Естественной циркуляции не будет.
Из автоматики только евросит в котле.
  Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 20:30   #5   
Форумец
 
Аватар для Зеня
 
Сообщений: 1,324
Регистрация: 14.06.2007
Возраст: 43

Зеня вне форума Не в сети
почему неопнятно -все понятно ...летом теплый пол отключать будете? хоят да если котел только отпительный то отключать
новсе равно продумано не айс ... схема 19века тока в современной обертке в виде пластика и алючиния ...
количество секций у радиаторов разное надеюсь? ваше схема не регулируется по определению
а работать она будет ...чо ей не работать ...только неэкономично (
все таки настаиваю на изучении вами спец форумов )
  Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 20:43   #6   
Форумец
 
Аватар для kolLEGAn-2
 
Сообщений: 855
Регистрация: 29.11.2008
Возраст: 49

kolLEGAn-2 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Зеня Посмотреть сообщение
все таки настаиваю на изучении вами спец форумов )
обязательно почитаю,но, если не трудно, ссылку на какую-нибудь современную схему попроще,для точки отсчета...
  Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 21:06   #7   
Форумец
 
Аватар для Зеня
 
Сообщений: 1,324
Регистрация: 14.06.2007
Возраст: 43

Зеня вне форума Не в сети
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=5 поищите здесь
  Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 21:19   #8   
Форумец
 
Аватар для kolLEGAn-2
 
Сообщений: 855
Регистрация: 29.11.2008
Возраст: 49

kolLEGAn-2 вне форума Не в сети
вот нашел замечательный сайт, как говорится от А до Я... http://otoplenie.com.ru/index.html
  Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 11:34   #9   
Форумец
 
Сообщений: 35,061
Регистрация: 03.09.2004

Archy вне форума Не в сети
kolLEGAn-2, делай 2 разводки - на тп и батареи раздельно, соответственно 2 мотора. 2 шкафа и трубки к каждой батарее
  Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 21:42   #10   
Форумец
 
Аватар для kolLEGAn-2
 
Сообщений: 855
Регистрация: 29.11.2008
Возраст: 49

kolLEGAn-2 вне форума Не в сети
начитался,теперь хочу сделать так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 87
Размер:	37.6 Кб
ID:	438553  
  Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 19:44   #11   
Форумец
 
Аватар для Зеня
 
Сообщений: 1,324
Регистрация: 14.06.2007
Возраст: 43

Зеня вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от kolLEGAn-2 Посмотреть сообщение
начитался,теперь хочу сделать так
не осилил))
а в чем преимущества данной схемы ?
бойлер эт для ГВС? вам тада придется на котле держать не ниже 65 градусов .. в переходный период будет жарковато
и ваще? зачем насос? седня специально беседовал с коллегой - у него коттедж на 140м2 ...так все прекрасно работает на законах физики))) без насосов
  Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 20:16   #12   
Форумец
 
Аватар для kolLEGAn-2
 
Сообщений: 855
Регистрация: 29.11.2008
Возраст: 49

kolLEGAn-2 вне форума Не в сети
Зеня, о,преимущества существенные...
во-первых, не надо покупать газ. колонку,да и вообще бойлер лучше,
во-вторых, если поставить настенные термостаты на каждую ветку, то можно отключать насосы по отдельности-экономия!
потом с помощью насосов можно собрать систему очень акуратно и без лишних труб на виду
и самое главное что система управляемая ...
  Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 20:29   #13   
Специалист
 
Аватар для SV
 
Сообщений: 4,097
Регистрация: 20.03.2004
Возраст: 43

SV вне форума Не в сети
не экономьте, а потратьте 5-10 тысяч на грамотный проект который сделают квалифицированные специалисты (не путать с менеджерами продаж в магазинах) в проектной организации. вы получите гарантированно рабочую, оптимально сбалансированную систему.

з.ы. тоже не смог осилить смысла одновременнго наличия на схемах насоса и расширительного бака.... чтобы фонтанировало из него пофееричнее чтоли ? ))
  Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 20:44   #14   
Форумец
 
Аватар для kolLEGAn-2
 
Сообщений: 855
Регистрация: 29.11.2008
Возраст: 49

kolLEGAn-2 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от SV Посмотреть сообщение
не экономьте, а потратьте 5-10 тысяч на грамотный проект который сделают квалифицированные специалисты (не путать с менеджерами продаж в магазинах) в проектной организации. вы получите гарантированно рабочую, оптимально сбалансированную систему.
рабочая и экономичная не всегда синонимы,а в организациях как водиться любят перестраховаться,да и проходил я уже это один такой "спец" смудрил и газ в трубу летит.
Цитата:
Сообщение от SV Посмотреть сообщение
тоже не смог осилить смысла одновременнго наличия на схемах насоса и расширительного бака.... чтобы фонтанировало из него пофееричнее чтоли ?
я же указал что бак закрытый(мембранный),да и открытый не будет он фонтанировать потому как система закольцована...
  Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 06:29   #15   
Специалист
 
Аватар для SV
 
Сообщений: 4,097
Регистрация: 20.03.2004
Возраст: 43

SV вне форума Не в сети
ну хозяин - барин.. дерзайте...
у нас каждый россиянин как послушаешь лучше всех всех разбирается в футболе, в политике и экономике... теперь видимо надо добавить сюда и строительство....
  Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 09:49   #16   
Форумец
 
Аватар для Alex123
 
Сообщений: 2,496
Регистрация: 13.09.2004
Возраст: 51

Alex123 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от kolLEGAn-2 Посмотреть сообщение
с помощью насосов можно собрать систему очень акуратно и без лишних труб на виду
а если отключат свет... кател закипит, а дом замерзнет? К насосам аккумуляторы нужны с преобразователями на 220 в. А это 10-15 тыр. каждый (если наш, полусамоделочный).
  Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 16:32   #17   
waterfireman
 
Аватар для li-on
 
Сообщений: 876
Регистрация: 17.03.2006
Возраст: 49

li-on вне форума Не в сети
Весело тут у вас.
P.S. Схема нежизнеспособна и крива. Будут по существу вопросы - в личку пишите.
  Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 20:17   #18   
невоспитаный
 
Аватар для Gornik
 
Сообщений: 326
Регистрация: 13.03.2006

Gornik вне форума Не в сети
Вопрос в эту тему. А кто мне объяснит почему для монтажа отопления пропиленовыми трубами необходимо брать армированные трубы? Предполагаю что они выдерживают большее давление. А наскольно сие актуально для частного дома с циркуляционным насосом? Или есть еще факторы? Теплопровдность обычных труб и армированных отличается? Просто видел дома где система отопления от простого котла с естественной циркуляцией сделана обычным пропиленом.
  Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 00:13   #19   
Специалист
 
Аватар для SV
 
Сообщений: 4,097
Регистрация: 20.03.2004
Возраст: 43

SV вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Gornik Посмотреть сообщение
Вопрос в эту тему. А кто мне объяснит почему для монтажа отопления пропиленовыми трубами необходимо брать армированные трубы? Предполагаю что они выдерживают большее давление.
нет.
полипропиленовые трубы под воздействием теплоты сильно удлиняются. для снижен ия деформационных нагрузок при этом необходимо устанавливать компенсаторы, подвижные опоры - все это довольно неэстетично.
"армированный" полипропилен практически не подвержен тепловому удлинению, т.е. не нужно устройство компенсаторов. но весьма дорог.
давление не причем.
вопроса про теплопроводность труб не понял к чему она тут? эта характеристика относится не к трубам, по трубам идет горячая вода к радиаторам. их теплопроводность вас и должна интересовать если уж на то пошло. а пропускная способность труб практически одинаковая.

Цитата:
Сообщение от Gornik Посмотреть сообщение
Просто видел дома где система отопления от простого котла с естественной циркуляцией сделана обычным пропиленом.
если там на сети постоянные изгибы то они и играют роль компенсаторов. но срок службы простого полипропилена под воздействием высоких температур резко снижается. кстати на вид обычный полипропилен не отличим от армированного, только если вчитываться в маркировку можно увидеть тип трубы.
я кстати тоже много видел смонтированных разными умельцами "чюдес". 99% - не от большого ума мягко говоря... (но те кто монтировал уверены что разбираются во всем лучше всех)...
  Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 14:21   #20   
невоспитаный
 
Аватар для Gornik
 
Сообщений: 326
Регистрация: 13.03.2006

Gornik вне форума Не в сети
Спасибо большое. Про теплопроводность я спросил потому что думал, что алюминиевая фольга служит своеобразным экраном, снижающим теплопотери через трубу. Для меня это актуально, поскольку часть труб придется прокладывать по чердаку и соответственно теплоизолировать их.
  Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 23:46   #21   
Специалист
 
Аватар для SV
 
Сообщений: 4,097
Регистрация: 20.03.2004
Возраст: 43

SV вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Gornik Посмотреть сообщение
часть труб придется прокладывать по чердаку и соответственно теплоизолировать их.
в этом случае обязательно воспользуйтесь специальными материалами для теплоизоляции труб - сейчас их огромная масса.(много производителей и названий, суть - одна и та же).
они выпускаются в виде также "труб" из пористых материалов которые одеваются поверх рабочей трубы. или можно разревать изоляцию вдоль трубы, надеть на рабочую а потом обмотать клейкой лентой.
  Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 08:32   #22   
невоспитаный
 
Аватар для Gornik
 
Сообщений: 326
Регистрация: 13.03.2006

Gornik вне форума Не в сети
Ну да.. термофлекс и иеже с ними. Я так собственно и думал. а сверху урсы.
  Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 15:26   #23   
Форумец
 
Аватар для kolLEGAn-2
 
Сообщений: 855
Регистрация: 29.11.2008
Возраст: 49

kolLEGAn-2 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от SV Посмотреть сообщение
у нас каждый россиянин как послушаешь лучше всех всех разбирается в футболе, в политике и экономике... теперь видимо надо добавить сюда и строительство....
не знаю как там каждый россиянин,но лично я уже 3 дома построил(с отцом) и кое-что в этом понимаю,а что касается отопления,то тут не так все и сложно,тем более в Вузе мы и термодинамику и гидравлику проходили,другое дело что прогресс не стоит на месте ,а за советы деньги не берут обычно...
  Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 15:40   #24   
Форумец
 
Аватар для kolLEGAn-2
 
Сообщений: 855
Регистрация: 29.11.2008
Возраст: 49

kolLEGAn-2 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Alex123 Посмотреть сообщение
а если отключат свет... кател закипит, а дом замерзнет?
а если отключат газ,тогда что делать?...
нахрена тогда в котле автоматика стоит?ну, допустим не сработала,в первом кольце будет естественная циркуляция,насос будет подключен через байпас,останется только краник повернуть.
  Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 17:47   #25   
Специалист
 
Аватар для SV
 
Сообщений: 4,097
Регистрация: 20.03.2004
Возраст: 43

SV вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от kolLEGAn-2 Посмотреть сообщение
что касается отопления,то тут не так все и сложно,тем более в Вузе мы и термодинамику и гидравлику проходили,
в корне не согласен.
я например тоже проходил архитектуру, сопромат и стоительыне конструкции. но мне даже в голову не придет мысль взяться проектировать строительную часть. каждый должен заниматься своим делом.
  Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 19:55   #26   
Форумец
 
Сообщений: 399
Регистрация: 11.05.2003
Возраст: 51

Евгений вне форума Не в сети
в прошлом году переделывал отопление в доме площадь примерно такая использовал настенный котел турбо зимой оправдал на все 100% если интересно в личку
  Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 20:47   #27   
Форумец
 
Аватар для андрей лукич
 
Сообщений: 42
Регистрация: 04.09.2008
Возраст: 59

андрей лукич вне форума Не в сети
Из практики могу сказать, что ц/насос при небольшом потреблении эл. энергии значительно экономит газ, и сделать отопление полипропиленом 32-20мм. эстетично с использованием естественной циркуляции это утопия.
  Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 21:00   #28   
невоспитаный
 
Аватар для Gornik
 
Сообщений: 326
Регистрация: 13.03.2006

Gornik вне форума Не в сети
Подскажите пожалуйста насколько хороша теплоизоляция труб термофлексом(энергофлексом). Выше уже писал что часть труб у меня пойдет по чердаку. Зимой там температура уличная. Если вдруг отключат свет (остановится насос) то циркуляции там не будет. Меня интересует за какое время трубы перемерзнут? Имеет ли смысл делать два слоя термофлекса, по типу труба в трубе?
  Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 21:50   #29   
Форумец
 
Сообщений: 399
Регистрация: 11.05.2003
Возраст: 51

Евгений вне форума Не в сети
не ужели труба 30мм сильно испортит интерьер
я бы не рисковал с трубами на улице
  Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 22:46   #30   
Отделочник
 
Сообщений: 403
Регистрация: 28.02.2008

stern вне форума Не в сети
Gornik, Если внешний вид роли не играет, вместо энергофлекса лучше обмотать трубы минватой и фольгой по типу теплотрасс. Если хорошо защитить от сквозняков, тепло будет держаться довольно долго.
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.
Горячие предложения
Пузырьковый строительный уровень
Здесь будет магазин инструментов-1
Бетононасос SCANIA
Стройтехника в аренду - 1
Minetruck MT436LP
Стройтехника в аренду - 2
Цемент
Здесь будет магазин стройматериалов
Цемент


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind