А накрапаю я однако отчётец, о выполненной работе сегодня.


Ну тык вот.

Вчера поехали мы всей бригадой, на... Ну назовём это ДИАГНОСТИКА, хотя на самом то деле думали, подзаправим сплит-систему минут за 15-20 и всё. Наивные ))))

Заказчик пользователь БВФ.
Ему мы уже монтировали по весне две сплит-системы.
На тот момент в квартире уже была установлен кондиционер DAEWOO DSB-07 5LH. Воронеж город не большой. Убедился в этом очередной раз, потому как этот кондей (наружный блок), монтировал я в 2006 году.

Жалобы, были на то, что эта сплит-система стало плохо холодить и на кранах образуется лёд.

Наличие этого льда на сервисных кранах - это первый признак, того что фреона не достаточно.
Мы такие наивные в полной уверенности что проблем на 15-20 минут.
Ан, не тут то было...

Столкнулись КАМАЗ и Мерседес. Разбор ДТП, гаишник просит объяснений у водителя мерседеса, тот говорит:
- Я водитель неопытный, езжу недавно, вижу помеха справа, ну, думаю, проскочу... не получилось.
Водитель КАМАЗа:
- А у меня стаж 30 лет, я водитель опытный, у меня не проскочишь!


Вообщем замеряли давление. Всё, Ок. Труба обмерзала газовая (та по которой фреон в газовой фракции возвращается в наружный блок).
В комнате, где установлена сплит-система позже был сделан подвесной потолок. В результате этого внутреннему блоку стало не хватать забранного воздуха, к тому же за 5 лет всё достаточно загрязнилось.
Так как к такому повороту событий, мы не подготовились, то решение этой проблемы перенесли на сегодня.
С утра вооружившись всем необходимым вернулись, что бы всё сделать как следует.
А следовало:

1. Перенести внутренний блок чуть ниже
2. Помыть-почисть.


Для того что бы после переноса блока, дренаж продолжал выполнять свою функцию пришлось под него пробурить ещё одну дырку ф 22



Потому как, я всё равно вылазил на верьё, что бы перекрыть краны, и снять блок с кронштейнов, для того что бы без особых трудозатрат вывести дренаж из металлопластиковой трубы ф 16 и случайно не проткнуть наружник буром. Ну так как блок с кронштейнов был снят, то проще было его помыть в ванной, а не поливая из кёрхера снаружи обливая соседей снизу грязной водой.

Вот я и занялся помывкой всего в ванной. Комната ванной не пострадала))))


Хорошая вещь активная пена )))Отмывает всё очень замечательно!


После чего был собран этот конструктор.





При этом смазаны подшипнички-втулочки



После чего всё водружено на новое место


Что бы там не говорили продаваны
Цитата:
Сообщение от ***Jek*** Посмотреть сообщение
В первую очередь качество работы зависит от опыта и проф уровня. Затем от материалов, и только затем от инструмента. Тебе об этом пишут уже все, однако ты все свято веришь в действенность своего пылесоса и штрабореза....

...Только профи даже с удовлетворительным инструментом сделает монтаж лучше, чем бездарь с новым и "понтовым"!
Жаль, что ты до этого еще не дошел...
У вас нет подтвержденного понта...
Или такие заказчики
Цитата:
Сообщение от vladimir74 Посмотреть сообщение
Бур не впечатлил
Сделать работу без пылесоса чисто и аккуратно не проблема, существует масса способов защитить окружающую обстановку от пыли (и очень сильно помогает как раз тот дешёвенький мешочек при клееный к стене) а если ещё при монтаже блока под него пакетик приделать, то вообще ни пылинки не будет, и пылесос оказывается полностью не востребован ...
это цитата с форума
уже не один заядлый форумчанин с того же climateforum вам написал, "костюм от версаче и бур от армани с алмазным напылением это вааащее, но можно обоитись и без этого
Цитата:
Сообщение от vladimir74 Посмотреть сообщение
напишу свой отзыв
прошел месяц как купил в Мвидео haier-9 с бесплатной установкой, установили через 3 дня(честно не ожидал так быстро) ,
месяц работает все нормально
за установку можно поставить четыре с минусом, были мелкие недочеты, которые по ходу исправлялись, за монтажем лучше следить самому, и из-за пыли, стена 60см панельно-кирпичная, попали в две арматурины,сверлили около часа, шум стоял такой, что приходили соседи
Ну так вот, чтоб они не говорили, а профессионализм, моё глубокое мнение, не может быть без применения хорошего инструмента, и без уважения к своему труду, усилиям и затраченному времени.

Хорошо когда есть эти все казалось бы мелочи.
WEICON № S4-28 Универсальный кабельный нож с лезвием-крюком



Super WEICON №5 Стриппер

Течеискатель Wigam discovery


Пресс-клещи для опрессовки изолированных коннекторов








Окончательный вид




На всё ушло почти 3 часа...

Цитата:
Сообщение от pchola Посмотреть сообщение
хотя на самом то деле думали, подзаправим сплит-систему минут за 15-20 и всё. и всё. Наивные ))))
  Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 10:16   #242   
Форумец
 
Аватар для Denis2008
 
Сообщений: 1,527
Регистрация: 09.02.2009
Возраст: 40

Denis2008 вне форума Не в сети
pchola, сколько же взяли за такую чистку?
  Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 10:40   #243   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
4000 руб.

Но тут не только чистка, а ещё и перенос блока.


Монтажи закончились....


Но! ))) Началось обслуживание Кондиционеры (Сборная тема 2007-2010)

Объект.



Куча-мала



Парогенератор Karcher DE 4002



Обрабатываем специальным спреем





Минуты три и вот оно рабочее давление



Ну дя такого пшика это и бралось







Включаем сплит, что бы убрать излишнюю влагу.



Специальный переходничок , что бы можно было подключить манометры, без того что бы обожгло фреоном
Первоначальное положение (золотник не надавлен)


Рабочее положение


Ну эт моя часть работы.



Последний раз редактировалось pchola; 30.10.2011 в 19:30.
  Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 15:16   #244   
Без ГМО
 
Аватар для NeonMEGA
 
Сообщений: 3,130
Регистрация: 24.06.2005
Возраст: 37
Записей в дневнике: 3

NeonMEGA вне форума Не в сети
pchola,
Лучше поздно, чем никогда Спасибо за очередной беспроблемный монтаж кондиционера Девушка счастлива.
  Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 17:27   #245   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Ну вот уже и постоянные клиенты появились ))))

Спасибо за постоянство.


Мы с 02.09.2011 по 15.09.2011 в отпуске. Поедем получать положительные эмоции, на юг Украины. Сначала в Одессу, потом в Крым (Судак)

Последний раз редактировалось pchola; 21.09.2011 в 08:29.
  Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 17:32   #246   
Форумец
 
Сообщений: 263
Регистрация: 12.02.2008
Возраст: 44

Диманский вне форума Не в сети
А 16.09 ко мне домой, не забыл? Два образцово-показательных монтажа инверторов Mitsubishi Heavy выполненные в лучших традициях, с ваккуумированием по 30 мин каждый!
  Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 17:36   #247   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Диманский -Для тебя и опрессовку проведём ))))
Да и ещё...
Когда поедем на сервис ?

Как работать под балконом?


Ну и за одно чайку попить. ))

  Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 20:15   #248   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Вот )))

На монтаж двух сплит-систем понадобилось времени с 9:00 до 19:30...

Интересный дом по адресу пр. Патриотов 1д.

Что б его!... Расстояние от капитальной стены до наружней стены 28 см. Монолитные стены. Перегородки из газосиликата. Кронштейны один попадает на монолит, другой на газосиликат. Перепад в 10 см по глубине...
И не только. Там ещё и ТСЖ специфическое (ключи от крыши).
На этом доме, до недавнего времени разбирать вентфасад и монтировать сами кронштейны, разрешали только одному промальпу работающему от ТСЖ
Что это за спец, отдельная и содержательная тема. Особенно по ТБ. . Внешние блоки не обвязывает, принимает их то на голову-плечо, то на колени.
Вообщем ужаснах.
Такая ситуация была года как четыре. Т.е кронштейны ставит этот альп. Наружку на кронштейны уже как придётся. Что он, что мы. Бывало он ставил блок на кронштейны,, а трубу подвести не мог...
Мы снимали блок загибали или наваривали заломанные трубы. И пр. пр.


Работал с 9:00, до 19:30. На двух кондеях... Как альп пришлось с самого начала монтажа начинать работать. По другому тут никак..





















Последний раз редактировалось pchola; 28.09.2011 в 07:47.
  Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 03:03   #249   
Форумец
 
Сообщений: 9
Регистрация: 25.10.2011

VIPDracula вне форума Не в сети
Подскажите !!! Монтировали кондиционер HITACHI RAS-8-BH5(покупал в бытопторге 15600р) ,монтажники не сделали вакумацию,стравили воздух фреоном Кондиционер летом не справляется с площадью 20м,хотя расчитан до 25.Конденсат начинает течь только при сушке воздуха,слышны перетекания фреона.Летом температура ниже 21 градуса не опускалась(в режиме сушки за весь день работы) и это около кондиционера (с закрытой дверью).А в одычном режиме работы 23-24 градуса,причем чем дольше он работает, тем меньше охлаждает.Внешний блок установили на самодельные лапы, вибрация сильная,хотя роторный компрессор вроде как стоит.На обогрев вроде получше работает до 27 градусов нагонял.Внутренний блок: при открывании дверца скрипит ,когда начинает крутить движок жужжит,стукнешь по нему на время успокаивается - наверно неправильно повесили и корпус перекосило. Но объясните мне нахер на пульте выставляется температура 16 если он и 20 не может сделать?
Вызывал их ещё раз ,замерили давление фреона вроде нормальное 2.5 очка, сказали ставь 12 кондей, и чтобы малазийский был .Ну блин я ещё не у кого не видел 12 в квартире.За установку отдал 6500 (3 метра трубок и монтаж из окна).

Скажите это не правильный монтаж виноват или кондей говно? Что теперь можно сделать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02279.jpg
Просмотров: 101
Размер:	514.3 Кб
ID:	1566791  

Последний раз редактировалось VIPDracula; 28.10.2011 в 03:50.
  Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 21:34   #250   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Эта модель работает на 22 фреоне. То что воздух из трубок выдавили газом, криминала нет.

На некоторых китайских кондиционерах в инструкции даже слова нет о применении вакуумника.



Просто без применения манометра, не понятно, действительно ли герметичная система, после того как трубки подсоединили.

Первый признак того, что ушёл фреон - это обмерзание кранов на наружном блоке.
Блок перестаёт работать на обогрев. Если с обогревом всё Ок. То дело не в том что фреон ушёл.
Вообщем, моей квалификации не хватает, что бы вот так сходу дать диагноз.

Мне кажется, что мощности HITACHI RAS-8-BH5 на 20 кв. - не хватит.

У меня LG 9 -ка, на такая же площадь, по самой жаре не справляется (панелька)

Задал этот вопрос на специализированном форуме Здесь, посмотрим что народ скажет.

По самому монтажу.

Сейчас самодельными кронштейнами, никто не пользуется. Это повод усомнится в монтажниках, потому как нормальным бригадам, ни составит никакого труда купить заводское изделие.
С вибрацией тоже не всё так просто. От кронштейнов это не зависит.
В HITACHI по мощнее, в наружном блоке внутри стоят деревяшки, для того что бы транспортировке от тряски не повредились медные трубы. Перед установкой блока, эти бруски убираются из наружного блока. Если они там имеются из блока должны торчать пластиковые ленточки.
Я точно не помню, стоят ли на 7-9 моделях такие бруски. Если их не снять, то блок вибрирует.



Внутренний блок, вряд ли они установили совсем уж криво (по фото вроде нормально).

Вообщем всё нужно по месту смотреть.
Монтажники скорее всего, так себе... C БытОпторгом мы не сотрудничаем (бригада Альпмонтаж). Цена 6500 это не дорого, для сетевого магазина (у нас вместе с моей услугой монтаж между окон в сезон стоил - 7000 руб). Монтажники скорее всего на подряде-откате.
Про то что лучше купить Малайзийский.
Понятно что лучше быть богатым и здоровым. Пустой совет был в сложившейся ситуации. На мой взгляд нужен просто мощнее.

На будущее. Такой вид техники лучше покупать, у тех кто положительно себя зарекомендовал.
Сколько раз уже сказано везде, что покупка сплит-ситемы отличается от покупки, электро-чайника, которого достаточно включить в розетку.


Кстати. Как то странноо провод питания идёт.
И насколько я понял наружку ставили из другой комнаты?
Угадал?

Последний раз редактировалось pchola; 10.11.2011 в 10:24.
  Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 22:16   #251   
авенсисовод
 
Аватар для SHEY
 
Сообщений: 283
Регистрация: 13.11.2008
Возраст: 40

SHEY вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от VIPDracula Посмотреть сообщение
Вызывал их ещё раз ,замерили давление фреона вроде нормальное 2.5 очка
Давление сильно зависит от температуры наружнего воздуха, нормальное давление от 4 до 5 при температуре на улице 35 градусов, если на улице 5-10 градусов, то давление будет около 3.
Так же можно проверить разницу температур воздуха на входе и выходе внутреннего блока, разница должна быть более 8 градусов.
Ну и естественно эти проверки нужно проводить в летнее время в режиме охлаждения.
Цитата:
Сообщение от VIPDracula Посмотреть сообщение
Внутренний блок: при открывании дверца скрипит ,когда начинает крутить движок жужжит,стукнешь по нему на время успокаивается - наверно неправильно повесили и корпус перекосило.
То что передняя панель скрипит при открытии ничего страшного. А по поводу жужжания посмотрите крышечку за лицевой панелью(она закрывает электрические соединения, крепится одним или двумя винтами) она может издавать звуки попробуйте её снять.
  Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 23:14   #252   
Форумец
 
Аватар для Океан
 
Сообщений: 36
Регистрация: 01.02.2011
Возраст: 40

Океан вне форума Не в сети
Вот фотки. КЛАСС!!!Приятно посмотреть как люди работают.
  Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 23:25   #253   
Форумец
 
Аватар для Океан
 
Сообщений: 36
Регистрация: 01.02.2011
Возраст: 40

Океан вне форума Не в сети
ДА просьба с 410 фреоном на одну заправку это просто выстрел в голову!
как люди работают?Трубы гнут наверное песочек засыпают, а вальцуют наверное шариком раскатывают.Страшно представить чем сквозное отверстие бьют?!
  Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 00:03   #254   
Форумец
 
Аватар для Океан
 
Сообщений: 36
Регистрация: 01.02.2011
Возраст: 40

Океан вне форума Не в сети
уважаемый VIPDracula ваш кондиционер рассчитан на 20м.Если он у вас хорошо работает на тепло, то должен и на холод хорошо работать,а то что у вас ставили дилетанты это без сомнения и давление в 2.5 очка при работе на холод это мало.Кондиционер это не чайник,а сложная бытовая техника, поэтому требует квалифицированного подбора и монтажа.
  Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 12:05   #255   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от SHEY Посмотреть сообщение
Давление сильно зависит от температуры наружнего воздуха, нормальное давление от 4 до 5 при температуре на улице 35 градусов, если на улице 5-10 градусов, то давление будет около 3.
Так же можно проверить разницу температур воздуха на входе и выходе внутреннего блока, разница должна быть более 8 градусов.
Ну и естественно эти проверки нужно проводить в летнее время в режиме охлаждения.
Совершенно верно.

Вот чувствуется, что мастер своего дела отвечает. Профессионализм, как говорится не пропьёшь! )))

Цитата:
Сообщение от SHEY Посмотреть сообщение
То что передняя панель скрипит при открытии ничего страшного. А по поводу жужжания посмотрите крышечку за лицевой панелью(она закрывает электрические соединения, крепится одним или двумя винтами) она может издавать звуки попробуйте её снять.
Сколько, я в детстве игрушек угробил, страшно вспомнить.
Цитата:
Сообщение от Океан Посмотреть сообщение
Вот фотки. КЛАСС!!!Приятно посмотреть как люди работают.
Спасибо.

Вот здесь посмотри, как нужно сервис делать. Нам до них ещё... Ну далеко прямо скажу. В общем - братья хохлы, нам пока что, нос утирают )))

Цитата:
Сообщение от Океан Посмотреть сообщение
ДА просьба с 410 фреоном на одну заправку это просто выстрел в голову!
как люди работают?Трубы гнут наверное песочек засыпают, а вальцуют наверное шариком раскатывают.Страшно представить чем сквозное отверстие бьют?!
Что самое прикольное, человек искренно уверен.

В том что:
1. Промальпы не различаются в квалификации и бригада "Альпмонтаж", на фоне других ничем не отличается.
2.Привлекать промальпа,нужно лишь в исключительных случаях.
3. Работать с вышки быстрее и эффективнее.
4. Ничего зазорного нет, в просьбе одолжить или купить чуть-чуть фреона.
И т.д и пр.

Цитата:
Сообщение от Океан Посмотреть сообщение
уважаемый VIPDracula ваш кондиционер рассчитан на 20м.Если он у вас хорошо работает на тепло, то должен и на холод хорошо работать,а то что у вас ставили дилетанты это без сомнения и давление в 2.5 очка при работе на холод это мало.Кондиционер это не чайник,а сложная бытовая техника, поэтому требует квалифицированного подбора и монтажа.
По моему с работой самого сплита всё нормально, т.е фреон не ушёл.
Просто у кондея не хватает мощности. То, что заявлен на 25 метров - это лишь маркетинг.
На тепло-притоки, влияет масса факторов, к тому же помимо квадратуры помещения, имеется ещё кубатура.

По монтажу и монтажникам.
Совсем уж дилетанты вряд ли... Обычные монтажники, сетевого магазина. Которые могут производить монтаж, и грамотными сервисниками не являются.
То, что косячный монтаж, вполне возможно.
Странно провод идёт. Короба не использован и зачем то в сторону...

Мы в таком случае питание по улице стараемся пропускать.

7 стр.




  Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 19:07   #256   
Форумец
 
Аватар для Океан
 
Сообщений: 36
Регистрация: 01.02.2011
Возраст: 40

Океан вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от VIPDracula Посмотреть сообщение
Вызывал их ещё раз ,замерили давление фреона вроде нормальное 2.5 очка, сказали ставь 12 кондей, и чтобы малазийский был .Ну блин я ещё не у кого не видел 12 в квартире.За установку отдал 6500 (3 метра трубок и монтаж из окна).
Как не дилетанты когда давление 2.5 очка а они говорят нормальное.
2.5 очка полная же.
Или просто наглым образом забили, но это тоже не характеризует их с хорошей стороны
  Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 09:41   #257   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Лучше уж так, чем если бы стали заправлять по давлению при такой погоде...
Вообще давление слабовато... Надо бы соединения посмотреть, сдаётся мне всё таки небольшая утечка имеется.
По хорошему спустить газ, перевальцевать, и заправить по весам. Лучше по весне.

Туда бы 9-ку.
  Ответить с цитированием
Старый 02.01.2012, 20:23   #258   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Не то что бы фотки тырят.

Уже "жабу" фотошопом делают ))))

http://stroyevroclimat.ru/



Найди отличия

Источник http://bvf.ru/forum/showthread.php?t...EE%ED%F2%E0%E6


  Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 15:39   #259   
Форумец
 
Сообщений: 113
Регистрация: 04.10.2011

НАТИ8 вне форума Не в сети
Здравствуйте. Хотим поставить сплит-систему.но в них ни в зуб ногой. Подскажите ,люди знающие,какую систему поставить. Ну и соответственно цена вопроса и монтажа. Комната 20 м
  Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 18:02   #260   
Форумец
 
Аватар для Rommel.
 
Сообщений: 560
Регистрация: 24.10.2011
Возраст: 45

Rommel. вне форума Не в сети
Очень мало вводных.

Смотря на какую цену и бренд вы нацелены. Если расматривать брендовые модели такие как Mitsubishi Heavy Panasonic, Fujitsu General и пр. Стоимость самой сплит системы будет от 25000 руб. и выше.
Если попроще (Китай), то можно уложится в сумму 18 000 (сплит-система+стандартный монтаж)

Роман 256-04-40

Последний раз редактировалось Rommel.; 11.01.2012 в 10:24.
  Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 19:11   #261   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Проще всего подбирать технику, зная конечную сумму планируемую выделить на охлаждение. По технике вариантов масса.
Все будут холодить, но вот насколько надёжно и комфортно, это зависит от цены вопроса.
Самое важное это соотношение цена-качество ,т.е потребительские свойства конкретного бренда. Вопрос в том что бы не переплачивать просто за известный бренд.
Конкретные модели пока рекомендовать не буду, потому как неизвестны приоритеты.
  Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 19:12   #262   
Форумец
 
Сообщений: 113
Регистрация: 04.10.2011

НАТИ8 вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от pchola Посмотреть сообщение
Проще всего подбирать технику, зная конечную сумму планируемую выделить на охлаждение. По технике вариантов масса.Все будут холодить, но вот насколько надёжно и комфортно, эт зависит от цены вопроса. Самое важное это соотношение цена-качество.
и какова в среднем цена соотношения цена-качество
  Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 19:44   #263   
Форумец
 
Аватар для Rommel.
 
Сообщений: 560
Регистрация: 24.10.2011
Возраст: 45

Rommel. вне форума Не в сети
Я думаю до 20т.р.вполне можно подобрать нормальную технику..В этом году было установлено более двухсот бытовых сплит-систем..как очень дорогих,так и очень дешевых..с двумя только были проблемы..дженерал климат(изначально небыло фреона)и балу(глюк платы)Как показывает практика 99%пронцентов техники при правильном монтаже отрабатывают свой ресурс...
  Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 12:33   #264   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Советую просмотреть специализированный кондиционерный форум.


Советы там не предвзятые, потому как нет задачи продать своё.

Наблюдая на БВФ, заметно, как продаваны втирают то, на чём легче всего заработать, а не то что может выгодно и нужно самому покупателю.
Поэтому с толком чувством, расстановкой лучше почитать и уж потом остановить свой выбор.

Вот примерная таблица по надёжности.

Цитата:
Первая группа.
Самое высокое качество и уровень надёжности.

DAIKIN - сборка Япония, Тайланд, Бельгия, Чехия
MITSUBSHI ELECTRIC - сборка Таиланд, Шотландия, Япония

Вторая группа.
Высокий уровень надёжности.

FUJITSU GENERAL (Таиланд)
FUJI (Тайланд)
HITACHI (пр.Малайзия)
MITSUBISHI HEAVY (пр.Таиланд)
PANASONIC (пр.Малайзия)
SHARP (пр.Таиланд)
TOSHIBA (пр.Таиланд и Япония)

Третья группа.
Средний уровень надежности.
Самая востребованная группа по соотношению цены и качества.

CARRIER (пр.Китай)
GREE (пр.Китай)
COOPER & HUNTER, кроме серии стандарт! (пр.Китай)
HITACHI (пр.Китай)
HAIER (пр.Китай)
KENTATSU - сборка Китай (завод Midea)
LESSAR (пр.Китай)
LG (пр.Корея)
MIDEA (пр.Китай)
MCQUAY (пр.Китай)
PANASONIC (пр.Китай)
SAMSUNG (пр.Корея)
TADIRAN (пр.Китай)
YORK (пр.Китай)
DANTEX (пр.Китай)

Четвертая группа
Низкий уровень надёжности.

AKIRA
BALLU
CHIGO
CARDINAL
DEKKER
ELECTROLUX
EUROFAN
EWT
EVS
FORINA
GALANZ
IDEA
NEOCLIMA
SENSEI
VS

Пятая группа
Самый низкий уровень надёжности.

BALLU - сборка Китай (завод Hisense)
BEKO - сборка Китай
CHIGO - сборка Китай.
DAEWOO
DELFA
DELONGHI - сборка Китай.
ELECTROLUX - Китай
ELENBERG - сборка Китай.
НANSA
HUALING - сборка Китай.
LG (пр.Китай, Турция и хрен знает, что ещё)
PIONEER - сборка Китай
SAMSUNG (пр. Украина, Казахстан, Россия, Китай и Т.Д)
SATURN
VITEK - сборка Китай (завод Timetron)

Худшие (ИМХо)
MYSTERY, VITEK, BEKO, KRAFT
(всё Китай)
и прочие, так как качество и надёжность не отвечает никаким требованиям.

Последний раз редактировалось pchola; 17.01.2012 в 10:05.
  Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 22:04   #265   
Форумец
 
Сообщений: 113
Регистрация: 04.10.2011

НАТИ8 вне форума Не в сети
Всем привет. Я опять озабочена все одним вопросом. Порекомендовали Хитачи 10eh2.Что скажите? И за сколько можно купить и поставить/
  Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 11:29   #266   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от НАТИ8 Посмотреть сообщение
Всем привет. Я опять озабочена все одним вопросом. Порекомендовали Хитачи 10eh2.Что скажите? И за сколько можно купить и поставить/
Насколько я понял это здесь посоветовали. Спасибо за то что воспользовались советом.

Цитата:
Сообщение от SUS;********
Здравствуйте. Решил поставить дома сплит-систему. Но в них,как говорится,не в зуб ногой.Посоветуйте что лучше поставит в комнату 20 м. ,6 этаж,дом панель, в пределах 20-25 тыс р.(если что есто достойное в этом диапозоне)
P.S. кстати посоветовали поставить Dantex RK 09SRCN -что скажите
Цитата:
Сообщение от tonche;********
подтяните бюджет до 30 и возьмите хотя бы хитачи 10eh2. это намного лучше оем брендов мидея
Дантекс посоветовали (не исключено, что конкретно мы), потому как эта модель есть в наличии, даём гарантию не только на монтаж но и на технику.

С поломками сплит-систем Dantex, я не сталкивался, в случае каких форс мажоров, легко будет решить проблему.

Хорошо сказано.
Цитата:
Сообщение от WLM;********
Все зависит от количества денег, которые вы себе можете позволить потратить и от дизайна необходимого вашему интерьеру.
А Дантекс-рабочая лошадка, работает, работает, работает.......
У китайцев сейчас много чего есть за недорого и сердито и если бюджет ограничен, то почему бы и нет.
Я лично ничего предосудительного не вижу...
Теперь по Hitachi EH2
Отзывы на Яндекс маркете


Думаю это хороший вариант.
За сколько вам обойдётся покупка и доставка это спросите у tonche. Монтаж у нас от 4500 руб. (1 этаж, наружка между окон, трасса 2 метра)

Цитата:
Сообщение от tonche;********

я могу доставить транспортной компанией. по ценам завтра сориентирую

Цитата:
Сообщение от Kasta;********

Да без вопросов)) В Воронеже тоже работаем
Действительно работают. Вот их страница

Выбирать Вам.
  Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 20:33   #267   
Форумец
 
Аватар для WebGold
 
Сообщений: 558
Регистрация: 25.02.2008

WebGold вне форума Не в сети
Сам планирую поставить себе кондиционер.

Последний раз редактировалось WebGold; 17.01.2012 в 12:03.
  Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 14:05   #268   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от WebGold Посмотреть сообщение
Вот сайт нашел _http://kupiklimat.com - тут по моему самые дешевые цены!

Сам планирую поставить себе кондиционер.
Который раз повторюсь.
Купить дёшево не проблема, таких магазинов и пр. масса.
Был я конкретно в этом магазине в марте того года, зашёл визитку оставить и узнать можно ли у них купить кондеи. Рассказал про бригаду "Свои люди".
В ходе разговора понял, ошибся адресом. Меня так и не поняли. В том смысле, что никаких приемлемых цен ( как монтажной бригаде) не предложили, потому как не поняли разницы между нами и потребителем устанавливающим себе кондёр. Вроде бы мелочь, но этой мелочи я увидел общий подход. (продал-забыл)

Потому как это интернет магазин и штатных монтажников у них нет, зашел разговор о подряде нашей бригады. Цена на монтаж не устроила потому как была на 500 руб. больше, чем у обычных бригад. А если точнее, то цена была такая же как средняя по городу, но мы не давали откат, потому как бонус за заказ на мой взгляд может быть от того, что работа и отношение идёт на адеквате.
Вообщем не срослось.

Ребят монтажников, которые там подряжаютя на монтаж, я знаю. Периодически с ними работаю (раз так 8-10 в год), они профессиональные холодильщики. Работают хорошо (в свободное от основной работы время).

Вообщем, что я хотел сказать.

http://kupiklimat.com/ - это интернет магазин. Цены действительно дешевле, чем в нормальных кондёрных фирмах. Но такие цены можно и в других местах найти.

Цены на все кондеи, в одной конторе не могут быть самые дешевые, потому как есть фирмы закупающие определённые крупным оптом и являющиеся единственными официалами. Естественно у них предложение может быть чуть дешевле.
Поэтому лучше определится с конкретной моделью, и уже потом вести поиск. Можно рискнуть и купить в том месте где стоит меньше всего.
Вполне рационально, если забить на то что кондёр может сломаться. Если монтаж грамотный, то процент отказа оборудования, мал.

Так вот, можно сэкономить и найти и купить там, где дешевле всего , нанять грамотных монтажников. С вероятностью 99% всё будет ок. Но 1% остаётся.
Если не посчастливица попасть в этот процент, то нужно будет платить за все шаги по устранению неприятностей связанных с диагностикой поломки и демонтажом-монтажом техники в гарантийный срок.
Если продавец гарантию даёт и на монтаж, то быть готовым к выносу мозга, потому как чудес не бывает и если прибыль крайне мала, то и решать эту проблему ресурса не будет.
По закону защиты прав потребителя, проблема должна решится за 45 суток. Вот и решат на 44 сутки. По жаре думаю не самый практичный вариант.

Цена дешевле у них, не за счёт того что есть объёмы, склад и пр., а за счёт того, что закупается техника под конкретный заказ. Некоторые модели у них даже с Москвы не везутся, а перекупаются в Воронеже. Так что если сильно поискать, то можно ещё дешевле найти у тех кто берёт объёмами и содержит склад.
Просто накладных расходов меньше. А накладные расходы фирмы, это спокойствие клиента в том числе.
Хорошо сказано в этой теме.

Цитата:
"Печати, подписи, все дела"- это мелочь, не они фирму делают фирмой. Фирму делает команда: манагеры тупые, главный инженер, секретутка и прочие нахлебники, смысла в которых вы, в силу ограниченности своего бизнеса, не видите. Ну да, ставите вы там полупром, какие-то нехитрые задачки решаете, техникой приторговываете, а где потенциал? Ваша сила только в том, что вокруг вас все такие же слабые. А времена то меняются. Например, в начале девяностых компами торговали только какие-то редкие дельцы, техника была в диковинку и бабосы там рубились бешеные, в середине девяностых появились дистрибьюторы из числа тех барыг и начала развиваться дилерская сеть, компами стали торговать многие, начался бум. В двухтысячных на рынке остались единицы барыг, всех остальных угробили торговые сети. Из вчерашних дилеров остались только те, кто успел завоевать себе имя, нарастить обороты и построить свою сеть сбыта. Остальные стали окна продавать, ага, и кондиционеры. Выигрывают только те, кто прет на опережение. Если завтра ваши любимые мицубаны появятся в сети, или какой нибудь Нимал навалится на розницу (рекламой, активными продажами итп) то вы это прочувствуете лично на своей шкуре, своим личным кошельком. Именно поэтому, очень важно бизнес развивать. Не в обиду вам будет сказано, но шить должен швец, а не жнец, жать должен жнец, а не на дуде игрец. Вы рассуждаете в духе какого-то куркуля: "платить зарплату, вот ещё!". Слово "зарплата" буквально означает "заработанная плата", то есть вы платите за работу. и если вам кажется, что секретутка и тупой манагер вам нахрен не нужны, то это всего лишь объясняется тем, что у вас дел не так уж много. Секретари вкалывают так, как не всякий монтажник вкалывает в некоторых конторах. А тупые манагеры роют мордой бетон и иногда вытаскивают такие контракты, какие вам сегодня казались бы фантастическими. Грамотный рекламщик, при наличии бюджета, знает как сделать так, что ваш сайт станет более посещаемым, чем тот на котором мы с вами беседуем. И никакого волшебства, технологии. Сегодня технологии дошли до того, что даже стадо имбецилов в дибилизоре делают суперзвездами и кумирами миллионов, что уж там какой-то сайт.
А то, что вы там ценами низкими хвастаетесь- это в сущности такая ерунда, я вам скажу. Любой барыга вам скажет, что просто продать это фигня, круто- продавать дорого. И там тоже есть свои технологии. И не вы острасль двигаете. А Фирмы. Вам хоть оно пусть 20 лет модельный ряд не обновляется, вы будете ставить и не ворчать, пока везде не поставите. А двигают отрасль как раз манагеры и маркетологи, которые вам кажутся дармоедами и прихлебателями. Поэтому, как ни крути, будущее скорее за ними, а не за вами. Такое у меня мнени

Ваше право, где покупать и какие приоритеты для себя устанавливать.

Основной заработок с продажи, а не монтажа.
Если нет заработка ни там ни там, то какой стимул делать всё хорошо?

Улыбает ещё то, что здесь выкладывается сайт конкурента. При чём того, кто послал нас в сад. Очередной раз убедился в том, что наш город не большой.

Последний раз редактировалось pchola; 17.01.2012 в 14:38.
  Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 09:46   #269   
ТакОтож
 
Аватар для pchola
 
Сообщений: 2,903
Регистрация: 11.09.2008
Возраст: 51
Записей в дневнике: 6

pchola вне форума Не в сети
Наткнулся в сети "В Контакте"


















Удивляют даже не эти чудики, а то как их начальство держит и клиенты не выпроваживают.
  Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 09:59   #270   
Скиталец
 
Аватар для .IP.
 
Сообщений: 639
Регистрация: 26.10.2010
Возраст: 36

.IP. вне форума Не в сети
А что тут удивительного? Вот на одном из фото есть 2 авто, справа мерс - это видимо начальника и номер на нём характерезует личность (жаль что мы не видим слово полностью)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: y_140f98dc.jpg
Просмотров: 264
Размер:	51.6 Кб
ID:	1678089  
  Ответить с цитированием
Поиск в теме: 



Быстрый переход:

  Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Горячие предложения
Бетононасос SCANIA
Стройтехника в аренду - 1
Цемент
Здесь будет магазин стройматериалов
Цемент
Экскаватор UMG
Стройтехника в аренду - 2
Стеклопластиковая арматура
Здесь будет магазин стройматериалов-2
Стеклопластиковая или композитная арматура


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Support by DrIQ & Netwind