теплые полы
Товарищи, помогите! какую проверенную фирму Теплых полов порекомендуете уложить??? русские производители уступают по качеству? и где можно приобрести?
|
17.10.2011, 06:20 | #7 | |
БААБААЙЙЙ Я!!!!
Сообщений: 202
Регистрация: 17.07.2005
Возраст: 45
Не в сети |
Цитата:
Отсутствие аргументов и эмоциональный подход явно говорит на личную подоплеку. Так зачем свои личные проблемы ставить во главу угла, когда люди просят от тебя объективного мнения? |
|
18.10.2011, 20:24 | #8 | ||
Гвоздик
Сообщений: 239
Регистрация: 05.03.2010
Не в сети |
Цитата:
))) Выложи плиззз "доступную" цену, а качественные материалы... Производителей ТП (теплый пол) можно пересчитать по пальцам, не так ли? Так при чем здесь авс? Цитата:
Снова домыслы и 3,14здёж))) ибо Busik половыми вопросами в данном контексте не занимается. |
||
26.01.2015, 14:58 | #9 |
Косавчег
Сообщений: 932
Регистрация: 16.02.2007
Не в сети |
Итак, нужна консультации спецов по теплым полам.
Дано: - квартира 48 квадратов - котёл Ariston Egis Plus 24FF - радиатор 6-8 секций - радиатор 16 секции - радиатор 4 секции Это всё добро собрано и работает, радиаторы все соединены последовательно. Из 48 квадратов полами греть буду 25-30, не больше. Из особенностей монтажа: врезаться хочу в обратку котла и не хочу лепить доп. насос для циркуляции в полах, котёл рассчитан на 200кв, поэтому думаю, что вытянет всё моё добро. В инете нарыл вот такую схемку На её основе сделал свой вариант: 1 - всё работает и циркулирует, допустим байпас открыт на 50% 2 - на датчик 3 пришло больше 35 гр, он через головку запирает клапан подачи. Ждём пока полы остынут и на датчике снова будет 35гр., как остыли получается пункт 1. 3 - если на датчике сильно холодная вода (ну или кому как понятнее полы толком не греют), то уменьшаем поток теплоносителя поступающий от полов через байпас, тем самым увеличивается подача горячей воды по ветке подачи. Напомню, врезаться буду к обратке котла. На схеме: 1 - Двуходовой клапан + термоголовка с выносным датчиком 2 - регулировочный вентиль байпаса 3 - выносной датчик Верно, не? Последний раз редактировалось Patrocl; 27.01.2015 в 08:54. |
27.01.2015, 08:17 | #11 | ||
Форумец
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010
Не в сети |
Patrocl картинки у меня почему-то не видно, ну да ладно:
Цитата:
Цитата:
В таком варианте делают при небольших площадях (менее 15м2 или менее 100 метров трубы) когда можно обойтись без распределителя!!! По схеме ничего не скажу у меня почему-то не открывается!!! |
||
27.01.2015, 08:59 | #12 | |
Косавчег
Сообщений: 932
Регистрация: 16.02.2007
Не в сети |
Цитата:
Если брать общепринятое среднее значение расхода трубы на кв. метр. то все говорят про ориентир 5 метров трубы на 1 кв метр. При таком раскладе у меня уйдёт в районе 120-150 метров трубы. Делить буду на 4 контура. С гребёнками. А вот доп. насос ух как не хочу. Ребята из аристона вот что про насос в котле сказали: "В котле Ariston Egis Plus 24 FF используется насос Wilo INTMTSL 15/Premium-1. На минимальном расходе его напор 4,5м вод. ст, а на максимальном 900л/час - 1,5м вод. ст." Ну и график с аристонфорума |
|
27.01.2015, 11:53 | #13 |
Форумец
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010
Не в сети |
Кол-во трубы расчитывается: площадь делится на шаг плюс 10-15% плюс расстояние для подключения, шаг больше 0,15 метра не рекомендую (ножками разница чувствуется), можно меньше, но ни как не больше.
Ребята забыли рассказать, что минимальная скорость расчитана на не подготовленную воду(обыкновенная водопроводная), средняя для подготовленной (очищенной и деарированной), а максимальная для "незамерзайки" (растворов на основе гликоля). Картинки вечером гляну, через телефон не совсем удобно. |
28.01.2015, 08:11 | #14 |
Форумец
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010
Не в сети |
Patrocl, Наконец посмотрел рисунки!!! За место предметов указанных под цифрами 1,2,3 и байпаса ставится один трех или четырех ходовой вентиль и на него термоголовка с выносным датчиком вот первая попавшая схема
График насоса показывает его производительность, и Вы немножко не поняли или Вас ввели в заблуждение!!! Попытаюсь быстро и на пальцах объяснить: каждый элемент в системе отопления имеет свой коэффициент гидравлического сопротивления будь то кран, вентиль, труба или уголок и т.д. и у самого котла оно не маленькое , сложив все коэф. Вашей отопительной системы легко посчитать общее гидравлическое сопротивление которое измеряется в Па(Паскалях) и перевести в мм.Р.Ст.(мм.РтутногоСтолба) кои указаны у Вас в графике и получится с точностью до наоборот!!! Вы как и многие считали что насос у Вас поднимает максимум на метр ( высоту батарей) , а полученная цифра будет в несколько раз отличаться от предполагаемой Вами!!! Если у Вас будет четыре контура, не проще ли поставить коллектор и не париться???Например вот такой вместе со смесительным узлом: |
28.01.2015, 08:37 | #15 | |
Косавчег
Сообщений: 932
Регистрация: 16.02.2007
Не в сети |
Цитата:
Теперь о потерях, в инете нашел программку, с небольшим запасом прикинул кучу параметров: Касательно коллектора, с модным узлом смешения, это совсем другие деньги, а преимущество только в габаритах. А так гребёнки сам соберу. Если влепить 3Х клапан, в мою схему, то будет: |
|
28.01.2015, 09:37 | #16 |
Форумец
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010
Не в сети |
По картинке: обратка ближе к котлу, байпаса между подачей и обраткой нет, клапан ставится чтобы выносной датчик дотянулся до коллектора подачи (коллектор должен быть метталическим) терморегулятор до 60градусов (не до 30, а именно до 60) , на коллекторах , на каждом контуре должна быть регулирущая и на всякий перекрывающая арматура иначе все пойдет по самому короткому!!!
|
28.01.2015, 10:57 | #17 | |
Косавчег
Сообщений: 932
Регистрация: 16.02.2007
Не в сети |
Цитата:
Последний раз редактировалось Patrocl; 28.01.2015 в 11:38. |
|
28.01.2015, 13:42 | #18 |
Форумец
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010
Не в сети |
Принцип работы 3-х ходового два входа один выход, входит горячая подача и часть обратной холодной смешивается и вновь загоняется в подачу распределителя, остатки с обратки распределителя идут в котел (клапаны и фильтры выкинте сразу они там не нужны, лучше автоматический воздухоотводчик воткните), т.ч. фактически это не байпас, проблема в том что в данной схеме должен быть насос между рсмешивающим устройством и подачей должен быть насос который будет гонять теплоносительв полах иначе он пойдет по пути наименьшего сопротивления через байпас на подаче и обратке где цифра 250мм., если его перекрыть, то уменьшится общая производительность системы. Если Вы уж так против насоса, то необходимо ставить 4-х ходовой с 2-мя входами и двумя выходами, но он будет влиять на всю систему т.к. у Вас "Ленинградка" , возможно это будет проходить незаметно, но гарантировать точно нельзя. Неужели Вся проблема в 4т.р (стоимости насоса), почему нет??? Если он повысит? производительнось в несколько раз???
|
28.01.2015, 13:58 | #19 | |
Косавчег
Сообщений: 932
Регистрация: 16.02.2007
Не в сети |
Цитата:
И второе, со вторым насосом меня смущает факт того, что он будет работать асинхронно с насосом котла. Качать быстрее или слабее - вот это я действительно не могу вкурить. Последний раз редактировалось Patrocl; 28.01.2015 в 14:22. |
|
28.01.2015, 17:13 | #20 |
Форумец
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010
Не в сети |
Patrocl, правильно клапан имеет напраленность, в обратном направлении он попросту не работает смысл от обратных клапанов??? и вентиль в так называемом байпасе??? вентиль будет пропускать с обратки только то кол-во на которое приоткроет термоголовка, если ограничивать это кол-во клапан автоматически уменьшит и подачу!!! смысл этого???
250ммм надпись под котлом!!! При установки второго насоса получается 2 как бы практически независимые системы в одной циркулирует теплоноситель 75-95 градусов во второй 35-55 градусов, вторая система отбирает небольшое кол-во из первой и смешивает со своим остывшим, отдавая в первую равное кол-во взятого только остывшего теплоносителя. Т.е. в полах теплоноситель может даже быстрее циркулировать чем в основной системе, но кол-во взятого и возвратившегося в первую одинаково. Понятно обяснил??? |
29.01.2015, 08:36 | #21 | |
Косавчег
Сообщений: 932
Регистрация: 16.02.2007
Не в сети |
Цитата:
|
|
29.01.2015, 12:33 | #23 |
Форумец
Сообщений: 38
Регистрация: 18.10.2011
Возраст: 42
Не в сети |
У нас теплый пол положен на панель рпг, но я знаю что можно утеплить и без подогреваемых полов. Тут как говориться у кого какой кошелек и желания.
|
29.01.2015, 15:29 | #27 |
Косавчег
Сообщений: 932
Регистрация: 16.02.2007
Не в сети |
|
29.01.2015, 21:18 | #28 |
Форумец
Сообщений: 390
Регистрация: 20.06.2010
Не в сети |
Patrocl, Нет это как раз байпас, чтоб насос не сгорел!!! Я фотографию вот такой штуки из одноклассников размещал http://www.c-o-k.ru/images/library/56019.pdf , это чтоб самому городушки не городить, а уже готовое решение!!!
VOVENь, Вся беда, что у Patrocl однотрубная система ("ленинградка"), хотя у каждой свои достоинства и недостатки. |
30.01.2015, 09:16 | #29 | |
Косавчег
Сообщений: 932
Регистрация: 16.02.2007
Не в сети |
Цитата:
|
|
31.01.2015, 10:53 | #30 |
Форумец
Сообщений: 38
Регистрация: 18.10.2011
Возраст: 42
Не в сети |
байпас...прям ругательное слово какое-то))))
|